sulii (автор тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

Автор тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Cообщений в теме: 3
Тема: «замена компрессора» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
30-08-2012 08:59
Перейти
извиняюсь, прилепленное сообщение не прочитал.
как удалить сообщение не нашел
Cообщений в теме: 8
Тема: «утепление компрессора» в форуме: Вопрос Заказчика
Создано:
25-09-2012 22:50
Перейти
на холодных моделях насколько это необходимо?
просто есть кондиционеры без этого дела, надо ли с этим бороться.
Зимы холодные , -35 бывает.
Cообщений в теме: 4
Тема: «подогрев картера» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
07-10-2011 14:39
Перейти
решил проверить подогрев картера измерением сопротивления.
кондиционер Дайкин-года 1998, возможно еще родная зимняя опция.
на пределе 20 кОм тестер показывает разрыв. Правда не ждал, когда компрессор
остынет. На улице 7 градусов.
можно ли сделать вывод, что подогрев картера сдох. Или еще какие манипуляции сделать.

Померил еще на одном Дайкине-инверторе, тоже самое(этот кондиционер был включен,но не холодил,
на пульте стояла температура 30 градусов, в помещении 20 град), т.е. у него компрессор по идее не должен быть горячим.

у российских подогревов почитал, должно быть максимум 3 кОм при 25 град(плавно меняется от температуры)
может импортные по другому принципу сопротивление меняют- может какой-нить термобиметаллический размыкатель?
поделитесь опытом, плиз
Создано:
27-06-2012 22:56
Перейти
компрессор у сплита после выключения автомата довольно продолжительное время дергается-секунд 20-30. Отчего такое может быть такая аномалия? или не париться и необращать внимания...
сплит митсубиси электрик 3.5 кват на холод.
Создано:
26-09-2012 13:40
Перейти
плата от наружки MHI SRK 40HD
RCP505A500A
может завалялась у кого....
за новую дороговато просят
Cообщений в теме: 9
Тема: «ток автомата» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
15-05-2012 13:47
Перейти
вопрос от чайника
как выбрать автомат через который подключаем кондиционер

вроде бы для такого оборудования предназначены
автоматы с характеристикой С , а вот по току какие брать

для 3.5 кватт по холоду моделей
и для 5 кватт?

5 кватт модель -потребление по элект мощности 1.4 кватт
при наименьшем напряжении получаем ток 8 ампер.
значит надо брать 10ампер или 16 ампер автомат?

или по опыту из-за пусковых токов такие автоматы могут срабатывать?
и лучше поставить 25ампер?
просто кондиционер будет на удаленном обьекте и лишний раз ездить нехочется
Cообщений в теме: 4
Тема: «время монтажа» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
21-05-2012 09:13
Перейти
подскажите пж-та,сколько времени занимает монтаж с запуском бытового сплита на 5 кват с соблюдением всех требований по вакуумированию ипрочего. Монтаж на стенку вагончика.
и сколько обычно времени занимает-практика и теория отличаются наверно. Может укороченная процедура есть.
Cообщений в теме: 17
Тема: «ток кондиционера» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
13-06-2012 10:52
Перейти
смонтировали Fugitsu General AOH12RSJC\ASH12RSJCW 22 фреон
трасса короткая-1.5 метра
по паспортным данным ток должен быть 6,2 амп, а получилось 3,5амп.
номинальное напряжение 230в, в сети сейчас 240в.
и впечатление есть что производительность заметно меньше заявленной.
Между тем дельта температуры нормальная(15 град).
Прокомментируйте пж-та ситуацию.
может эта модель производителем некорректно заявлена? на самом деле там допустим не 3.2 кватт, а 2.2 по холоду?
Cообщений в теме: 2
Тема: «Дайкин.убрать из схемы RDD-4а» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
11-07-2012 18:04
Перейти
древний инвертор Дайкин FTK25JAV
подозрение что сдох RDD-4a(не крутится вентилятор).
можно ли включить вентилятор выбросив из схемы РДД?
куда что цеплять загадка.
Cообщений в теме: 4
Тема: «соединение дренажного шланга» в форуме: Установка и монтаж
Создано:
06-10-2012 19:19
Перейти
термоусадочной трубкой кто-нибудь практикует делать эту операцию?
чисто теоретически должно неплохо получиться....
Сообщения пользователя 1 - 10 из 12