Alexic
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 06-09-2007
|
Здравствуйте. На драйвере управления электронным ТРВ мигает светодиод pLAN, что означает нет связи между драйвером EVD 200 и Контроллером Microtech II “C” Plus Соответственно контроллер не может управлять ЭТРВ и он находится в закрытом положении.Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой и как устранить данную неисправность ? Может есть подробная инструкция по установке сети pLAN между основной панелью и дополнительными модулями ? Чиллер mcquay als f 196.2.se-xn
|
vlag
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 46
дата регистрации: 10-02-2003
|
А может EVD работает автономно?
И управление Вкл-Выкл сухим контактом на EVD200?
Код ошибки на mcquay есть?
|
Alexic
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 28
дата регистрации: 06-09-2007
|
Нет, ни какого кода ошибки на дисплее не отображается. Он появляется потом, когда происходит запуск компрессора, а так как ЭТРВ закрыт, происходит отключение по низкому давлению. И еще на дисплее нет данных от датчика температуры и датчика давления на испарителе. Так как нет связи и обмена информацией между драйвером и контроллером по сети pLAN. А эти датчики как раз и подключаются к драйверу. И на сколько я понимаю, данный тип драйвера не может работать автономно а только через pLan. Автономную работу могут осуществлять драйверы следующего поколения, начиная с EVD 400. Второй контур чиллера точно с таким же драйвером, работает нормально, что исключает наличие слетевшей прошивки в контроллере. Думаю проблема в электронной части драйвера.
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Alexic:
"Второй контур чиллера точно с таким же драйвером, работает нормально, что исключает наличие слетевшей прошивки в контроллере.
Думаю проблема в электронной части драйвера".
Посмотреть осциллом, что в сети pLAN творится и сравнить поведение обоих EVD.
|
Zadekkli
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 22-05-2019
|
|
Volander
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 141
дата регистрации: 09-08-2006
|
Судя по всему, драйвер под замену. У него по всей видимости, слетели собственные настройки и контроллер не может получить информацию с драйвера (есть еще вариант, что слетел интерфейс pLan, либо его настройки либо на контроллере, либо на драйвере), либо контакт шины данных плохой...
У меня уже был опыт, когда из-за плохого эл. питания у заказчика выходил из строя кареловский EVD драйвер. Настройки в него забиваешь новые, он вроде показывает, что норм, а при отключении питания опять как только что родился с завода. Как оказалось, была повреждена память EEPROM.
STULZ. Тех. поддержка, подбор оборудования, ПНР, гарантия.
|