решил проверить подогрев картера измерением сопротивления.
кондиционер Дайкин-года 1998, возможно еще родная зимняя опция.
на пределе 20 кОм тестер показывает разрыв. Правда не ждал, когда компрессор
остынет. На улице 7 градусов.
можно ли сделать вывод, что подогрев картера сдох. Или еще какие манипуляции сделать.
Померил еще на одном Дайкине-инверторе, тоже самое(этот кондиционер был включен,но не холодил,
на пульте стояла температура 30 градусов, в помещении 20 град), т.е. у него компрессор по идее не должен быть горячим.
у российских подогревов почитал, должно быть максимум 3 кОм при 25 град(плавно меняется от температуры)
может импортные по другому принципу сопротивление меняют- может какой-нить термобиметаллический размыкатель?
поделитесь опытом, плиз
компрессор у сплита после выключения автомата довольно продолжительное время дергается-секунд 20-30. Отчего такое может быть такая аномалия? или не париться и необращать внимания...
сплит митсубиси электрик 3.5 кват на холод.
вопрос от чайника
как выбрать автомат через который подключаем кондиционер
вроде бы для такого оборудования предназначены
автоматы с характеристикой С , а вот по току какие брать
для 3.5 кватт по холоду моделей
и для 5 кватт?
5 кватт модель -потребление по элект мощности 1.4 кватт
при наименьшем напряжении получаем ток 8 ампер.
значит надо брать 10ампер или 16 ампер автомат?
или по опыту из-за пусковых токов такие автоматы могут срабатывать?
и лучше поставить 25ампер?
просто кондиционер будет на удаленном обьекте и лишний раз ездить нехочется
подскажите пж-та,сколько времени занимает монтаж с запуском бытового сплита на 5 кват с соблюдением всех требований по вакуумированию ипрочего. Монтаж на стенку вагончика.
и сколько обычно времени занимает-практика и теория отличаются наверно. Может укороченная процедура есть.
смонтировали Fugitsu General AOH12RSJC\ASH12RSJCW 22 фреон
трасса короткая-1.5 метра
по паспортным данным ток должен быть 6,2 амп, а получилось 3,5амп.
номинальное напряжение 230в, в сети сейчас 240в.
и впечатление есть что производительность заметно меньше заявленной.
Между тем дельта температуры нормальная(15 град).
Прокомментируйте пж-та ситуацию.
может эта модель производителем некорректно заявлена? на самом деле там допустим не 3.2 кватт, а 2.2 по холоду?
древний инвертор Дайкин FTK25JAV
подозрение что сдох RDD-4a(не крутится вентилятор).
можно ли включить вентилятор выбросив из схемы РДД?
куда что цеплять загадка.