Нужен ли замедлитель на инвертор Panasonic CU-XE12CKE?
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Установка и монтаж Нужен ли замедлитель на инвертор Panasonic CU-XE12CKE?

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Нужен ли замедлитель на инвертор Panasonic CU-XE12CKE?»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

  Просмотров: 20539Тема: «Нужен ли замедлитель на инвертор Panasonic CU-XE12CKE?» в форуме: Установка и монтаж
#1
Возможно это сотый подобный вопрос, но перерыв форум не нашел точного ответа. В общем, подскажите нужно ли ставить полный зимний комплект, а именно нужен ли замедлитель вентилятора на инвертор Panasonic CU-XE12CKE?
Профиль
E-Mail
#2
Это уже не смешно. Search
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#3
Не нужен, т.к. электроника отключит компрессор при выходе температуры окружающего воздуха за пределы, указанные в тех. характеристиках (ну, может, с небольшим запасом).
И, наверное, все же GKE, а не CKE?
Отредактировано: SSA 08-11-2011 13:48
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#4
human,
3307 сообщений. Все-таки количество не всегда переходит в качество. Construction

SSA,
Спасибо, за ответ. Нет не gke. Модель Panasonic CU-XE12CKE. В тех. характеристиках диапазон температур указан странный. На тепло до -5 на холод до 16?
Рисунок
panasonic.PNG (142,03 КБ) [ Скачать ]
Профиль
E-Mail
#5
Не отключится же компрессор при температуре ниже 16 градусов.
Профиль
E-Mail
#6
смотрите сами:
Рисунок
Panasonic.jpg (62,65 КБ) [ Скачать ]
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#7
Цитата
SSA пишет:
смотрите сами:


Дык это работа термостата на холод, при чем тут диапазон?

Цитата
Andrew_T пишет:
human,
3307 сообщений. Все-таки количество не всегда переходит в качество


Иче?
Теперь каждому встречному должен по новой выкладывать выкаканное?
Если не смогли найти, читайте ниже по ссылке.
Все это справедливо для DC FAN MOTOR наружного блока. Сначала определитесь, какой у вас движок.
Или пусть SSA подскажет.
Если DC мотор вам сюда:

http://www.aircon.ru/forum/index.php?...MID=125993

Если AC мотор, то SSA знает, как обмануть :)
Отредактировано: human 08-11-2011 18:00
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Профиль
E-Mail
#8
2 human
Это добавление к посту #3.
Движек там действительно АС.
Рисунок
Panasonic1.jpg (93,72 КБ) [ Скачать ]
Отредактировано: SSA 08-11-2011 18:41
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#9
И это:
Рисунок
Panasonic2.jpg (99,43 КБ) [ Скачать ]
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#10
А как вы обманите датчики температуры ? Он может тупо блокировать работу кондицатора по температуре наружного воздуха . Были такие проблемы с инверторами от GF .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#11
Цитата
Andrew_T пишет:
Модель Panasonic CU-XE12CKE. В тех. характеристиках диапазон температур указан странный. На тепло до -5 на холод до 16?


А что странного???
Профиль
E-Mail
#12
Коллеги, так что? Я понимаю кондиционер просто не будет работать ниже -1го. Тогда смысла в зимнем комплекте никакого нет. Правильно? Единственное поставить обогрев на картер и все?
Профиль
E-Mail
#13
Для чего?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#14
Цитата
Andrew_T пишет:
Единственное поставить обогрев на картер и все?


Цитата
SSA пишет:
Для чего?


Ну как же??? клиенту продали кондер с зимним комплектом, да еще и дорогой, а теперь выесняется что он не будет работать зимой.... а зимний комплект клиент уже оплатил..... а поставить то нужно хоть что нибудь

Andrew_T работать этот кондер может если поставить обогрев картера, а термодатчик наружного воздуха засунуть под кожух компрессора (видел такую херню на одном объекте правда на дайкине), правда работать будет через жопу и не долго, да и если к этому кондеру прикаснется нормальный спец, то вы будете обосраные ходить, он же молчать не будет
Профиль
E-Mail
#15
к вопросу зачем обогрев. читал на сайте каком-то, что если температура на улице около 0. может залить картер фреоном. нужна разница температур.
al_7, зимний комплект не оплачивали, просто нормальный заказчик, летом ему ставили два кондера, сейчас позвонил попросил зимник поставить.
не получится так не получится. зачем наё..вать. позвонили все объяснили.
Отредактировано: Andrew_T 14-11-2011 14:36
Профиль
E-Mail
#16
Andrew_T Вы менеджер или сервисник?
Если 1 то читайте умные книжки типа каталогов и инструкций
А если сервисник то я сочуствую Вашим клиентам, вы для начала устройтес к кому нибудь на работу а потом уходите в свободное плаванье