den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Проблема не в плате, поставите новую также сгорит! Город какой?
|
Создано 13-08-2013 08:40
|
|
|
_Armani_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
|
ЯНАО пос. Тазовский, так это поломка следствия перегрева ??? , блок установлен на крыши, и действительно когда у нас +32 там парилка, но такая жара у нас редкость, кондиционер перестал работать когда было +24, нехватка фриона исключена проверяли и не раз, так же на утечки проверяли искателем тоже нету, может быть причина не качественная плата (точнее некачественный блок который сгорел ) ? и если блок меняется то может подскажете де его заказать ?
|
Создано 13-08-2013 11:43
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Пишите в личку! Нужен номер платы (та белая наклейка). На фото ее не видать. Нужно фото модели и серийного номера.
|
Создано 13-08-2013 12:10
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
А подскажите по модели S09AF мигает код неисправности 51, что-то в мануале правда на 12 модель, таких неисправностей нет
|
Создано 14-08-2013 17:13
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
51 это несоответствие производительности внутр.и наружн. блоков, возможно битый EEPROM, нужно заменить его либо на наружном, либо на внутр.бл.
C уважением Valve.
|
Создано 14-08-2013 20:17
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Спасибо valve
|
Создано 15-08-2013 00:36
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
И еще у меня была ситуация, когда неисправная плата нутрянки "била" новые ЕЕПРОМы. Так что если нет подменки заведомо исправной - лучше не рисковать!
|
Создано 15-08-2013 09:57
|
|
|
ходящийвосне
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
|
Господа, а совместимы ли блоки внутрений CA12AWR и внешник E12SQU? О ответ уже нашёл -совместимы
|
Создано 17-08-2013 17:17
|
|
|
D-V
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
|
Доброго времени суток.LG A12AF мигает 1синий 4красный .Какое сопротивление датчиков Н.Б?
|
Создано 20-08-2013 09:39
|
|
|
|
krio
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
|
41 Inverter compressor discharge sensor fault. Disconnect from B measure resistance 237 kOhm at 20°C and 168 kOhm at 30°C.
-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
|
Создано 20-08-2013 10:44
|
|
|
D-V
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
|
Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос- а если поставить резистор на 150-200кОм ,работать будет?Понятно что исчезнет доп. защита компрессора. но всё-же
|
Создано 26-08-2013 02:31
|
|
|
azamet
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
|
Работать будет, но недолго!!!! Поверьте легче устранить саму проблему, чем ее замалчивать. Ошибка скорее всего из-за недостатка фреона.
|
Создано 26-08-2013 08:00
|
|
|
_Armani_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
|
привет всем, Народ подскажите код ошибки инвертого кондиционера LG FM49AH когда на плате мигает пять раз красный индикатор два раза зеленый
а то чета в таблице разобраться не могу
|
Создано 03-10-2013 10:04
|
|
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
Здравствуйте! LG24LH nh1 (ltnh246hle1)
Заменили датчик испраителя у двух этих кассет.
У одной из них после этого вентилятор увеличивает обороты до максимума, потом снижает, вторая работает на фиксированной скорости.
Ошибок не выдаёт, скажите что это?
Может какая функция?
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|
Создано 12-10-2013 09:47
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
А зачем датчик меняли, и зачем сразу на обоих?
|
Создано 12-10-2013 12:42
|
|
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
Ошибка соответствующая, сопротивление датчиков по 100 Ом, примерно
предвидя вопросы - не мидлы, с серединой всё в норме
после замены ошибки исчезли, всё работает, но на одном такое-вот явление, что это?
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|
Создано 14-10-2013 00:45
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Такой висняк с датчиками наблюдал только при обмерзании испарителя.
Скорость может не меняться из-за выхода из строя тиристора. Но сперва надо "пробежаться" по плате, посмотреть не отошли ли элементы.
|
Создано 14-10-2013 23:02
|
|
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
Какие тиристоры у BLDC?
Думаю датчики холла, буду на месте, перекину с исправного
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|
Создано 20-10-2013 00:01
|
|
|
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
|
Датчики холла то там есть, но чтобы их извлечь придётся расплавить пластиковый корпус BLDC мотора в котором они герметично залиты вместе с платой управления :)
C уважением Valve.
|
Создано 20-10-2013 00:18
|
|
|
|
DDAVID
Ща спою
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
|
Холлы не плывут, они умирают. Мертвый холл - стоп и авария.
|
Создано 20-10-2013 00:43
|
|
|
sfinks_2002
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 11-09-2011
|
Подскажите парт номер для заказа крепежной планки для внутреннего блока LG G07AHT.
Пришла сплит, после распаковки небыло этой планки.
Похоже на заводскую недоукомплектацию.
|
Создано 14-11-2013 00:06
|
|
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
По вентиляторам есть ещё у кого какие мысли?
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|
Создано 15-11-2013 13:55
|
|
|
matros87
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 24-09-2013
|
Всем хорошего дня.
Впервые столкнулся с проблемой терморезисторов. Ошибка СН02 на кассете ЛыЖи означает КЗ или разрыв терморезистора: датчика температуры всаса.
Кто сталкивался с данной бедой, подскажите, куда лезть? Выпаивать терморезистор и замерять сопротивление и менять его или менять сам датчик? И где он установлен на газовом контуре? Не припомню там датчиков.
Заранее спасибо.
|
Создано 02-12-2013 10:37
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Терморезистор в накладке на трубе. Выпаивать ничего не надо - на разъеме в плате.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 02-12-2013 15:10
|
|
|
Ruslw
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
|
Терморезистор в вашем случае, это трубный датчик температуры, его можно заменить на аналогичный(можно взять от любого сплита), или заменить R=10 кОм. У меня такая же ситуация с Мидея 48 была вот тут http://masterxoloda.ru/forum-holodils...ta-mideja/ обсуждалось, да проститт меня модератор форума))).
Коды ошибок смотрю тут.......
|
Создано 02-12-2013 20:48
|
|
|
Vitaliy44
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 13-05-2011
|
Привет всем! Мастера, может у кого есть сервисный мануал на сплит-систему LG ( CS12AW, S12WU) ? Если не трудно скиньте в почту (elevikto@rambler.ru)? ,буду очень признателен!
Немного о проблеме. Установлен новый сплит. При первом запуске на тепло моргает светодиод "RUN" -5 вспышек, пауза. На улице около нуля градусов и по логике должен запуститься, но увы.
Поиск в инете выдает, что это Ошибка связи, но межблочка и питание железно-правильно. Единственное, не измерял величину напряжения питания. Подскажите, кто в теме, куда копать.
Кстати, потом пробовали на холод, -та же ошибка. :(
И еще дополнение: при открытии боковой крышки внешнего блока, рядом с клеммами межблочки ,виден многопиновый разъем о котором в документации ничего не сказано .
|
Создано 16-02-2014 18:34
|
|
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Проверьте соответствие внутреннего блока к наружнему!
|
Создано 18-02-2014 18:49
|
|
|
Vitaliy44
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 13-05-2011
|
den223, благодарю за внимание к моей проблемке! Прочитав всю ветку и пересмотрев схемы внутрянок инверторных LG, - кое-что понял. Осталось выбраться до объекта и проверить правильность идеи. По результатам отпишусь. Там, кажись, все очень просто! Мастерам респект за эл. схемы на лыжины!
|
Создано 18-02-2014 20:39
|
|
|
Vitaliy44
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 13-05-2011
|
Отчитываюсь. Несмотря на мои заверения о правильном подключения межблочки, оно оказалось неправильным :oops: Внутренный блок был плохо освещен( квартира на стадии ремонта), поэтому на черной колодке не было видно маркировки. На внешнем 1, 2, 3 по очереди, земля отдельно, а на внутреннем как обычно у них, -третий земля, а после него уже управляющий. Вот упр. на земле было. Хорошо, что ничего не сгорело) Вот так. Даже почти не стыдно))).
|
Создано 20-02-2014 21:20
|
|
|
wartandax
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
|
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста с сервис-мануалом или data book, со схемой dc инвертора, модель любая, хоть бытовой сплит, хоть мультизональная система.
Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
|
Создано 16-03-2014 10:46
|
|
|
|