Bromshveiger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 18-09-2013
|
Добрый день!
Прецизионный кондиционер HiRef около 100КВт, двухконтурный, фреон 410. На каждом контуре маслоотделитель, стоит зимний комплект (ресивер, обратный клапан и грибок), дополнительно стоит ресивер на 30л.
Имеется вот такой интересный узел. На жидкостной линии внутреннего блока стоит обратный клапан, а в параллель ему стоит предохранительный на 20 бар в обратную сторону. Соответственно после него ресивер внутреннего блока, соленоид и т. д.
Вопрос - зачем это нужно? Дело в том, что половина резьбовых соединений ужасно собраны - сифонят на стадии опрессовки. Была мысль вырезать это нафиг и впаять простую трубу. На блоках без маслоотделителей такой штуки нет, кстати.
Мои предположения - чтобы фреон после во время стоянки не уходил из ресивера внутреннего блока в трассу. Но в данном случае это неважно - под полом стоит ресивер на 30л.
|
Создано 25-09-2013 11:46
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
о, не прошло и двух десятков лет как наконец-то до кого-то из производителей дошло что ок перед ресивером это большой барабум
С уважением, LordN.
|
Создано 25-09-2013 13:56
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
А меня интересует а зачем маслоотделители именно на этом преце, а на других нет? Конденсатор стоит ниже внутреннего блока более чем положено? Или длины трасс бешенные? На вопрос думаю вам ответили, странно что именно на блоках с маслоотделителем. Наверное как-то связанно это)))))
|
Создано 25-09-2013 19:27
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
а никак не связано. :)
на всю европпу нашелся один умный кто заставил так комлектовать хоть какие-то системы. общение с русскими для них уже не прошло бесследно. хоть что-то вынесли, и то ладно.
С уважением, LordN.
|
Создано 25-09-2013 20:21
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
А почему тогда предохранитель на 20 бар? Учитывая то, что фреон 410 и предохранитель на высокой стороне он будет открыт практически всегда?
|
Создано 25-09-2013 21:15
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
ПОЧЕМУ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НА 20 БАР ? пОПЫТАЮСЬ ОБЪЯСНИТЬ .. ЕСТЬ ТАКОЙ ПРИКОЛ СТАРЫЙ ..
ОНА МНЕ РАССКАЗЫВАЕТ ПРО ТРУДНОЕ ДЕТСТВО , ПРО ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ , ПРИБИТЫЕ К ПОЛУ ..
.... А Я ЕБУ ЕЕ И ПЛАЧУ !!!!
Просто решили так делать , так же как .. типа ЗК с рессивером на улице .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 25-09-2013 22:20
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Что будет если ресивер жидкаря наберет по горло ( допустим стоянка при ротации на улице за 30, в серверной 18) , и запереть с одной стороны соленоидом, а с другой ОК. А потом внезапно отключится брат близнец и температура расти начнет?)))
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 26-09-2013 01:34
|
|
|
Bromshveiger
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 18-09-2013
|
Будет очень масляный блок - предохранительный на внутреннем ресивере стоит же))
А маслоотделители из-за длинных трасс. И я не говорил, что блок такой один)
Не, я прекрасно понимаю зачем 20-барный клапан в параллель к ОК. Я не совсем понимаю зачем именно ОК. Обычно производители обходились простой трубой без наворотов.
Вопрос остается - в чём преимущество такой штуки перед простой трубой. В принципе, конечно, неплохо, что у тебя всегда остается 20 бар жидкаря на пуске. Но жили же как-то без этого и ничего.
|
Создано 26-09-2013 02:44
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Кто-то жил без этого, а кто-то дополнял сам. Зависит от степени ответственности монтажника))).
|
Создано 26-09-2013 06:17
|
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
А вы тот ресивер, который под полом не комплектовали обратным клапаном? По идее надо было это все вырезать и поставить перед вашим ресивером. Зимы у вас какие?
|
Создано 26-09-2013 06:25
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Что то вопросик знакомый .. Давече мне его ужо задавали ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 26-09-2013 12:07
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Тот рессивер что на 30 л. и стоит до блока на линии жидкаря , своим входом соединен с конденсатором. Который всегда заполнен на 50% и в нем есть мосто для возврата части жидкаря из рессивера. Он ведь не заперт о.к.
|
Создано 02-10-2013 09:14
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Миша , да забей ты ... Или хочешь до истины докопаться ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 02-10-2013 12:21
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Большое спасибо участникам темы.
Лучше поздно поблагодарить за подсказку, чем никогда.
HiRef c аналогичным сбросником 20 Бар с ресивера в конденсатор.
Схема честно украдена с другого сайта и доработана идеями этого сайта.
https://www.holod-konsultant.ru/cgi-bi...5810/45#57
|
Создано 13-04-2021 01:00
|
|
|
|