Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмениваемся опытом - маленькие и большие хитрости Нестандартный режим работы вентилятора.
.: Нестандартный режим работы вентилятора.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «Нестандартный режим работы вентилятора.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
robin


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
Интересует главным образом практический опыт, но за изложение теоретических познаний то же спасибо.

Есть бытовой канальный центробежный вентилятор, производительностью порядка 100-150 м3/ч

Вот висит он работает спокойно в режиме 7/24. Что с ним будет если не отключая питание со стороны всасывания другим вентилятором вдувать 600 м3/ч на протяжении нескольких часов? Получается два последовательно работающих вентилятора, причем производительность первого пхдв в 4 раза выше производительности второго.

Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
Создано 21-11-2018 13:52
Наверх
Тетраэдр


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
В картинках понятнее: http://enginerishka.ru/ventilyaciya/p...torov.html[/quote]
lexa9131, спасибо за подсказку.

"Рассмотрим случай неудачного выбора дополнительного вентилятора, мак­симальная производительность которого L1MAX меньше производительности основного вентилятора LD при его одиночной работе (рис. 6). Режимом со­вместной работы вентиляторов является точка С. Рабочим режимом основного вентилятора является точка В, а дополнительного — точка А, каждый из венти­ляторов имеет производительность LP. Если бы основной вентилятор работал один, то его рабочим режимом была бы точка D, а производительность венти­лятора — LD. Дополнительный вентилятор в этом случае работает в «турбин­ном» («флюгерном») режиме и является аэродинамическим сопротивлением для основного вентилятора. Это приводит к тому, что производительность основного вентилятора при установке дополнительного уменьшилась на вели­чину LD — LP. Но при этом необходимо помнить, что, кроме уменьшения произ­водительности основного вентилятора, дополнительный вентилятор потребля­ет соответствующую мощность".
http://enginerishka.ru/ventilyaciya/p...torov.html

Канальник ME SEZ KD25VAQ / SUZKA25VA4
Расход по воздуху - 5.5-7.0-9.0 м3/мин.
http://www.mitsubishitech.co.uk/Data/...E10080.pdf

Доп вентилятор:
TD-350/125
SIELENT
U=220V
P=30W
Расход по воздуху - 6 м3/мин.
http://www.solerpalau.ru/docs/catalog...id5947.pdf

Вывод.
Доп. вентилятор на максимальной скорости кондиционера
уменьшит расход воздуха в канале с 9 м3 до 7 м3.
Создано 17-12-2018 20:11
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.