vasivasis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-07-2014
|
Кондей Gree GWH18ND K3NNB3A
История такая: сгорел компрессор, сняли внешний блок, перепаяли(поставили Toshiba PA200X2CS). Не проверили. Устанавливал напарник и залил после вакуумирования жидкарем по шилдке, включил. Компрессор мычит(заклинил).
Вопрос: заклинил от попадания в компрессор жидкого фреона? Что можно сделать, кроме замены компрессора?
|
Создано 29-07-2014 13:00
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Врядли заклинил от жидкаря. Проверьте подвод электропитания. При клине напряжение не должно сильно падать.
|
Создано 29-07-2014 13:09
|
|
|
vasivasis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-07-2014
|
Подаю питание напрямую на компрессор(основная обмотка+ вспомогательная через конденсатор)
Может с завода заклиненный?
|
Создано 29-07-2014 13:24
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Угу .. или кран на жидкаре закрытый ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 29-07-2014 13:26
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Или конденсатор не той мощности , который нужен ..
M@LEY из Барнаула
|
Создано 29-07-2014 13:26
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
ил как обычно не правильно пусковой конденсатор подключили
|
Создано 29-07-2014 13:28
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
во- точно "Или конденсатор не той мощности , который нужен .."
Другой конденсатор поставь.
|
Создано 29-07-2014 13:29
|
|
|
vasivasis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-07-2014
|
Конденсатор шел вместе с компрессором. 45 мкФ
|
Создано 29-07-2014 13:29
|
|
|
vasivasis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-07-2014
|
Ставил параллельно ему еще 40мкФ с целью сорвать. Мычит и ппц
|
Создано 29-07-2014 13:31
|
|
|
|
vasivasis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-07-2014
|
Подключен 100% правильно, проверял омметром
|
Создано 29-07-2014 13:32
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
100% даже господь бог не дает.
один конец конденсатора на стартовую обмотку, второй конец конденсатора на фазную и на питание, общий - питание другой провод, так?
|
Создано 29-07-2014 13:40
|
|
|
vasivasis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-07-2014
|
Я электрик со стажем 10+ лет. Сейчас судьбинушка закинула в кондиционерщики. Я в курсе как подключается эл.двигатель и как он мычит, когда вал не вращается. Обмоки целые, значит клинит механика с вероятностью 90%.
|
Создано 29-07-2014 13:44
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
когда конденсатор другим концом подключен на общую обмотку, он тоже мычит и не работает.
проверить не трудно.
|
Создано 29-07-2014 13:56
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
попробуй дернуть назад его.Терять нечего.
|
Создано 29-07-2014 13:57
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
дай ему денек отдохнуть от жидкаря и еще попробуй, а потом в утиль.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 29-07-2014 17:14
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
vasivasis пишет:
Кондей Gree GWH18ND K3NNB3A
История такая: сгорел компрессор, сняли внешний блок, перепаяли(поставили Toshiba PA200X2CS). Не проверили. Устанавливал напарник и залил после вакуумирования жидкарем по шилдке, включил. Компрессор мычит(заклинил).
Вопрос: заклинил от попадания в компрессор жидкого фреона? Что можно сделать, кроме замены компрессора? | Попробуйте прогреть корпус нагревателем картера до теплого состояния, чтоб фреон испарился из корпуса и запустить. Если не запустится - на свалку.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 29-07-2014 17:34
|
|
|
vasivasis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-07-2014
|
Кондей уже месяц стоит без фреона)
|
Создано 29-07-2014 21:51
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
И чьо думаем ? Не мучайте зверушку ... отпустите на волю .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 30-07-2014 03:16
|
|
|
vasivasis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-07-2014
|
Болгарка-->компрессор=медь+чер.мет?:)
|
Создано 30-07-2014 08:44
|
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Цитата |
---|
Кондей уже месяц стоит без фреона) |
мда-а терпеливые у вас клиенты
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 30-07-2014 09:47
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
M@LEY из Барнаула
|
Создано 30-07-2014 14:51
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
1. Попробуйте дернуть без газа!
2. Для "срыва" я использую конденсатор 130 мФ
3. В момент пуска ударить кувалдой в месте противоположном входу с докипатель
4. У некоторых производителей стартовая обмотка "короче" рабочей
|
Создано 31-07-2014 21:49
|
|
|
vasivasis
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 16-07-2014
|
У клиента стоит рабочий блок, а этот без фреона
Ждет вердикта.
Пробовал 145мкФ. Не помогло.
Есть желание попробовать диоды, но нет диодов)
Надо попробовать кувалду.
|
Создано 01-08-2014 23:03
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
попробуйте зеленую краску . Говорят помогает на УРА !!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 01-08-2014 23:30
|
|
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
Что про зелёную молчал? Я желтую мазал по вдоль а красную против часовой стрелки. Ну а теперь вот буду знать! Спасибо !
|
Создано 02-08-2014 03:30
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Вот фраера!
Только желтой краской! Полосы поперек компрессора!
Живите на яркой стороне!
Тарапарапам!
|
Создано 02-08-2014 10:10
|
|
|
miller1976
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 391
дата регистрации: 31-01-2010
|
Под каким углом поперёк? Это ведь важно как я понял. А пока уважаемый ответит я погнал за штангенциркулем.
|
Создано 02-08-2014 17:36
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
здесь штангельциркулем уже не отделаешься, тут нужен штангельтранспортёр :D
С уважением, LordN.
|
Создано 02-08-2014 18:58
|
|
|
aparat2
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 94
дата регистрации: 28-07-2010
|
Кто ж краской в наше время проверяет? Дешевле и быстрее заменить весь наружный блок в сборе.
|
Создано 02-08-2014 21:18
|
|
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
не та нынче трава пошла, просто зеленой краской и спец инструментом не отделаешься :)
|
Создано 05-08-2014 15:00
|
|
|
|