После включения кондиционера на панели внутреннего блока загорается ошибка "E0".
Кондиционер дует теплый воздух.
Кондиционер новый, только установили.
Прошу подсказать причину ошибки. Что делать?
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Модель кондиционера надо указать, у разных моделей разные коды ошибок
|
Kaspeed
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 02-07-2019
|
Модель Almacom ACH-24D
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
AUX - защита внутреннего блока по перегрузке по току.
|