Kroudion (участник тем)
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


Refcool - Производство холодильного и климатического оборудования

 Главная Форум

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU

Форумы
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

Участник тем
Форум:
Дата создания cooбщения: Выбрать дату в календаре ...  Выбрать дату в календаре
 

Создано:
18-01-2005 12:43
Перейти
Проверьте, не мог ли какой-нибудь местный электрик поменять фазы
А.С.
Создано:
03-03-2006 11:03
Перейти
Выключался ваш компрессор и при этом страшно трясся от того, что глотал жидкий хладагент. Это называется гидроудар. После него - в морг. То, что он сейчас не жужжит, а просто греется и щелкает, говорит о том, что обмотки электродвигателя сгорели. Компрессор в морг, остальное ... тоже в морг или мыть, сушить, мыть, сушить, мыть, сушить, поставить новый компрессор, сменить фильтр, поставить на всасывание фильтр...
Перелопатьте этот форум, по данной теме здесь много чего было сказано. Ну и конечно надо начинать с азов: почему холодилка холодит, из чего она состоит, как за ней ухаживать. Читайте Котзаогланиана, Польмана, что тут ещё выложено?..
А.С.
Создано:
13-03-2006 17:17
Перейти
Да, цена отпугивает, и не только она.
С такой температурой плазмы сварщику придётся как бы заново осваивать своё ремесло. Как поведут себя припои и флюсы на такой температуре - тоже непонятно. Т.е. прежде чем покупать, нехило было бы провести полноценный тест-драйв.
Что касается расчета окупаемости, то он меня насмешил наличием второго человека и почасовой стоимостью труда сварщика. Несерьёзно.
А так аппарат вообще-то любопытный.
А.С.
Cообщений в теме: 3
Тема: «Какой нужен гликоль?» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
10-04-2006 09:29
Перейти
1. Этиленгликоль, параметры растворов с водой можно найти в CoolPack
2. Пропиленгликоль, теплофизические параметры похуже, чем у 1., зато по гигиене подходит для пищевого производства. Свойства см. там же.
А.С.
Создано:
07-06-2006 16:37
Перейти
Mark-off пишет
60 микрон на винтовой паре.

Поправляю: у дайкинов один винт и две шестерни. В принципе шестерни меняются, но стоит ли это делать?
Весьма вероятно, что лучше всего бедолагу в морг
А.С.
Cообщений в теме: 5
Тема: «Заклинило Скролл» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
10-05-2006 18:09
Перейти
[QUOTE=den223 ,10-05-2006 16:07 ]Наша версия такова: поскольку конденсатор и испаритель были загрязнены, фреон проходя через испаритель не совершал никакой работы и попадал в компрессор практически жидким. Как следствие - отсутствие охлаждения спиралей, отсутствие смазки и гидроудар (если он уместен в случае скролла?).
[/QUOTE]
Такая версия не катит.
Сам Копланд пишет в своих брошюрах, что спиральник гидроудара не боится.
А вот чего действительно он не терпит, так это низкого давления на всасе. Высоко-среднетемпературному скролу, как истиному арийцу, фурычить при -20С на нагрев смерти подобно.
А.С.
Cообщений в теме: 4
Тема: «Прецезионник не снижает влажность, В чем дело? Температуру держит» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
01-06-2006 12:18
Перейти
Попробуйте снизить расход воздуха, если это возможно
А.С.
Cообщений в теме: 2
Тема: «Чиллер для чайников!» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
30-06-2006 09:44
Перейти
Поройтесь у Маркова на airwire.ru
А.С.
Cообщений в теме: 5
Тема: «Нужен комплект Компрессор+4х-клапан+капиляр, Хочу сделать тепловой насос» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
Создано:
13-12-2006 01:32
Перейти
Шедевр! как говорил аспирант по поводу не менее фейерической дискуссии

Внезапное появление кровника whipa со своим базаром ваще улёт!

Цитата
Leha_old пишет:
Где-то я уже это слышал

Вот где, продолжение хождения по мукам.
А.С.
Создано:
19-12-2006 11:15
Перейти
Проверить на утечку, особенно по вентилям. Если есть - устранить. Слить хладагент и тщательно свакумировать. Зарядить по весам штатное к-во хладагента.