BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
Цитата exelente пишет:
Выпаиваем значит один конец капилярки, аккуратно разматываем, меряем ее длину и отрезаем 4% длины, впаиваем обратно.
Стесняюсь спросить, а откуда такое ноу-хау и почему 4%?
Правильная мысльЦитата exelente пишет:
И готовить бабулечки на ипонскую VRF.
Ну, может, не ипонскую, но мультизон или, в крайнем случае мультисплит, как советовалЦитата Gena Bukin пишет:
подойдёт МЕ MXZ8A140
.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
На прецизионнике RC-Group видел резиновый типа автомобильного.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
Цитата exelente пишет:
Схему гидравлическую для любого ВРВ откройи скажи, куда заляжет фреон из одного блока?
А нигде не заляжет. Во внутреннем блоке 3 датчика температуры: воздуха, жидкости и газа. И исходя из их показаний открывается ЭРВ.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
А если пробурить стену и штробить в соседней комнате под две трассы? Чем извращаться с петлями?
Трубы идут как обычно, влево, потом через стену в другое помещение, ну и длльше, все просто..
Не посмотрел, такое уже предложили.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
Есть такая штука, называется стетоскоп. Бывает медицинский (легкие и сердце слушают) и технический (стуки в двигателе, например). Думаю, поможет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
Судя по фото 1 он не будет работать зимой. Не вижу аккумулятора. Может, перед монтажем прикупить недостающее?
Прсмотри здесь. Много интересного.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
Panasonic CS-UE9JKD и 12, инвертора, длина 3-15, перепад 5.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
Специально для НАЧИНАЮЩЕГО МОНТАЖНИКА Регистрация: 12-06-2007
Берется документация на контроллер, калорифер и вентилятор. И все подключается.
Если самому лень, то попробуй поиском на Яндексе или Google.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
Цитата сашок1 пишет:
ноо нехочеться песплатно батрачить!
А в чем проблема? Если даже не найдете тех, кто ставил (или никто не признается) - заключаете договор, где все прописано, включая расценки и штрафные санкции. И вперед с песнями :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
BIS
Всего сообщений:
5272Дата регистрации:
01-04-2005
Алаверды.
Нельзя исправить человека, если он сам этого не хочет.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!