В каталоге МЕ City Multi 2008-2009 г. написано:
"Уникальный встроенный теплообменный контур содержит дополнительный доохладитель парожидкостной смеси хладагента после конденсатора, что позволяет применять в системе доступные Т-образные тройники со свободной ориентацией в пространстве вместо дорогих Y-образных, которые требуют обязательной горизонтальной установки." :D
ИМХО, МЕ за счет улучшения качества работы наружного блока упрощает монтаж, снижает требования к качеству монтажа (расположение рефнетов) и удешевляет монтаж.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Не оскудеет русская земля умельцами...
Мой Вам совет. Не заморачивайтесь всеми этими соединениями. Не будут они держать рабочее давление R410. Пайкка или новая трасса.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
На "24" должны быть сервисные порты и на "жидкой" трубе. Проверь регулировку давления на выходе блока 13-15 bar (не бить ногами, еще есть падение давления на капиллярке).
Регулируется: началом работы вентилятора по температуре (давлению) и заправкой.
Цитата
human пишет:
добавляй, пока морда у сплита не треснет
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!