подскажите куда правильнее ставить датчик Фасека.
третье колено конденсатора в случае односекционного теплообменника-это нормально?
по температуре среднего и верхнего регулятора встречаются несколько вариантов:
20 град и дельта 17
30 град и дельта 10
тоже как порекомендуете?
середина наверно теоретически правильнее, но я смотрю как ставят практически и вот возникают такие вопросы.
то ли это оттого что к середине сложнее пробраться, то ли есть какая то сакральная истина в этом.
из инструкции к ЭРКО-2(аналог)
5.4. Определить место для установки датчика. Датчик
рекомендуется устанавливать на второй или третий калач от входа в
конденсатор.
холодная бытовая модель 4-5кватт, неинвертор. Эксплуатация в условиях серверной.
Какой режим работы вентилятора внутреннего блока при охлаждении правильнее юзать- автомат или макс, или средний.
понял так что летом(влажность высокая) температуру в серверной лучше поднять.
а зимой(влажность низкая) можно и 20 поставить без особых проблем
летом по моему опыту -самое лучшее ставить макс допустимую температуру и макс вентиляцию.
при этом уменьшается вероятность конденсации и меньше проблем в случае грязных теплообменников внутреннего и внешнего блока.
а зимой есть смысл поставить температуру 20 град и мин скорость? Тогда периоды работы компрессора будут длительнее , зимой ведь -реже если будет выключаться, то лучше.
Дайкины и Митсубиси Электрик бытовуха в одиночку в серверных у нас живут по 10 лет-в принципе не так плохо.
нашел в инструкции для РДД10
для надежной работы зимой рекомендуется:
-скорость вентилятора внутреннего блока перевести в положение "максимум"
-температуру воздуха в помещении задать не ниже +23град
решил проверить подогрев картера измерением сопротивления.
кондиционер Дайкин-года 1998, возможно еще родная зимняя опция.
на пределе 20 кОм тестер показывает разрыв. Правда не ждал, когда компрессор
остынет. На улице 7 градусов.
можно ли сделать вывод, что подогрев картера сдох. Или еще какие манипуляции сделать.
Померил еще на одном Дайкине-инверторе, тоже самое(этот кондиционер был включен,но не холодил,
на пульте стояла температура 30 градусов, в помещении 20 град), т.е. у него компрессор по идее не должен быть горячим.
у российских подогревов почитал, должно быть максимум 3 кОм при 25 град(плавно меняется от температуры)
может импортные по другому принципу сопротивление меняют- может какой-нить термобиметаллический размыкатель?
поделитесь опытом, плиз