Элемаш 3.5 кВт
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях



 Главная Форум Ремонт оборудования и запчасти Элемаш 3.5 кВт

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «Элемаш 3.5 кВт»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 

АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
  Просмотров: 4512Тема: «Элемаш 3.5 кВт» в форуме: Ремонт оборудования и запчасти
#1
Проработал 7 лет, пару раз перестанавливался. Клиент говорит не холодит.
В результате: давления нет вообще (атмосферное), от масла несет горелым за версту, компрессор пытается пустится, гудит секунд 5 и замолкает, так происходит с периодичностью минуты в 2.
Это и есть так называемое - "клина словил"

И ещё, человек уверяет, что там стоит зимний комплект так сказать изначально. На схеме нашел исключительно подключение ТЭНа компрессора. Вариатора чегото не нашел. Он там что заранее в електронной плате встроен. Просто к внешнему блоку доступа почти нет. Альпинист нужен...
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Профиль
E-Mail
#2
7 лет говорите и зимний комплект? Компрессор выработал свой ресурс.
Вонючее масло - сгоревшие обмотки электродвигателя компрессора, т.е. соответственно через 5 секунд срабатывает защита от перегрева (если она там вообще есть).
С учетом приведенных факторов предалагайте замену всего сплита с новой межблочкой, ибо замена компрессора и промывка будут намного дороже.

P.S. Вариатора там нет и в помине, т.к. Элемаш - изначально супердешевый кондиционер эконом-класса.