Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Обмен Файлами (Тест) Коды ошибок
.: Коды ошибок
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Коды ошибок»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Кондейщик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
Все перевернул в компе, но не могу найти коды ошибок на SRK 28HJ
Конкретно: RUN - горит постоянно, TIMER - мигает пять раз.
Создано 04-07-2013 16:31
Наверх
Кондейщик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
О, нашел - ошибка во внешнем блоке. А че и как хрен поймешь
Создано 04-07-2013 16:45
Наверх
R666A


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 22-04-2009
Рисунок

"Мое мнение, что Дайкин разводит не только юзеров, но сервисников." (с) air_wave
Создано 27-08-2013 18:29
Наверх
Synoptic


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 24-08-2014
Panasonic CS-A9JKD. Живет своей жизнью. Включается и выключается сам по себе. Моргает дважды красным индикатор таймера. Перезагрузка не помогает. Что делать. У кого то есть коды ошибок или еще что?(((
Создано 24-08-2014 10:51
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Диагностики (с расшифровкой) у CS-A9JKD и подобных моделей нет, но есть основные 3 варианта: выход из строя температурных датчиков (обычно трубного), неисправность мотора вентилятора (нет данных об оборотах на контроллер), выход из строя наружного двигателя вентилятора (это часто бывает при использовании на тепло при низкой температуре, намерзает шуба льда блокирует крыльчатку, двигатель перегревается и выходит из строя либо эксплуатация под прямыми солнечными лучами). :)

C уважением Valve.
Создано 24-08-2014 16:47
Наверх
Qarre


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 16-10-2019
спасибо
Создано 16-10-2019 12:30
Наверх
Goras


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 14
дата регистрации: 20-06-2019
Скорей всего последнее

выход из строя температурных датчиков (обычно трубного), неисправность мотора вентилятора (нет данных об оборотах на контроллер), выход из строя наружного двигателя вентилятора (это часто бывает при использовании на тепло при низкой температуре, намерзает шуба льда блокирует крыльчатку, двигатель перегревается и выходит из строя либо эксплуатация под прямыми солнечными лучами). :)
Создано 16-11-2021 14:47
Наверх
Resert


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 16-11-2021
Варианты могут быть разные. Из перечисленного - похоже либо на первый вариант либо на последний. Прямые солнечные лучи конечно не критичны но был такой случай в моей практике. Кондиционер вообще вышел из строя после того как помещение где он находился задымилось, пожар начался а буквально за неделю до этого там установили насосные станции повышения давления водоснабжения и пожаротушения которое производит https://9672628.ru/ и вот система сработал как часы. Только температура повысилась- насосы включились и пошла вода. Вот и думай, есть система пожаротушения - хорошо. Но порой может другая техника пострадать
Создано 16-11-2021 15:13
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.