По диаметрам труб можно определить ориентировочную холодопроизводительность. А по поводу использования приборов - для того, чтобы при их помощи определять необходимо чтобы кондиционер был чистый как стекло и правильно заправлен..........
Всем привет! Столкнулись с такой проблемой: бросали трассы на Art Coolы: 18 LTH - 2 шт, 09LTH - 1 шт., 09AHQ - 1 шт.. Трубопроводы бросили как обычно - для 18 - 6/12, для 09 - 6/9. По факту прихода кондеров обнаружили что трубки на 18 - 9/15, на 09 - 6/12. Что теперь делать ума не приложу. Как поступить в данной ситуации и что будет если на эти трассы поставить эти кондеры, подскажите ГУРУ)
Здравствуйте, уважаемые Форумчане! Есть проблема над решением которой хочу с Вами подискутировать. Ситуация такова: есть канальник Fuji Electric 10 кВт 97 г.в. Тщетные попытки поиска проводного пульта не увенчались успехом. Есть мысль запустить сие чудо техники топорным методом - напрямую, посадив все силовые агрегаты на автомат, так чтобы кондер пахал только на холод и на максимум. В связи с чем есть несколько вопросов:
1. Как запустить вентилятор внутреннего блока без платы управления;
2. Какие защиты можно сделать подручными средствами;
3. Какие критические ситуации в связи с этим могут возникнуть.
Заранее благодарю за отклик и посильную помощь.
Если вопрос стоит о соединении двух кусков дренажа одиннакового диаметра - то мы в данном случае пользуемся металлопластиком соответствующего диаметра+сверху специальным сантехническим скотчем - не красиво, но надежно - проверено!