S_Ves пишет:
В отдельном случае в секции роторного рекуператора предусмотрен слив конденсата? - она ведь зимой просто замерзнет???
:eek
Это у кого вы ТАКОЕ видели? Либо это какй-то индивидуальный случай, обусловленный большим влагосодержанием вытяжного воздуха и, главное, положительной температурой приточного воздуха, либо бред
Обращались уже в Нимал. Послали запрос на 23 установки - отвечали
долго, еле дождались. Просили прислать программу, но бла-бла,
программа пока не распространяется. В результате на четвертый день
получили предложение, но цена оазалась приятным сюрпризом, что не
могло не радовать. Заказчика долго уговаривать не пришлось (искусство
убеждения :dollar ).
Заказали:
1. Ничего необычного в технике нет. Приходит собранная. Кач-во на
уровне.
2. Комплектующие соответствуют заявленным. Гебхард-шмебхард и т.п.
3. Установки покрашены в белый цвет - эстетично, но после общения с
руками моих монтажников не очень, заставил вытереть .
4. Вентилятор на клиноременной передаче, разлёт по рабочей точке не
более 5%. Все отрегулировали шиберами и заслонкой. Частотники не
понадобились :D .
5. Контроллер понравился. Удобно и ничего лишнего.
ИМХО. Кач-во я бы сравнил с Веспером (с Вольфом не работал), а цена
дает возможность зарабатывать несколько больше.
maslenitsa пишет:
"у шведов таких проблем нет, но ваш случай второй в России, мы будем заниматься этим вопросом".
Может, у Шведов, действительно, таких проблем может и не быть. У России северных широт больше, а следовательно, вероятность возникновения таких ситуаций выше.
Я даже на Москву предпочитаю закладывать РОТОРНЫЕ рекператоры, во-первых они не мёрзнут (при нормальной автоматике это так!), а во-вторых их КПД выше и срок окупаемости ниже.
Ну а вашем случае, температура воздуха скорее всего была гораздо ниже -20оС, значит без предварительного подогрева вам просто не обойтись. Вы можете поставить предварительный электрический нагреватель на сеть, вместо 3 слоя термоизоляции.
Это действительно был не мираж. Установки такие есть. Года 1,5 назад
покупал в НИМАЛе, устанавливал Roof Top c роторником. 100% не Китай.
Может +, а может -, но установки, как вы заметидли, они поставляют в
собранном виде. У нас тоже груз был высокий (3м), мы его на низком
камазе довезли. Прошлую зиму профурычило без вопросов. Сейчас чиллер
им заказали, через пару месяцев прийти должен. Чиллер сказали
китайский. Получу - отпишу.
Привет!
Готов предоставить отчет по поводу чиллера, как и обещал.
Сначала порадовало то, что привезли его вовремя, даж на 4 дня раньше.
Теперь о машинке: пайка понравилась, все ровненько, окалины нет,
соплей нет, окисления нет. Они, похоже, всю медь и припой покрыли
лаком. Компрессор Copeland, как и обещали, электрика промаркирована.
Помимо эл. схемы в паспорте была еще родная на английском и
поподробнее. Паника была, когда на дисплее контроллера вместо
знакомых букв увидели иероглифы. Но, потом разобрались, в НИМАЛе
подказали на какую клавишу надавить “посильнее”. Контроллер оказался
двуязычным. Запуск, кстати, помимо этого инцидента, прошел легко.
Август чиллер проработал без вопросов.
General Climate - честное слово читаю весь этот извините за выражение обгадюшник - не могу молчать - отличный кондиционер
По сути то, претензий к самому оборудованию то НЕТ. Эмоции в
основном народ выплескивает.
Я лично с кандерами меньше работаю больше по вентиляции, холодилке. И
про то и про другое писал уже :book , по чиллерам даже фотки размещал.
Люди правильно нишу выбрали, в премиум класс не лзут. Достойный эконом
вариант. За инрост не скажу, с НИМАЛом работаю и последнее время тех.
поддержкой очень доволен.
По поводу новых установок: на глаза попалось новое ком предл VTS. Хочу поделиться :)
Ну, всем известно, что раньше воздушный клапан и гибкие вставки были опциональным оснащением, тепереча к ним относятся и камера смешения и фильтры (секции фильтров) второй и последующих ступеней, а также, шумоглушители и пустые секции. Все бы ничего, но, наверняка теперь и эти элементы будут выноситься в отдельную строку со всеми вытекающими отсюда последствиями.
А написать это письмо меня подталкнула следующая надпись:
На предложении под чертежом присутствует следующая надпись: "ОПЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ СОСТАВЛЯЮТ ИНТЕГРАЛЬНУЮ ЧАСТЬ БАЗОВОГО АГРЕГАТА" :cranky