может кто-то подскажет есть ли кондиционеры,работающие от акб(не автомобильный)?
|
Создано 30-11-2009 22:57
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Нет кондиционерных компрессоров, работающих от АКБ, поэтому нет и кондиционеров. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 01-12-2009 11:20
|
|
|
Nikkar
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1092
дата регистрации: 03-05-2008
|
Цитата |
---|
roeg пишет:
может кто-то подскажет есть ли кондиционеры,работающие от акб(не автомобильный)? |
любой кондер в связке акб+инвертор/контроллер...
|
Создано 01-12-2009 11:59
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
спасибо всем! попробую вариант с миниэлектростанцией с глушителем. помещение очень маленькое,хватит 5-ки оконника,без электричества,требование-тишина. оконник потише не подскажите?
|
Создано 01-12-2009 13:26
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Надо было начинать с назначения и объема помещения. Оконник, поскольку у него компрессор, так же как у мобильного, расположен внутри корпуса, будет шумным. Почему требование - тишина?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 01-12-2009 13:30
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
будка для браконьеров,я так думаю. клиент не распостроняется.
|
Создано 01-12-2009 13:45
|
|
|
TAIIIKOB
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
Нет кондиционерных компрессоров, работающих от АКБ | а
bitzer esp-300-2
правда на 24v и 50а/ч!
бери бензиновый водяной насос сажай на него авто компрессор+упса+акб на внутрянку и вентилятор наружного
а чего прикольный весщь получится! :D
|
Создано 01-12-2009 17:08
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
TAIIIKOB,
спасибо,а по проще? клиент платит нормальные гроши,с тишиной надо постараться. работать будет редко по 2-3 часа
|
Создано 01-12-2009 17:28
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Цитата |
---|
roeg пишет:
спасибо,а по проще? |
Ведро со льдом!!! + вентилятор + еще пара шняг
1. Соответствует ТЗ
2. Кто скажет, что это не аккумулятор?
3. Может быть пипец каким тихим.
4. Необходимо подобрать размер ведра на требуемую продолжительность работы.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 01-12-2009 17:39
|
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
robin,
наверно,до сих пор не куришь,раз такой злой!
|
Создано 01-12-2009 17:50
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Цитата |
---|
roeg пишет:
наверно,до сих пор не куришь,раз такой злой! |
Не курю уже 4-й день. Вообще не парюсь. Добрый.
По теме: есть техзадание - есть техническое решение. Ведро со льдом - лучшее решение из всех предложенных.
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 01-12-2009 17:59
|
|
|
robin
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 880
дата регистрации: 29-01-2003
|
Берем внутренний блок дешевого сплита. Берем аккумулятор. берем змеевик из медной трубы. Берем маленький насосик. берем ведро утепленное с крышкой. Внутрений блок вешаем на стену, ведро под ним. Все это соеденяем как надо. Приезжает заказчик - наполняем ведро льдом, подключаем аккумулятор. Насосик заработал, из блока пошел холод.
Просто, Тихо. Чего еще надо?
Mir ist in den Grenzen der sinnlosen Gesetze eng! Мой Живой Журнал
|
Создано 01-12-2009 18:06
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
только приехал от хозяина этой будки. сошлись на 1,5квт бензиновом генераторе,который будет под землей с вентиляцией на улицу. хозяин-барин. Robinu спасибо,идея очень реальная,попробую на более простом клиенте.
|
Создано 01-12-2009 20:59
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Кондиционер от АКБ существует. Из элементов Пельтье, Ставится на наши танки. В подмосковье за пушкиным есть закрытый завод. Там их производят.
|
Создано 01-12-2009 22:42
|
|
|
TAIIIKOB
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
|
ага 2квт холода на элементах пельте=57 х400=22800т.р вроде ничего.но ток рабочий 200 А напрягает - акб не потянет!
http://peltier.narod.ru/katalog.htm
|
Создано 02-12-2009 00:03
|
|
|
AXE9
+79160036315
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 969
дата регистрации: 11-08-2008
|
Цитата |
---|
roeg пишет:
работать будет редко по 2-3 часа |
Это че на границе c Китаем)), мешки будет через стену перебрасывать...))
про пелтье мне понравилось ..абсолютная тишина
Рекомендую! www.t495.ru/Церковь куда я хожу!
|
Создано 02-12-2009 09:21
|
|
|
TAIIIKOB
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-05-2007
|
Цитата |
---|
AXE9 пишет:
про пелтье мне понравилось ..абсолютная тишина |
вот уж фиг заявленная мощность при одинаковой температуре холодного и горячего слоя так что вентиляторы
со всей сторон должны маслать по полной и кпд 4% удручает!
Цитата |
---|
roeg пишет:
сошлись на 1,5квт бензиновом генераторе | подумай 10 раз не маловато?они на 3-4 часа непрерывной работы и будет ли держать пусковые токи? 7 ампер они держат а при пуске даже 5ки больше будет- может защита срабатывать у малыша!
|
Создано 02-12-2009 10:53
|
|
|
aqua-land
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
|
Цитата |
---|
roeg пишет:
сошлись на 1,5квт бензиновом генераторе |
Посмотрите у Sanyo - сплит с приводом от бензинового двигателя. Еще и малехо электричества дает.
|
Создано 02-12-2009 11:04
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
aqua-land пишет:
Посмотрите у Sanyo |
нету маленьких
по 5 рублей, но очень большие
:-)
|
Создано 02-12-2009 11:31
|
|
|
|
roeg
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 281
дата регистрации: 09-11-2009
|
TAIIIKOB,
при запуске 5-ки ток 5.5-6А,не больше. рабочий 3-3.5А. должно хватать.
AXE9,
в заповеднике. а вообще мне пофигу где и для чего, в наше время работой особо не поперебираешь.
aqua-land,
Poulel прав,слишком мощные
|
Создано 02-12-2009 11:52
|
|
|
Iroha Necomura
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 409
дата регистрации: 06-02-2003
|
http://www.solarpanelsplus.com/solar-air-conditioning/
|
Создано 20-01-2010 07:45
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
roeg пишет:
при запуске 5-ки ток 5.5-6А,не больше. рабочий 3-3.5А. должно хватать. |
С какой стати?
Пусковой ток (inrush) надо не прикидывать на пальцах, а измерять нормальным прибором.
У меня такой прибор есть и могу с уверенностью сказать, что не видел пускового тока менее 3-4 крат на любом компрессоре.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 20-01-2010 09:27
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
human пишет:
Пусковой ток |
нет такого понятия в сервисных инструкциях. есть понятие "ток с заторможенным ротором компрессора". В момент запуска компрессора ток изменяется от этого значения до рабочего пропорционально набору оборотов от ноля до рабочих.
:-)
|
Создано 20-01-2010 09:45
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
human пишет:
могу с уверенностью сказать, что не видел пускового тока менее 3-4 крат на любом компрессоре | :D А инвертор? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-01-2010 09:52
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
BIS пишет:
А инвертор? | а какая разница? тут ротор, там кондеры. хрен редьки не слаще.Цитата |
---|
Poulel пишет:
есть понятие "ток с заторможенным ротором компрессора | это просто иностранцы слово спецального не имеют, вот и пользуют всякую ерунду вместо "пускового" :D
С уважением, LordN.
|
Создано 20-01-2010 12:24
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
LordN пишет:
а какая разница? тут ротор, там кондеры. хрен редьки не слаще. | Не скажи... На кондеры можно ограничитель поставить, чтобы стартовый ток заряда был меньше. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-01-2010 12:56
|
|
|
smelk
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 7
дата регистрации: 17-01-2010
|
Господа не изобретайте велосипед. автомобильные кондиционеры еще никто не отменил. Так что дерзайте.
|
Создано 24-06-2010 10:22
|
|
|
Poulel
эчеленца
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1008
дата регистрации: 11-11-2001
|
Цитата |
---|
smelk пишет:
автомобильные кондиционеры еще никто не отменил |
и по Вашему они там работают от аккумулятора?
:-)
|
Создано 24-06-2010 12:21
|
|
|
Alex_S
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 58
дата регистрации: 04-11-2005
|
Погашено!
|
Создано 24-06-2010 13:02
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Цитата |
---|
Poulel пишет:
есть понятие "ток с заторможенным ротором компрессора" |
Да ладно придираться. Есть такой термин inrush current
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 24-06-2010 14:33
|
|
|
|