msergeyn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 30-09-2017
|
Здравствуйте
Mitsubishi heavy srk20zj-s
установлен осенью 13 года, до этой осени работал нормально во всех режимах.
недавно стал плохо греть. Происходит это так: включаю обогрев, сначала греет более-менее, потом все хуже, потом просто комнатный воздух гоняет, потом может выпасть (а может и не выпасть, просто гоняет воздух) в ошибку постоянный run + 5 миганий таймера. Занимает это все минут 10-15.
Проверил, как охлаждает, ниже 17 градусов температура на выходе не падает, но, вроде, холодить не перестает? в отличие от обогрева.
Погуглил естественно ошибку эту, более менее понятно, но!
Внешний блок висит вне досягаемости из окна, поэтому для ремонта придется вызывать вышку.
Чтобы не попасть на простую дозаправку и не остаться с проблемой, по опыту, чаще всего это недостаток фреона, или все-таки неисправность?
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Вполне возможна и вероятна утечка, но к перегреву компрессора ещё может приводить неисправность 4 ходового и электронного вентиля.
C уважением Valve.
|
Mitsubishi Heavy
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 21-09-2012
|
• Недостаток хладагента
• Неисправен датчик выходной трубы
• Закрыт клапан
|
msergeyn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 30-09-2017
|
valve, спасибо за ответ. Уже вызвал монтажников, но по телефону по симптомам дают 100% на недостаток фреона. Вот меня и терзают сомнения, поэтому поинтересовался, что чаще бывает, утечка или поломка.
Mitsubishi Heavy, спасибо! Инструкция говорит тоже самое, хочется надеяться, что вероятность именно в таком порядке )
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Учтите если действительно утечка нужно искать причину (опрессовывать азотом под давлением), простая заправка(дозаправка) даст временный результат и всё снова уйдёт, если у вас нар.бл. в недоступности то вам было бы лучше в часть медной трассы которая легко доступна снаружи или изнутри установить сервисный клапан чтобы для проверки работы холодильного контура каждый раз не прибегать к недешёвым процедурам с вышкой или альпинистом.
C уважением Valve.
|
msergeyn
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 30-09-2017
|
трещины были на вальцовке у внешнего блока. Причем, хорошие 2 такие трещины. Как кондиционер проработал 3 года - загадка.
установщики и схалтурили, и для монтажа самую дешевую трубку использовали, при развальцовке трескалась.
Пришлось припаивать кусок нормальной трубки и развальцовывать
спросил у мастера, сколько они себе в карман сэкономили, рублей 200-300 говорит.
лучше бы 500 на установку накинули...
|