Нет ли у кого? А то уж больно тяжело его открыть(читать не возможно). Там дроссилирующим капилярка является? и как я понимаю всас объеденён от всех контуров?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
модель KCR-112BQ
мигает на внутреннем диод 4 раза с пропуском... сигналов от нутрянки к внешнему в этот момент нет, не один светодиод с ошибками на внутренней плате вообще не горит. И штуцера на нем по низкому давлению че то тоже нет. Работает 5 мин и становится. Лезть не стал просто, мож есть у кого инфа.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Завтра надо будет позырить ЭРВ. И так сказать выяснить, катушка или само тело клапано неисправно.
Кто нибудь на пальцах объяснить может как это сделать быстро и наверника.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Сегодня заглушил 1\9 часть конденсатора на VRV-3 RXYQ10. Ибо около половины труб (решающим оказалась самая нижняя, демонтаж не возможен, стоит, в квадрате из уголков, короче даже фиг подлезешь) дырявые. Как данное урезание скажется на работе в данный момент, и допустим летом.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
В принципе столкнулся впервые. Разорвало в хлам пару калориферов, со стороны подачи теплоносителя. Что самое фиговое:
1. Покрыто всё порошковой краской, которая хрен горит, пришлось кое как ацетоном смывать.
2. Трубки после металической части тоже чуть раздовило, и убрав пару см. ламелей, что бы сдвинуть вниз метал ни к чему не пришел.
В принципе всё запаял, опресовал, но как то не красиво всё выглядит...
Не поделитесь кунг-фу калориферным?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Умерла системка, перепад около критичного 25-27 метров до BP, работала 2 года. В понедельник вскрою горшок, на наличие масла в картере. В тестовом режиме инверторная плата работает, обмотки в говно и ииндуктивнсть обмоток ваще не ровняется, проще говоря весь горшок звонится на корпус...
Какие первые признаки недостатка масла в возврате на компрессор? Не пинайте сильно недавно начал заниматься по серьёзному ....Новый едет, но ен хотелось бы подоной смерти...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Возможно и не туда написал, никак не могу найти адекватных производителей конденсаторов под заказ. Никто не подскажет куда обратиться или позвонить. Конденсатор нужен медно алюминевый до 40 бар. В вертикальном исполнении и с определенными размерами)
пы.сы. и еще, бывают ли прессостаты до 40-45 бар?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.