stranger (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
21-04-2004 02:03
Перейти
К aircon...

В свое время (лет 12-15 назад) редакция всем известного журнала "Вокруг света" объявила конкурс "Коллективный роман". Суть такова: пишется начало произведения, а затем читатали пишут и присылают продолжения. В редакции их квалифицированно сортируют и публикуют наиболее удачные варианты. В общем есть мысль сварганить таким обрахом некое пособие по системам ОВК. Разбить материал на разделы и предложить участникам конфы поучаствовать в написании этого труда (или хотя бы поделиться интересными материалами: фотографиями, документацией и т.п.). Вот только со временем не всегда у нас все просто - его не хватает (процесс может затянуться)...

С уважением,
stranger...
stranger...
Создано:
24-01-2002 14:25
Перейти
Здравствуйте коллеги!
Есть вопрос по системе холодоснабжения. Имеется холодильная станция из трех чиллеров и потребители холода, часть которых работает постоянно, а часть эпизодически. Расход на потребителей сильно меняется в зависимости от времени суток. В разных источниках для данного случая рекомендуется схема с разделительным баком (разделение источников и потребителей по напору), когда чиллеры со своими насосами расположены с одной стороны бака, а потребители со своими насосами - с другой. Бак таким образом играет роль безнапорной перемычки между подающим и обратным трубопроводами (насосы чиллеров и потребителей не влияют друг на друга). Вопрос в следующем: какие размеры и конструкция должны быть у такого бака (некоторые иностранные производители изображают на схемах внутри баков сетки и перфорированные листы)? Можно ли использовать вместо бака гидравлический разделитель ("гидравлическую стрелку") по правилу 3D - как в котельных, в том числе фирменного изготовления (например Meibes). Буду благодарен за любую информацию.
С уважением, Stranger...
stranger...
Создано:
25-01-2002 13:50
Перейти
Есть такой СН-512-78 Инструкция
по проектированию зданий и помещений
для электронно-вычислительных машин... С изменением 1...
Зима, допустимые параметры - 18-25С, 75%.
Лето - не более чем Tcp+3, не более 50% при 28С, не более 55% при 27С, не более 60% при 26С, не более 65% при 25С и не более 70% при 24С ниже... Есть и по оптимальным параметрам требования... Требования по воздухообмену там-же... Вообще-то этот документ "малость" устарел...
stranger...
Создано:
22-02-2002 13:40
Перейти
К f470140...

Чтобы не было серьезных проблем с гидравликой можно поставить промежуточный инерционный бак-аккумулятор и две группы насосов. Одна группа обеспечивает циркуляцию через чиллер, а вторая - через систему потребителей. Бак стоит посередине и "разрывает" всю систему. Насосы системы удобно выбрать электронными (скажем типа TPE фирмы GRUNDFOS или IP-E фирмы WILO, нужен "сухой ротор")... В этом случае при наладке (или последующем наращивании) системы можно легко установить параметры насоса сети (расход, напор) при помощи кнопок на насосе или с пульта ДУ насоса (если купите). Кроме этого насосы с ЭУ позволяют осуществлять пропорциональное регулирование (насос следит за системой) или поддерживать постоянный напор. Это позволяет экономить электроэнергию...
На фанкойлы в принципе можно не ставить 2-х или 3-х ходовые клапаны... Правда регулировать температуру вентилятором не всегда удобно. На высокой скорости некоторые фанкойлы "прилично" шумят... Не каждому заказчику это нравится... Поэтому ставят клапаны...
Особенно обратите внимание на систему дренажа (удаления конденсата из фанкойлов)... Не промахнитесь с отметками и уклонами... Если не уверены , что где-то вода уйдет самотеком, то лучше поставить дренажные помпы...

С уважением,
stranger...
stranger...
Создано:
22-02-2002 14:43
Перейти
К raven9...

Можно сделать так:
Вариант 1 (источник тепла - тепловая сеть).
Теплосеть отсекается от внутреннего контура отопления-вентиляции пластинчатыми теплообменниками (2 по 100% мощности или 3 по 50%, один всегда в резерве). По наружному контуру теплосети ставится регулятор перепада давлений и регулирующий клапан (действительно смотрите литературу Danfoss, хотя не обязательно ставить именно это оборудование). Температура во внутреннем контуре отопления-вентиляции обычно 80-60 в максимуме + предусматривается температурный график в зависимости от темп. наружного воздуха. Далее на внутреннем контуре ставится гребенка. Что-то ушло на отпление, что-то - на вентиляцию, что-то - на тепловые завесы и т.п. На каждом ответвлении на подаче ставим циркуляционный насос (или два, один резервный). Можно сдвоенный. Можно с электронным регулированием (очень удобная штука). Насосы лучше брать с патрубками в одну линию (тип IN LINE). "Мокрый ротор". Перед насосом лучше поставить фильтр. Далее удобнее приточки раскидать на группы с одинаковым гидравлическим сопротивлением. Каждая группа - свой отросток на гребенке со своим насосом. Есть другой вариант. Все в собираем в кучу и давим одним насосом. Только тогда надо на подаче к каждой приточке поставить балансовый клапан и после монтажа произвести настройку системы. Непосредственно перед калорифером приточки ставится трехходовой клапан. Автоматика: контроллер теплового пункта, контроллер или регулятор температуры на каждую приточку. В качестве теплоносителя внутреннего контура можно использовать антифриз.
Вариант 2 (автономная котельная).
От гребенки и далее - все как в предыдущем варианте. Вместо пластинчатых теплообменников и теплосети - многокотельная установка (2 или 3 котла) с гидравлической стрелкой и своими насосами. Вместо автоматики теплового пункта - контроллеры котлов. Можно залить антифриз.

А вообще вариантов масса :))

Если есть вопросы можете скинуть на chiller@mail.primorye.ru

С уважением,
stranger...

stranger...
Создано:
12-03-2002 12:29
Перейти
Вопрос конечно интересный... Acad и ящик без проблем... Если не затруднит, можно сбросить на мыло условия такого контракта...
chiller@mail.primorye.ru

С уважением,
stranger
stranger...
Cообщений в теме: 2
Тема: «Где чертим???» в форуме: Подбор оборудования и проектирование
Создано:
12-03-2002 12:05
Перейти
К valera...

Какие библиотеки конкретно нужны... Могу кое-чем поделиться...
stranger...
Создано:
12-03-2002 12:37
Перейти
К skliv...

Слышал, что есть прилавки и бонеты, а на гликоле... Тогда можно поставить чиллеры в качестве холодильных машин...
stranger...
Создано:
12-03-2002 12:48
Перейти
Уважаемые коллеги... Пытаюсь смоделировать работу холодильной станции. Столкнулся с проблемой: не понятно по какому алгоритму включаются-выключаются компрессоры чиллера (2 компрессора)... Имеется ли здесь аналогия со ступенями горелок в котлах? В мануале об этом ни слова... Если кто знает, поделитесь информацией (хотя бы качественно - без временных уставок)...

С уважением,
stranger...
stranger...
Создано:
28-03-2002 12:56
Перейти
На самом деле все просто...
N-ходовой значит N входов-выходов... Есть клапаны (у них внутри шток с запорным органом, движущимся поступательно... что-то вроде тарелки с прорезями)... Есть краны ( у них внутри пробка со сквозными отверстиями, вращающаяся вокруг своей оси)... И те и другие комплектуются электроприводами. Приводы бывают 2-х и 3-х позиционные (для закрытия-открытия клапана на привод подается постоянное напряжение - например 24 или 220В) или с аналоговым сигналом регулирования (на привод подается напряжение в диапазоне 0-10В, где каждое конкретное значение напряжения соответствует какому-то конкретному положению клапана)...
На фанкойле 3-х или 4-х ходовой клапан служит для перепуска теплохолодоносителя, когда фанкойл не работает... 2-х ходовой клапан просто отсекает фанкойл от сети...
На воздухоохладителях и воздухонагревателях приточек и центральных кондиционеров 3-х и 4-х ходовые клапаны выполняют регулирующие функции поддержания температуры приточного воздуха...
В любом случае управление клапанами осуществляет автоматика кондиционера... Чтобы не мудрить с выбором клапана для фанкойла лучше заказать его в качестве опции сразу (многие производители комплектуют свои фанкойлы клапанами)...

С уважением,
stranger...