Вчера установили кондёр, включили, мин 5 поработал, а потом встал в аварию, показал ошибку F91. Дальнйшее включение ничего не дало, сразу уходил в аварию во всех режимах, т е давление только стоячем померили, около 9 атм, что может быть? всёж не китаец какой-нить. Да, через сутки пробовали включить тож самое. Спасибо заранее.
Выключите на минуту общее питание сплит-системы (из розетки, автоматом на щитке), затем включите. Будет работать до появления ошибки.
Если ошибка повторится - проверяйте заправку и открыты ли сервисные порты:
Diagnosis Display F91
Abnormality Judgement Refrigeration cycle abnormality
Protection Operation 2 times happen within 20 minutes
Problem —
Check Location - Refrigeration cycle abnormal or - Insufficient refrigerant or valve close
Да, и Панасоник по-английски пишется Panasonic :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA
Дружище, спасибо, работал не более 10 мин 100%, точно не засекал подключал второй, автомат выключал-включал, правда кратковременно, не помогло, сразу авария, код ошибки сразу естественно расшифровал, но как-то странно такое с PanasonicOM, недостаточно фреона в смысле. С китайцами было, самсунги попадались а вот малазийский панас впервые, поэтому и интересуюсь, какие могут быть варианты.
На днях устранял утечку в наружке 24-го малазийца на S-образной трубке между компрессором и 4-х ходовым.
Обнаруживалась только при работе компрессора (ну, и при опрессовке).
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Очень часто эти машины выдают эту ошибку при включении режима холод когда на улице ниже +15. Лечится длительным отключением и эксплуатацией кондиционера согласно инструкции по эксплуатации.
Сегодня ездил лечить кондёр, подключил станцию, включил на тепло, он включился, давление уверенно поползло вверх. В общей сложности провёл мин 40, кондиционер так и продолжал работать, давление выросло до 29,1, и примерно на эти цифрах и колебалось + - сотые, в аварию так и не встал. В общем Sysok оказался прав, спасибо.
А вообще странно, обычно просто компрессор не включается, но нафига было так защищать кондиционер, просто вводить в заблуждение? А если клиент со слепу не тот режим включит или ребёнок по случайности нажмёт, получается попадос на деньги?
НУ, да ладно, как говорится хорошо то, что хорошо кончается. Ещё раз спасибо откликнувшимся.
Давление тут не причем,действительно температура на улице имеет значение,летом такого не бывает. Сам решаю проблему вот так,отключаю из розетки(или автомат),затем запускаю и переключаю на тепло,для надежности несколько раз,заодно и заказчику показать что все режимы работают.
Модель E9NKD инвертор. Стоит задача охладить сервер. Решил проверить в мастерской... И вот что получается:
Регулировка давления конденсации происходит по трубному датчику внутреннего блока. Причем если опустить датчик в снег (т.е. даю отрицательную температуру фреона) защита по обмерзанию не происходит. Он просто снижает частоту компрессора.
Обороты вентилятора наружного блока (мотор DC) не меняются ни при каких условиях!
Так и должно быть? Он при -30С на улице будет у меня работать?
Если ты с моделью не попутал и точно Панаслоник E9NKD - то в наружном блоке DC мотором и электронным вентилем даже не пахнет поскольку это бомж ивертор (он есть только начиная с E18NKD), там стоит капилляр + обычный AC мотор с одной скоростью который включает реле, рабочий температурный диапазон для нар.бл. +16-43C какие к чертям -30С при минусе на улице этот сплит будет ловить ошибку H16 и возможно другие, можешь попробовать допилить его регулятором оборотов и обогревом капилляра но как этот хлам будет работать сложно сказать