andrik73
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 06-09-2013
|
Доброго времени суток. Суть проблемы такова: кондиционер Toshiba RAS 07 NKHD-E, плата управления MCC 5007-03 после отключения пультом продолжает работать компрессор,вентилятор наружного блока выключен, внутренний блок остановлен, индикаторы не горят. Компрессор отключается только после отключения питания автоматом. Проверил реле компрессора на плате, залипания контактов не обнаружил. Буду признателен, кто подскажет куда дальше копать.
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Копать в сторону новой платы внутреннего блока. Это болезнь у них такая.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
andrik73, если Вы с Украины, могу попробовать найти новую плату.
|
BINT
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 173
дата регистрации: 09-03-2011
|
а на плате что включает реле? микруха или ключ? то и другое в принципе перепаиваиццо
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
Вот как раз недавно перепаивал плату с Тошибы
Если в порядке реле, то дело в микросхеме драйверной, обычно ULN ставят или аналоги
В итоге полчаса времени (без практики вечер) и 10 рублей затрат
С картинками и подробностями расписал в этой теме http://masterxoloda.ru/forum-holodils...-na-plate/
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|