На "24" должны быть сервисные порты и на "жидкой" трубе. Проверь регулировку давления на выходе блока 13-15 bar (не бить ногами, еще есть падение давления на капиллярке).
Регулируется: началом работы вентилятора по температуре (давлению) и заправкой.
| Цитата |
|---|
human пишет:
добавляй, пока морда у сплита не треснет |