В Питере есть фирма под названием "Энергосервис". У них я видел БУС (блок управления семисторный) - аналог широко известной ТТС. Выглядит прилично и недорогой. А нагреватели можно купить в фирме "Тепломаш" - правда, выглядеть они будут похуже, чем фирменные.
Канальник – решение неплохое, если заказчика не устраивает дизайн внутренних блоков. Но только в случае, когда окна комнат выходят на один фасад. Если на разные стороны света – будут проблемы: солнце светит в одну комнату, а канальник охлаждает обе. Во второй комнате подчас устанавливается очень б-б-бодрая температура :-)
Вопрос к тем, кто видел, монтировал, эксплуатировал оборудование Aermec. Что скажете о его качестве? В частности, интересуют канальные фанкойлы. Спасибо.
Этой зимой практически одноврменно монтировали канальные фанкойлы Макквэй, Веспер и Аэрмек, так что была возможность сравнить. Чисто визуально из этой троицы Макквэй произвел наилучшее впечатление. Лето наступит - будет понятно окончательно.
to AleXa
Я применял пенофол для изоляции отрезков воздуховода, идущих от фанкойла гостиничного типа к решетке. Толщина была 10мм. Конденсат не выпадает, но кое-где пенофол отклеивается...
На мой взгляд ничего страшного не случится. Я сам не раз так делал, когда заказчик деньги сильно экономит: приток – в помещение, вытяжку - из коридора. Двери-то постоянно открываются-закрываются, так что получается этакая вентиляция эконом-класса. Курить в таком помещении, конечно, не рекомендуется, но жить можно.
Так что есть вытяжка – хорошо, нет – не смертельно.
Хотя уважаемый Vnik однажды говорил, что для наружных строительных конструкций полезнее поддерживать в помещении небольшое разрежение.
К слову:
Однажды наблюдал дверь, действительно сорванную с петель. Сработала «с запасом» рассчитанная система противопожарной вентиляции… Но это к данному случаю отношения не имеет.
Межгосударственный стандарт ГОСТ 1.5-2001 "Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению" (введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 10 апреля 2002 г. N 145-ст):
« 4.1.4 При изложении требований и инструкций в тексте стандарта применяют слова: "должен", "следует", "подлежит", "необходимо", "требуется", "разрешается только", "не допускается", "запрещается", "не должен", "не следует", "не подлежит", "не могут быть" и т.п.
…
При изложении в стандарте положений, допускающих отступления от требований (инструкций), применяют слова; "могут быть", "как правило", "при необходимости", "допускается", "разрешается" и т.п.
…
При изложении в стандарте рекомендаций применяют слова: "рекомендуется", "не рекомендуется", "целесообразно", "нецелесообразно" и т.п.»
2.25. На прямых участках воздуховодов прямоугольного сечения при стороне сечение более 400 мм следует выполнять жесткости в виде зигов с шагом 200—300 мм по периметру воздуховода или диагональные перегибы (зиги) . При стороне более 1000 мм, кроме того, нужно ставить наружные или внутренние рамки жесткости, которые не должны выступать внутрь воздуховода более чем на 10 мм. Рамки жесткости должны быть надежно закреплены точечной сваркой, электрозаклепками или заклепками.
Ваш проектировщик должен на СНиП ссылаться, а не про скорость говорить.
Дальше. В ВСН 353-86 такой вещи, как врезка под 45 градусов нет в принципе. Так что
Цитата
Sotnik Pajero пишет:
попроси ген. подрядчика в письменном виде обосновать с указанием на основании каких документов его требования легитимны