Коллеги, товарищи, срочно нужна любая посильная помощь по следующим вопросам:
1. Верна ли схема обвязки фанкойла в прикрепленном файле?
2. Как выглядят схемы обвязки 4х трубных фанкойлов и в чем нюансы? (если пришлете схемотично, могу потом нарисовать подробно и выставить на форуме или прислать на мыло).
3. Что такое и какой вид имеет таблица баллансировки системы холодо и теплоснабжения.
4. Как рассчитывается рабочее положение балансировочных клапанов.
5. Как рассчитывается расположение балансировочных клапанов.
Короче Чайник я в гидравлике, может кто подскажет.
Постараюсь в долгу не остаться, тоже чем-нить помогу.
С уважением, Tefal!
|
outlaw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 03-10-2002
|
а как картинку нормально прикрепить, чтобы ее было видно?
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
outlaw пишет:
как картинку нормально прикрепить | закачать в Мой Aircon/файлы и выложить здесь ссылку
С уважением, LordN.
|
DimaD
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1352
дата регистрации: 29-12-2002
|
По-ходу, пока не обьявилась картинка...
Прикидывал, что в том случае, когда подача свежего воздуха осуществляется не через фанкойл, управление фанкойлом лучше всего осуществлять путем включения-отключения вентилятора потому что:
- использование двухходовых клапанов влечет за собой: 1) необходимость принятия мер по поддержанию постоянного расхода в сети; 2) появление гидравлических шумов в духходовом клапане в промежуточных положениях в процессе открытия-закрытия.
- использование трехходовых клапанов, вроде как исключает вышеуказанные проблемы, но увеличивает стоимость системы.
- применение 2-х или 3-хходовых клапанов не исключает необходимость применения балансировочных клапанов, что еще больше усложняет и удорожает систему.
- с увеличением количества элементов в сети, соответственно, снижается надежность ее функционирования. При этом стоимость гидравлической системы, а так же стоимость ее монтажа и пуско-наладки заметно увеличивается.
Однако, и 2-х и 3-хходовые клапаны на фанкойлах используются. Какие положительные стороны их применения?
С уважением,
|
outlaw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 03-10-2002
|
Чертеж выставлен в файлах, но некоторые вопросы я уже решил)))
|
outlaw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 20
дата регистрации: 03-10-2002
|
Спасибо за ответы
|