dimap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 30-06-2004
|
Добрый день,
может кто поможет - попался мне сетевой шлюз Kentatsu KCB-21, который должен управлять группой из 38 DX Pro.
Уж не знаю по какой причине шлюз не был запущен подрядчиком... ну да ладно.
Вопросы появились с самого начала, мануал к нему я разыскал и даже подключился через web-интерфейс.
Зашел под User1.
Проблема первая - а как сменить IP адрес ? Судя по инструкции - есть два варианта: через web-интерфейс и через переключатели на плате. Идем по первому варианту - все бы ничего, но кнопка "сохранить" не активна, адрес сменить не получается. Меня бы и адрес устроил бы, но не задан шлюз по умолчанию - в итоге за пределами LAN я не вижу его - а надо..
Второй путь не менее загадочный - на плате 3 дисковых переключателя и dip, в dip один из переключателей - как раз выбор через дисковые или через web. Но как с помощью 3-х дисковых переключателей накрутить IP адрес и шлюз - в мануале не удосужились написать
В общем пока на этом застрял - если есть кто-то, кто знает что-либо про KCB-21 - напишите, можно в личку - вопросов по ходу еще много будет.
---
dimap
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вы, вообще, думаете, что пишете?
Зашли под профилем User, и что-то пытаетесь изменить в настрйках, которые подразумевают определенную квалификацию.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
dimap
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 11
дата регистрации: 30-06-2004
|
Про какую квалификацию идет сейчас речь ?
Я конечно не кондиционерщик... но вот в промавтоматике и ИТ (а это устройство именно к этому классу относится) у меня достаточный уровень квалификации и не надо, не зная меня, ставить мою квалификацию под сомнение.
Есть вопрос - отвечайте по сути, хотя по сути вам сказать нечего видимо.
Суть в том, что производитель не написал в инструкции ровным счетом ничего - даже стандартного пароля, но при этом продавая такие устройства на неплохие деньги, что не делает ему чести. Пользователей, кроме User1 - User8 там в принципе нет.
---
dimap
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
dimap,
SSA дело говорит!
USER vs Admin у кого есть права для изменения настроек, Вы же хорошо представляете.
А как получить права админа у Kentatsu прописано совсем в другой "бумажке".
Вы работаете в службе эксплуатации Заказчика ?
Монтажная организация отказалась производить наладочные работы?
С уважением,
Alex2001
|