Это вы очень даже зря,я работал в UEl в киевском офисе в 2006 году, менеджером по подбору оборудования,ездил в Питер на стажировку,в то время в Питере сидело ряд довольно грамотных инженеров,какая ситуация сейчас не в курсе.
Запрашивал ТКП на приточно-вытяжные установки и вентиляторы,где то в середине ноября прошлого года, мало того что подбирали неделю, так потом позвонил чувак с завода в Харькове, сказал, мол всё подобрали. менеджер в Киеве вам отправит, ждал 2 дня, потом стал звонить в офис в Киеве, просто никто не берёт трубку. Естественно пришлось делать запрос другому производителю, получил развёрнутое ТКП в течении 2 дней.
Высылаю вам на мыло руководство по эксплуатации по SAP на русском языке.
Лично сам, продавал чмллера со встроенными гидромодулями но как показывает российская и западноевропейская практика, это оборудование отличается высокой надёжностью и эргономичностью, возможно подключение к любому чиллеру не только производства Аермек.
Имеется спецификация проекта реконструкции админ здания.
Хладоснабжение. Проектом предусматривается система холодоснабжения приточно-вытяжных установок и вентиляторных доводчиков (фанкойлов).
Источником холодоснабжения служат две холодильные машины с воздушным охлаждением конденсатора фирмы ХХХ мощностью по холоду 328 кВ
Вода с температурой 5-10 º С готовится в чиллерах и подается на промежуточный теплообменник, расположенный в техническом помещении для холодильного оборудования (венткамеры на кровле). В контуре чиллер - теплообменник в качестве хладоносителя используется 40% раствор этиленгликоля. В контуре теплообменник - фанкойлы в качестве хладоносителя используется вода. От теплообменника вода с температурой 7-12 º С подается на коллектор. С коллектора холодная вода подается на приточные установки и на фанкойлы.
Так же в этой схеме предусмотрен Сепаратор микропузырьков и шлама,так вот в чём вопрос,так ли необходим данный агрегат в системе хладоснабжения или же можно обойтись без него??Ибо устройство не дешевое а заказчик хочет как можно больше удешевить проект.