Cлабое место любых РCB:
1 - электролитические конденсаторы,
Гордо пишут 5000 час, в реале, если притулен к горячему радиатору (норма +60С при комнатной температуре), то высыхает на 2-3 году эксплуатации.
"Тем не менее, при максимально допустимой температуре (105 °С) заявленный срок службы полимерных конденсаторов такой же, как у традиционных электролитических конденсаторов и составляет 2000—5000 часов"
https://faqhard.ru/base/2/48.php Качество и цена очень сильно зависит от производителя.
Недавно приносили плату от холодильника
(новый, еще не продали), в ней половина конденсаторов имела половину указанной емкости, бренд конденсаторов подпольно-неизвестный.
Обычные, неэлектролитические, конденсаторы тоже не вечные, теряют емкость.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=45484 2 - нестабильность эл. питания (горит PFC),
3 - климатические условия эксплуатации (жара под 50С летом, конденсат, дождь, снег, пыль) .
4 - паста под IPM модулем дубеет (падает теплопроводность) после 3 лет.
5 - горячо любимый ионизатор воздуха во внутреннем блоке без заземления неизбежно уложит плату внутрянки.
6 - отсутствие заземления дает непериодический сбой/неисправность по линии связи и укладывает импульсный источник питания. Когда шваркнет молния где-то рядом, эта плата первой выгорит. Малейшая игла по питанию уложит ИИП без земли. Клиенты этого не понимают. Это тоже хорошо, у мастеров есть работа.
Вентилятор BLDC во внешнем блоке допускает эксплуатацию до минус 20С. Он первый выйдет из строя и от жары, в замкнутом объеме закрытой лоджии.
Так что ТС надо вынести благодарность, за то что он есть!
Я готов прибыть на указанный адрес и выполнить диагностику кондиционера.
Да ладна!
За 15 лет, что я занима́юсь кондиционерами, ни разу не было выхода из строя плат МЕ, MHI, FGL самих по себе. Только по вине эксплуататоров или дятлов-обслуживателей.
А про мегаомметром он сам тебе сказал или это твои предположения?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
2015...2018.
ONLY FOR SSA
МЕ - типичный дефект сплитов, мультов
- ... коммерческая тайна.
2007...2012.
МНI - типичный дефект в сплитах
- пробой вентилятора утягивает стабилизатор 15 В
- стабилитрон в схеме связи
2005...2009.
FGL- типичный дефект в J серии.
2005...2006 горели компрессоры
2006...2008 горели платы IPM, PFC.
В результате за 3 года насобиралось 20 шт убитых доноров.
Производитель их получил обратно и сменил прошивку.
2010...2015
DAIKIN - типичный дефект в сплитах
Релюшки, терморезисторы.
Прецизионники, врв, чиллеры, контроллеры - это другая история с добавкой сбоя прошивки. Большие токи дают мощные эл/магн иглы по питанию. Оборудование находится на кровле, молния долбит чаще, не всегда штырь грозозащиты спасает.
Ничего идеального не бывает.
Про МЕ черкни в личку. Я, вроде, тебе не конкурент из Оренбурга.
MHI - несколько штук, с десяток, не ломались.
FGL J - не было.
Daikin - после переноса производства на Midea качество резко понизилось.
Прецизионники, врв, чиллеры, контроллеры - я бы отнес к эксплуатации. Ну, или неправильному монтажу. Например, отсутствие заземления - российская беда, когда вместо заземления применяется "заполнение" - вместо земли - нейтраль.