Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Refcool - Производство холодильного и климатического оборудования

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти YORK DA CB S3 5CFC что делать????
.: YORK DA CB S3 5CFC что делать????
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 61 - 72 из 72
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «YORK DA CB S3 5CFC что делать????»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Zawin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 29-08-2006
Цитата
dimon5022 пишет:
10 лет мудрить начали они 3 года назад. насчет сьема мне тоже кажется что в испарителе масло. масло из испарителя должно уходить посредством эжекторов, но я их там не вижу где они ? в испарителе? как они выглядят? может в них часть проблемы?

Они должны быть не в испарителе а где то снаружи, посмотрите рядом с 3SOL стоит эжектор .
Да он может выглядеть как обычный тройник или соединение труб ввиде тройника.Если масло из испарителя не идет значит сопло забито , вообще По схеме перед Эжектором фильтр,но х.з..
Создано 10-06-2008 10:16
Наверх
Kroudion


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1199
дата регистрации: 14-03-2004
Цитата
air_wave пишет:
Такое впечатление, что в этой ветки собрались самые крутые спецы по винтовым компрессорам и насосам.

Приятно, когда производишь впечатление крутого спеца. Но я не он, и не пытался делать вид, что он, честно. Из простого любопытства прошу опытных практиков рассказать про маслянные насосы на винтовых системах, но прямого ответа так и не получил.

Так какой будет вывод?
Если я правильно понял, прозвучало примерно три мнения
1. Проверить датчики давления масла, вдруг из-за них весь сыр-бор
2. Попробовать воткнуть на жидкостную линию маслоохладителя соленоид, управляемый термостатом масла. Вдруг да поможет.
3. Ничего не переделывать, попробовать настроить ХМ с учетом её возраста: поиграть расходами, кол-вом х-агента, залезть в мозги и поменять уставки.
4. Нарком предположил, что вероятен паразитный байпас масла через золотник и надо бы посмотреть регулятор. А как это сделать?
Жаль, марк-офф так ничего и не сказал.


А.С.
Создано 10-06-2008 12:57
Наверх
dimon5022


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 31-05-2008
Из всего того что здесь пообсуждали я сделал кое-какие выводы:
1. плохой сьем, результат недостаточной работы эжекторов или в системе воздух
2. аварии по фильтрам , результат неправильной работы датчиков давления масла.
3. к сожалению я все это смогу проверить льшь только когда закончиться сезон!! сейчас немного вручную подправили датчики т.к. нету никакой возможности остановить машины!
Всем кто откликнулся огромное спасибо!! я думаю весной я вам сообщю что получилось!!
Создано 18-06-2008 19:28
Наверх
Kühler


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 05-11-2005
Цитата
а на схеме york2.jpg как раз видно как из испарителя вышли две трубки через фильтр заходят в блок ну он размером может 20х10х20

Это экономайзер.

и ещё, есть ли на испарителе смотровое окно , если есть что видно?
какая температура воды на входе и выходе при какой нагрузке компрессора?
Создано 19-06-2008 02:21
Наверх
dimon5022


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 31-05-2008
Цитата
Kühler пишет:
Это экономайзер.

Тогда уже веселее!! чтож получается эжекторов там нет?
Цитата
Kühler пишет:
есть ли на испарителе смотровое окно , если есть что видно

есть! там видна жидкость на уровне 30-40 % зеленоватого цвета.
Цитата
Kühler пишет:
какая температура воды на входе и выходе при какой нагрузке компрессора?

при нагрузке 80% на двух машинах вход 12гр выход 10 на третьей вход 12 выход 8 . на испаритель каждой машины идет свой насос еще стоя т дополнительные насосы на гребенке. поэтому скорость протока и обьем воды приблизительно одинаковый. фильтра и градирни чистые.
из испарителя вышли две трубки через фильтр заходят в блок ну он размером может 20х10х20
при этом есть еще одна трубка которая соединяется с этим блоком и идет на промежуток между сепаратором и конденсатором. другие две трубки выходящие из этого блока идут на всас компрессора и на компрессор со стороны золотника. для чего там экономайзер?
Создано 19-06-2008 17:57
Наверх
Zawin


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 29-08-2006
Цитата
Kühler пишет:
Это экономайзер.


это бред. :wagen
Создано 23-06-2008 09:53
Наверх
Kühler


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 05-11-2005
Жалко, когда человек просит помощи, и потом забывает отписатся.
Создано 16-09-2012 00:41
Наверх
udaw-2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 49
дата регистрации: 16-07-2005
Проверить расход жидкости через испаритель не пытались, хотя бы по току насоса и его характеристикам??
Создано 24-09-2012 20:29
Наверх
hamel222


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 27
дата регистрации: 26-06-2011
ух, 4 года уж прошло, а ответы всё идут )
Создано 24-09-2012 23:10
Наверх
Kühler


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 05-11-2005
Цитата
Kroudion пишет:



Цитата

Kühler пишет:
а на счёт насоса вы видать не много видели.
Эт точно. Не то, что не много - ни разу не видел масляного насоса на винтах. Да и нафига он там? объясните.


Тема эта уже стара, но хотелось бы дать инфу для размышления. Почему же или на каких винтах стоят маслянные насосы.
Создано 10-03-2013 20:59
Наверх
Kühler


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 71
дата регистрации: 05-11-2005
вторая
Создано 10-03-2013 21:01
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1524
дата регистрации: 09-04-2007
Рисунок

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 10-03-2013 23:24
Наверх
Сообщения 61 - 72 из 72
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.