Yurec82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 19-08-2019
|
Здравствуйте коллеги!
Срочно блин нужно сервис мануал от LG T36LH nd1 (LTNH368DLE1).
У клиента в ресторане и от большого скачка напряжения сгорело всё. Два мультика, один сплит и касетник. Везде подгоревший платы как внешника так и внутринника. Самое веселое что все кондюки LG. В общем два мультика и сплит сделали, акасета ну никак. Там плохо прозванивается одна KID65004AF на IC02M и HC 574 SJ на IC1. Может кто то посоветует заменитель.
Но клиент очень просит срочно на кассете включить хотя бы турбину внутринника от кассеты. Пробовали подключить его от 220 В через трансформатор на 12В и примерно 0.6 А. Там стоит мотор от турбины 4681А20172А dc310v . Подскажите может кто-то поможет советом как это сделать. Какой там нужен стартовый конденсатор ? Какой ёмкости?
Возможно ли подключить его к универсальной плате.
Да и просьба об мануале сервисной.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Знакомая ситуация.
Хозяин ресторана съэкономил на электрике, то уволился.
Все эл. щиты оказались без ТО - 0 отвалился, в результате все сгорело...
Оставьте в покое BLDC мотор 4681А20172А dc310v .
Чините плату или отдайте специалисту.
|
Yurec82
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 19-08-2019
|
Понял. Спасибо.
Да, скупой платит дважды!
Может есть всё-таки сервисная мануалка, так на будущее. Буду очень благодарен.
Плату отдали специалистам, ждём запчасти. Но клиент настаивает чтобы хотя бы турбину подключили. И как ему не объясняй всё напрасно.
|
Марк_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 23-08-2019
|
Ну Вы же понимаете клиент всегда прав.
Вы объясните доступно несколько раз и всё будет окей.
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Юрий Лукасевич "Но клиент очень просит срочно на кассете включить хотя бы турбину внутринника от кассеты. Пробовали подключить его от 220 В через трансформатор на 12В и примерно 0.6 А. Там стоит мотор от турбины 4681А20172А dc310v . Подскажите может кто-то поможет советом как это сделать. Какой там нужен стартовый конденсатор ? Какой ёмкости?
Возможно ли подключить его к универсальной плате.:"
DC310V вас не смутило ? в (LTNH368DLE1) стоит BLDC мотор постоянного напряжения по этому чтобы его запустить нужно как минимум 2 напряжения постоянное 280-340v и постоянное 15V + либо сигнал управления либо определённый уровень напряжения полученный от 15V для регулировки скорости, в принципе наверное подключить можно но нужно чётко понимать что делаешь иначе можно легко убить DC мотор, подобного мануала на конкретную модель нет по этому он вам ничего не даст, вот примерная схема подключения такого мотора.
C уважением Valve.
|