Итак, что нужно:
1. Должен уметь работать при низких отрицательных температурах. И не только работать, но и самостоятельно (автоматически, без проблем и моего присутствия :о) запускаться после длительного простоя, т.е. полный набор, упаравление вентиляторами конденсатора + регулирующий клапан с ресивером на фреоне (что еще на эту тему придумано, может что-то я забыл или незнаю?).
2. Должен уметь работать в паре-тройке с другим(и) таким(и) же, т.е. нормальный полностью автоматический горячий резерв с переключением/распределением по выработке ресурса.
3. Должен иметь нормальный и простой программно-аппаратный интерфейс для связи с удаленным оператором по LAN/Internet и т.п. Оператор должен иметь возможность просмотра текущих параметров, изменения уставок и т.д.
4. Увлажнение/осушение (корректное!!!! а не так как в юнифлейре :о), контроль температуры.
5. Забирает воздух сверху или по фронту, подаёт вниз (под себя).
6. Выский напор вентилятора, 250Па и выше.
7. Фреон либо R22, либо R410A.
8. Желательно не итальянский :о).
Кто что скажет? Есть такое в природе или я слишком многого хочу?
С уважением, LordN.
С уважением, LordN.
|
Создано 15-03-2005 16:06
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Да, забыл добавить:
9. Режим свободного охлаждения (приток/вытяжка: вентилятор, фильтр с датчиком, клапан с приводом, имеритель температуры на улице и настраиваемая автоматика перехода туда и обратно)
С уважением, LordN.
|
Создано 15-03-2005 16:10
|
|
|
ss.23
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 822
дата регистрации: 27-12-2003
|
к LordN
Возможно кондицирнеры фирмы “Liebert-HIROSS” удовлетворят Вашим требованиям. См. http://www.rstroy.com/content/prod_prec.htm.
|
Создано 15-03-2005 16:28
|
|
|
Брук
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 66
дата регистрации: 01-11-2001
|
Разрешите уточнить:
1) Сколько нужно холода?
2) Чем именно не устраивает алгортитм осушения/увлажнения у Uniflair?
3) Почему нужно именно свободное охлаждение воздухом и почему не подходит естественное охлаждение водно-гликолевым раствором?
4) Почему не итальянский?
С уважением,
Андрей Брук
|
Создано 15-03-2005 18:40
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
1) Сколько нужно холода?
*пока окончательная цифра не определена (кое-какие неясности с оборудованием), полные теплоизбытки от 12 до 20кВт, завтра поеду на объект, уточню. Планирую всю мощность разбить на три машины (50% резерв), потому и включил п.2.
2) Чем именно не устраивает алгортитм осушения/увлажнения у Uniflair?
*а он криво работает.
выглядит это так: (уставка + гистерезис/2) = начинает осушать и продолжает это делать до точки (уставка - гистерезис/2), потом, естессна, перестаёт осушать, но сразу же включает увлажнение. вот такой вот чудный алгоритм. кстати, за температурой он следит точно также, пока не отрубил нагреватель было весело :о)...
3) Почему нужно именно свободное охлаждение воздухом и почему не подходит естественное охлаждение водно-гликолевым раствором?
*Это рассматривается как вариант, но у него существенный недостаток - цена.
4) Почему не итальянский?
*Личное предубеждение. Рисуют они красиво, а вот кондиционеры у них не получаются, либо мне такие не встречались... но если приемлемой по цене альтернативы не будет, то куда ж деваться.
С уважением, LordN.
|
Создано 15-03-2005 19:37
|
|
|
ptr
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 43
дата регистрации: 26-12-2002
|
Предлагаю все же итальянские RC Group. Все, что Вы перечислили, все есть. Если интересно, отправьте запрос на pr@ventss.ru
|
Создано 16-03-2005 10:04
|
|
|
Брук
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 66
дата регистрации: 01-11-2001
|
1) ОК
2) Все это решается правильными настройками контроллера. При наличии диспетчеризации - еще проще, т.к. интерфейс будет на русском языке.
3) Прецизионные кондиционеры с естественным охлаждением наружным воздухом не всречались (оборудование для шельтеров и телекома - не в счет). Возможно создание отдельной системы (небольшая приточка с рекуператором) и управление ей с контроллера кондиционера.
4) Даже и не знаю что сказать...
Итого:
когда определитесь с необходимым количеством холода - присылайте исходные данные, сделаем спецификацию на Tecnair.
Надеюсь приятно Вас удивить...
Abruk@uelements.com
|
Создано 16-03-2005 10:08
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
to Брук - письмишко выслал, встречайте.
С уважением, LordN.
|
Создано 16-03-2005 13:30
|
|
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Не вижу, ничего сложного или очень критичного, стандартный набор для солидной техники.
Как для Неитальянцев обратите внимание на Airedale.
вопросы на gudz_d@ukr.net, если по территория Украины.
|
Создано 17-03-2005 12:09
|
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
а если не Украйна? Сибирь.
С уважением, LordN.
|
Создано 17-03-2005 13:11
|
|
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
to lordN
Какая температура "за бортом"?
Вообще идеально под Ваше описание подходит LENNOX.
1. На конденсаторе - инвертерное управление вентилятором (доп. опция)
2. Дополнительный ресивер с клапанами
3. Стандартно - ротация, резервирование (до 9 машин)
3. Протокол - RS485 вроде, но фигулька 100 долларовая легко в лонворк.
4. Варианты забора - выдачи - любые
5. Высоконапорные вентиляторы (до 500 Па, нужно уточнить)
6. R-22!
7. Едиственный минус - внутренние блоки могут быть итальянской сборки (а могут и не быть!). Но вроде без особых проблем. Вся документация соответствует.
|
Создано 19-03-2005 13:22
|
|
|
ArtiST
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 24-03-2005
|
Гарантированное решение подобных проблем, вплоть до -60, оборудование "STULZ"(Гамбург). Немецкое качество и надёжность(как я понимаю, именно эти характеристики оборудования были Вам необходимы).
Всегда готов помочь. bulanov@hosser.ru
|
Создано 24-03-2005 19:23
|
|
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Ха-ха-ха.
"...Идеально подходит LENNOX..."
"...Вам необходим именно Shtulz..."
"...Немецкое качество и надежность..."
Блин, коллеги, ну чесслово, ну как манагеры-пятикурсники...
Без обид! :-)))
От себя скажу что все перечисленное есть СТАНДАРТНО в СЕРЬЕЗНОЙ ТЕХНИКЕ.
Дальше можно говорить о доп опциях, качестве, цене, сревисе, сроках, гарантиях и пр.
|
Создано 28-03-2005 19:53
|
|
|
prygynov
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 20-07-2003
|
to Q1:
Я не продаю оборудование, только монтаж. Говорю только о том, что знаю.
prygynov@a-klimat.ru
|
Создано 31-03-2005 17:11
|
|
|
q1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 240
дата регистрации: 01-07-2002
|
Андрей не обижаейтесь пожалуйста!
НУ действительно, ну почему идиально именно LENNOX?
Мотивируйте плиз! 8)
С уважением,
q1 он же Денис
|
Создано 07-04-2005 11:37
|
|
|
|