Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти LG консультация
.: LG консультация
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 151 - 180 из 386
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)
Тема «LG консультация», есть проблема вопросы с LG пиши
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Serg_82


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 190
дата регистрации: 26-12-2006
Благодарю, хоть есть с чего выбрать!

Рисунок
Создано 14-05-2012 18:03
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
Serg_82 пишет:
предлагают аналоги компрессора QJT310PAA: TS 31 и FCQ-33G могут ли они быть заменой и есть ли на них у кого то документация что бы посмотреть по подключению, мощности? (погуглить не помогло, инфа секретная наверное)

QJT310PAA это двухроторный ротационный компрессор если влепить другой возможно уменьшится максимально возможная длинна труб до внутр.бл. поскольку обычный компрессор 50 метров тянуть наверное не сможет.
Из аналогов прямой QJT336PAB есчё есть TST33VDGC-L TROPICAL MISUBISHI ELECTRIC но он как видно из описания в тропическом исполнении ну и конечно придётся его приспосабливать поскольку ОЖ у них развёрнуты в разные стороны относительно посадочных мест. MATSUSHITA 2JS318G3AB02 19480BTU/H,QP348PD24A тоже возможно покатит ну и в таком духе. Что такое TS 31 и FCQ-33G остаётся только гадать :)

C уважением Valve.
Создано 14-05-2012 19:12
Наверх
shnur-ik


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 20-05-2011
Господа специалисты прошу помощи. Инвертор LG S09AF Мигает красным один раз и два раза синим, насколько я понимаю, это ОШИБКА 12 - неисправность датчика TH3 внутреннего блока. Просьба подсказать его сопротивление или напряжение на нём. Ещё лучше SERVICE MANUALом в меня кинуть. Заранее огромное спасибо.
Есть только OWNER’S MANUAL:
• Blue lamp : during Cooling, Dehumidification, Auto Changeover cooling, Air circulation Operation.
Error code (1 digits)
• Red lamp : during Heating, Auto Changeover heating .
Error code (10 digits)
❈ Error Indicator : lights up Blue lamp and red lamp alternately
Number of lamp's blink : indicate Error code
Operation Indication Lamps
Self-Diagnosis Function
Error code Description
01 Indoor ROOM themistor error (TH1)
02 Indoor IN-PIPE thermistor error (TH1)
03 Remote controller error
05 Communcation error between in and out
06 Indoor OUT-PIPE thermistor error (TH2)
10 Indoor BLDC fan lock
12 Indoor MID-PIPE thermistor error (TH3)
Создано 22-05-2012 01:47
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
должен быть 10 - ти килоОмник .

M@LEY из Барнаула
Создано 22-05-2012 12:57
Наверх
shnur-ik


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 20-05-2011
Спасибо.
Создано 22-05-2012 13:04
Наверх
freemanod


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 23-06-2012
Помогите пожалуйста. Инвертор LG S12AF Мигает красным один раз и два раза синим в цыкле. Не пойму что за ошибка как ранее в посте определил что это ОШИБКА 12. Как я понял Number of lamp's blink : indicate Error code, это количество цыклов миганий или ......... .Подскажите пожалуйста.
Создано 23-06-2012 21:41
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
freemanod пишет:
Помогите пожалуйста. Инвертор LG S12AF Мигает красным один раз и два раза синим в цыкле. Не пойму что за ошибка как ранее в посте определил что это ОШИБКА 12. Как я понял Number of lamp's blink : indicate Error code, это количество цыклов миганий или ......... .Подскажите пожалуйста.

Всё правильно 12 - ошибка одного из трубных датчиков.


C уважением Valve.
Создано 23-06-2012 22:30
Наверх
freemanod


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 23-06-2012
Добрый вечер !! Вы меня не поняли ....... я не поня как "shnur-ik" определил что это имеено 12 ошибка ? Подсчетом циклов ? У мея просто еще на корпусе кондера висит 100 вольт, при отключеных межюлочных проводах. Тоесть пробой сунит по медяшке (((
Создано 24-06-2012 02:10
Наверх
suhvp2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 24-06-2012
Низкая скорость вентилятора внутреннего блока LG S12LHP,
емкость пускового кондицатора вентилятора 0,2 мкФ

Подскажите какая штатная емкость должна быть ?
на маркировке кондицатора плохо различимые символы
или 0,5мФ или 0,9мФ
фото кондицатора:
Создано 24-06-2012 06:07
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
suhvp2 пишет:
Низкая скорость вентилятора внутреннего блока LG S12LHP,
емкость пускового кондицатора вентилятора 0,2 мкФ

Подскажите какая штатная емкость должна быть ?
на маркировке кондицатора плохо различимые символы
или 0,5мФ или 0,9мФ

0.9uF 5% 370/400V

C уважением Valve.
Создано 24-06-2012 10:19
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
freemanod пишет:
Добрый вечер !! Вы меня не поняли ....... я не понял как "shnur-ik" определил что это имеено 12 ошибка ? Подсчетом циклов ? У мея просто еще на корпусе кондера висит 100 вольт, при отключеных межюлочных проводах. Тоесть пробой сунит по медяшке (((

Да уж куда проще ? Если мигает синий диод это 10 + количество вспышек красного это вторая цифра у вас 2 раза, 10+2=12
По поводу 100v это инвертор следовательно источник импульсных помех для того чтобы их ослабить применяется фильтр состоящий из катушки индуктивности и конденсаторов и наличие заземления одна из необходимых составляющих этого фильтра, если физически заземления нет то на корпусе через конденсаторы как раз тестер будет показывать половину напряжения сети 220V,


C уважением Valve.
Создано 24-06-2012 10:41
Наверх
gdu


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 15-06-2008
Здравствуйте!
Кондиционер LG S12AF выдаёт ошибку 27 (2 раза мигает красный индикатор, 7 раз - синий). Подскажите, пожалуйста, описание этой ошибки.
Создано 24-06-2012 11:13
Наверх
suhvp2


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 24-06-2012
to: valve
>0.9uF 5% 370/400V

Спасибо!
меня смутила цифра - 0.9

в прайсах есть кондицаторы 0,5; 1; 2; 4... и.тд.
вот и смутило не ровное число 0,9. Вы номинал по эл.схеме смотрели ? или большой опыт ?
Думаю можно оригинал заменить на 1uF 450VAC
Создано 24-06-2012 14:11
Наверх
freemanod


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 23-06-2012
Спасибо Вам огромное за объяснение о наличии 100 вольт и за объяснение с кодами ошибки "valve" .
Создано 24-06-2012 14:59
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
suhvp2 пишет:
Спасибо!
меня смутила цифра - 0.9

в прайсах есть кондицаторы 0,5; 1; 2; 4... и.тд.
вот и смутило не ровное число 0,9. Вы номинал по эл.схеме смотрели ? или большой опыт ?
Думаю можно оригинал заменить на 1uF 450VAC

Оригинал запчасти по каталогу 3H01487A

http://www.scandinavia.com.br/Lg/Capa...89&marca=0

Заменить на 1uF 450V можно - это в принципе и есть +10% ;)

C уважением Valve.
Создано 24-06-2012 19:27
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
gdu пишет:
Здравствуйте!
Кондиционер LG S12AF выдаёт ошибку 27 (2 раза мигает красный индикатор, 7 раз - синий). Подскажите, пожалуйста, описание этой ошибки.

27 - PSC Fault Error (сбой при работе схемы корректора мощности наружного блока).

C уважением Valve.
Создано 24-06-2012 21:06
Наверх
freemanod


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4
дата регистрации: 23-06-2012
И еще вопрос а существуют ли какие либо part list для кондиционеров LG как найти номер датчика (кроме как посмотреть на нем самом) ?
Создано 24-06-2012 22:43
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Цитата
freemanod пишет:
И еще вопрос а существуют ли какие либо part list для кондиционеров LG как найти номер датчика (кроме как посмотреть на нем самом) ?

Конечно существует только для поиска запчасти нужно полное название модели в формате LSNH1264JM1 и т.д., найти номер можно позвонив в с.ц. и задав вопрос по нужной запчасти.

C уважением Valve.
Создано 24-06-2012 23:14
Наверх
cyva90


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 2
дата регистрации: 25-06-2012
Привет, подскажите проблема с запускам вентилятором внутреннего блока. Не может пустится самостоятельно подталкиваеш пальцем пускается и работает нормально. Проблема конденсатором пусковым??
Создано 25-06-2012 21:14
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Меняйте на новый.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 26-06-2012 11:01
Наверх
Miler


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 04-07-2012
Подскажите пожалуйста где взять полный сервис-мануал на кондер LG b60lh
Создано 04-07-2012 15:18
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Уважаемые коллеги, поделитесь, кто богат, звуковыми кодами ошибок для "квадратного" настенника LG ART COOL A07LHM NP3 (LSNH076PML3).

С уважением,
Создано 09-07-2012 12:25
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ни разу не слышал про "звуковые" коды ошибок на LG, только мигание светодиодов. :cry: :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-07-2012 12:59
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Ага, и я тоже, но вот поди ж ты...
Типа, вместо световых сигналов при подаче питания раздается разного количества "бикание", кот. и должно быть расшифровано. На ПДУ не реагирует. В сервисном центре поставщика только руками разводят. На данные модели мануалов у них нет wall "Бикало" четыре раза к ряду - они нам, по аналогии, сказали что надо менять термопары. Поменяли, стало "бикать" два раза. Куды дальше лезть не знают ни они, ни мы :sor

С уважением,
Создано 09-07-2012 15:20
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Это:
Buzzer Sounding Operation
• When the appliance-operation key is input by the remote control, the short "beep-beep-" sounds.
• When the appliance-pause key is input by the remote control, the long "beep—" sounds.
• When a key is input by the remote control while the slide switch on the main unit of the appliance is on the
forced operation position, the error sound "beep-beep-beep-beep-beep-" is made 10 times to indicate that the
remote control signal cannot be received.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-07-2012 15:50
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Вроде, как не то :sor
При подаче питания пациент сейчас (после замены термопар) выдает два "бипа" с интервалом в 20 сек. До этого выдавал четыре "бипа". При этом на ПДУ не реагирует.

С уважением,
Создано 09-07-2012 16:01
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Signal Receptor
Receives the signals from the remote control.(Signal receiving sound: two short beeps or one long beep.)

А межблочка подсоединена?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-07-2012 16:06
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Дык, это ж сигнал подтверждающий прием команды с пульта, я правильно перевел?
В моем случае никакие сигналы с ПДУ не проходят. Сигнала подтверждающего прием не звучит. Только периодически, вне зависимости от внешнего воздействия (или отсутствия такового) звучит двойной "бип" и усе :(
Кондей проработал года три, не меньше. Мож, конечно, на наружке что и отвалилось, но вывешивать туда альпиниста без четкого представления того где надо копать, как-то не хочется :oops:

С уважением,
Создано 09-07-2012 18:04
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Вааще не знаю, что за блок...
Арткулы начинаются с 09...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 09-07-2012 18:10
Наверх
DimaD


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
Не, семерки существуют. Видел собственными глазами!
Google со мной согласен ;)

С уважением,
Создано 09-07-2012 23:56
Наверх
Сообщения 151 - 180 из 386
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.