Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Ремонт оборудования и запчасти LG консультация
.: LG консультация
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 241 - 270 из 386
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «LG консультация», есть проблема вопросы с LG пиши
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Проблема не в плате, поставите новую также сгорит! Город какой?
Создано 13-08-2013 08:40
Наверх
_Armani_


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
ЯНАО пос. Тазовский, так это поломка следствия перегрева ??? , блок установлен на крыши, и действительно когда у нас +32 там парилка, но такая жара у нас редкость, кондиционер перестал работать когда было +24, нехватка фриона исключена проверяли и не раз, так же на утечки проверяли искателем тоже нету, может быть причина не качественная плата (точнее некачественный блок который сгорел ) ? и если блок меняется то может подскажете де его заказать ?
Создано 13-08-2013 11:43
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Пишите в личку! Нужен номер платы (та белая наклейка). На фото ее не видать. Нужно фото модели и серийного номера.
Создано 13-08-2013 12:10
Наверх
ходящийвосне


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
А подскажите по модели S09AF мигает код неисправности 51, что-то в мануале правда на 12 модель, таких неисправностей нет
Создано 14-08-2013 17:13
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
51 это несоответствие производительности внутр.и наружн. блоков, возможно битый EEPROM, нужно заменить его либо на наружном, либо на внутр.бл.


C уважением Valve.
Создано 14-08-2013 20:17
Наверх
ходящийвосне


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
Спасибо valve
Создано 15-08-2013 00:36
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
И еще у меня была ситуация, когда неисправная плата нутрянки "била" новые ЕЕПРОМы. Так что если нет подменки заведомо исправной - лучше не рисковать!
Создано 15-08-2013 09:57
Наверх
ходящийвосне


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 100
дата регистрации: 24-05-2011
Господа, а совместимы ли блоки внутрений CA12AWR и внешник E12SQU? О ответ уже нашёл -совместимы
Создано 17-08-2013 17:17
Наверх
D-V


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
Доброго времени суток.LG A12AF мигает 1синий 4красный .Какое сопротивление датчиков Н.Б?
Создано 20-08-2013 09:39
Наверх
krio


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 401
дата регистрации: 01-04-2005
41 Inverter compressor discharge sensor fault. Disconnect from PC-workerB measure resistance 237 kOhm at 20°C and 168 kOhm at 30°C.

-----------------------------------
Некоторые вещи нам непонятны, но не потому, что мы непонятливы, а потому, что эти вещи не входят в круг наших понятий
Создано 20-08-2013 10:44
Наверх
D-V


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 75
дата регистрации: 08-11-2008
Заранее прошу прощения за возможно глупый вопрос- а если поставить резистор на 150-200кОм ,работать будет?Понятно что исчезнет доп. защита компрессора. но всё-же
Создано 26-08-2013 02:31
Наверх
azamet


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 91
дата регистрации: 02-10-2006
Работать будет, но недолго!!!! Поверьте легче устранить саму проблему, чем ее замалчивать. Ошибка скорее всего из-за недостатка фреона.
Создано 26-08-2013 08:00
Наверх
_Armani_


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 8
дата регистрации: 11-08-2013
привет всем, Народ подскажите код ошибки инвертого кондиционера LG FM49AH когда на плате мигает пять раз красный индикатор два раза зеленый
а то чета в таблице разобраться не могу
Создано 03-10-2013 10:04
Наверх
wartandax


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
Здравствуйте! LG24LH nh1 (ltnh246hle1)
Заменили датчик испраителя у двух этих кассет.
У одной из них после этого вентилятор увеличивает обороты до максимума, потом снижает, вторая работает на фиксированной скорости.
Ошибок не выдаёт, скажите что это?
Может какая функция?

Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
Создано 12-10-2013 09:47
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
А зачем датчик меняли, и зачем сразу на обоих?
Создано 12-10-2013 12:42
Наверх
wartandax


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
Ошибка соответствующая, сопротивление датчиков по 100 Ом, примерно
предвидя вопросы - не мидлы, с серединой всё в норме
после замены ошибки исчезли, всё работает, но на одном такое-вот явление, что это?

Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
Создано 14-10-2013 00:45
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Такой висняк с датчиками наблюдал только при обмерзании испарителя.
Скорость может не меняться из-за выхода из строя тиристора. Но сперва надо "пробежаться" по плате, посмотреть не отошли ли элементы.
Создано 14-10-2013 23:02
Наверх
wartandax


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
Какие тиристоры у BLDC?
Думаю датчики холла, буду на месте, перекину с исправного

Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
Создано 20-10-2013 00:01
Наверх
valve
Это твое заднее слово? — Заднее не бывает...


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 922
дата регистрации: 12-07-2007
Датчики холла то там есть, но чтобы их извлечь придётся расплавить пластиковый корпус BLDC мотора в котором они герметично залиты вместе с платой управления :)

C уважением Valve.
Создано 20-10-2013 00:18
Наверх
DDAVID
Ща спою


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1509
дата регистрации: 01-07-2009
Холлы не плывут, они умирают. Мертвый холл - стоп и авария.
Создано 20-10-2013 00:43
Наверх
sfinks_2002


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 11-09-2011
Подскажите парт номер для заказа крепежной планки для внутреннего блока LG G07AHT.
Пришла сплит, после распаковки небыло этой планки.
Похоже на заводскую недоукомплектацию.
Создано 14-11-2013 00:06
Наверх
wartandax


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
По вентиляторам есть ещё у кого какие мысли?

Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
Создано 15-11-2013 13:55
Наверх
matros87


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 10
дата регистрации: 24-09-2013
Всем хорошего дня.
Впервые столкнулся с проблемой терморезисторов. Ошибка СН02 на кассете ЛыЖи означает КЗ или разрыв терморезистора: датчика температуры всаса.

Кто сталкивался с данной бедой, подскажите, куда лезть? Выпаивать терморезистор и замерять сопротивление и менять его или менять сам датчик? И где он установлен на газовом контуре? Не припомню там датчиков.

Заранее спасибо.
Создано 02-12-2013 10:37
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Терморезистор в накладке на трубе. Выпаивать ничего не надо - на разъеме в плате.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 02-12-2013 15:10
Наверх
Ruslw


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 199
дата регистрации: 28-02-2008
Терморезистор в вашем случае, это трубный датчик температуры, его можно заменить на аналогичный(можно взять от любого сплита), или заменить R=10 кОм. У меня такая же ситуация с Мидея 48 была вот тут http://masterxoloda.ru/forum-holodils...ta-mideja/ обсуждалось, да проститт меня модератор форума))).

Коды ошибок смотрю тут.......
Создано 02-12-2013 20:48
Наверх
Vitaliy44


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 13-05-2011
Привет всем! Мастера, может у кого есть сервисный мануал на сплит-систему LG ( CS12AW, S12WU) ? Если не трудно скиньте в почту (elevikto@rambler.ru)? ,буду очень признателен!
Немного о проблеме. Установлен новый сплит. При первом запуске на тепло моргает светодиод "RUN" -5 вспышек, пауза. На улице около нуля градусов и по логике должен запуститься, но увы.
Поиск в инете выдает, что это Ошибка связи, но межблочка и питание железно-правильно. Единственное, не измерял величину напряжения питания. Подскажите, кто в теме, куда копать.
Кстати, потом пробовали на холод, -та же ошибка. :(
И еще дополнение: при открытии боковой крышки внешнего блока, рядом с клеммами межблочки ,виден многопиновый разъем о котором в документации ничего не сказано .
Создано 16-02-2014 18:34
Наверх
den223


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
Проверьте соответствие внутреннего блока к наружнему!
Создано 18-02-2014 18:49
Наверх
Vitaliy44


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 13-05-2011
den223, благодарю за внимание к моей проблемке! Прочитав всю ветку и пересмотрев схемы внутрянок инверторных LG, - кое-что понял. Осталось выбраться до объекта и проверить правильность идеи. По результатам отпишусь. Там, кажись, все очень просто! Мастерам респект за эл. схемы на лыжины!
Создано 18-02-2014 20:39
Наверх
Vitaliy44


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 13-05-2011
Отчитываюсь. Несмотря на мои заверения о правильном подключения межблочки, оно оказалось неправильным :oops: Внутренный блок был плохо освещен( квартира на стадии ремонта), поэтому на черной колодке не было видно маркировки. На внешнем 1, 2, 3 по очереди, земля отдельно, а на внутреннем как обычно у них, -третий земля, а после него уже управляющий. Вот упр. на земле было. Хорошо, что ничего не сгорело) Вот так. Даже почти не стыдно))).
Создано 20-02-2014 21:20
Наверх
wartandax


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 56
дата регистрации: 17-10-2008
Здравствуйте! Поделитесь, пожалуйста с сервис-мануалом или data book, со схемой dc инвертора, модель любая, хоть бытовой сплит, хоть мультизональная система.

Техническая документация и сервис мануалы для всех кондиционеров
Создано 16-03-2014 10:46
Наверх
Сообщения 241 - 270 из 386
Начало | Пред. | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.