Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Может быть... Надо в ценник все насосы включить, 141 все же, инструмент пропадет....
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 27-06-2015 20:11
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
что не так? :D
Цитата |
---|
спецально для тех, кто в танке, повторяю: фреон кипятит не вакуум, а джоули. вопросы есть? |
С уважением, LordN.
|
Создано 29-06-2015 08:41
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Сушка контура, проверка герметичности.
Тесто 570.
Какой вывод следует из графика вакуума
17:10 - 18:05 холодильного контура - ?
|
Создано 06-07-2015 21:44
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Следует непонятная фигня.
Ибо что это за взрывной пик? Если подрыв вакуума, то почему до -0.5бар? Почему не до 5-10бар?
Ну и в контуре что-то кипит, да.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 07-07-2015 08:24
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
спецально для тех, кто в танке, повторяю: фреон кипятит не вакуум, а джоули. вопросы есть? | :D
вот чиста чтоб поржать - сколько раз надо повторить эту фразу чтоб её суть ушла в мозг и там переварилась в опыт и знание, а не выпала по дороге?
вангую, что число повторений неважно и знания в голову попадают исключительно через приключения задницы.
ага? :D
С уважением, LordN.
|
Создано 07-07-2015 10:36
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Ну , у Анатолия по ходу , вместо пупка болтик ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 07-07-2015 11:47
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
... который он постоянно откручивает.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 07-07-2015 14:46
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Onsyi:
«Следует непонятная фигня.
1 - Ибо что это за взрывной пик?
Если подрыв вакуума, то почему до -0.5бар?
2 - Почему не до 5-10бар?
Ну и в контуре что-то кипит, да.»
Взрывной пик 18:08...18:12 - в это время был открыт ротолок перед ТРВ.
Точка контроля вакуума - после частично открытого ТРВ.
Удивительно, что вакуум (-0.95 м Бар) перед ротолоком сохранился
с точностью (0.01 м Бар) в течение 2 часов.
Но через 5 часов вакуум ушел до (- 0.5 м Бар).
См. график.
Вывод:
Контроль утечки с помощью вакуума - дешевый метод, позволяющий определить герметичность ориентировочно. Cохранение вакуума в течение 15 минут - необходимое, но не достаточное условие отсутствия утечки.
Поэтому не стоит покупать электронный мановакууметр с точноостью в 3 знака.
Проверка утечки двухкратным давлением более эффективна.
При подаче азота P=12 Бар.
Cвист от утечки на выносном ресивере (слабо затянута гайка) был слышен за 15 м невооруженным ухом!
Даже мыльница не потребовалась.
В контуре уже давно ничего не кипит после вакуумирования в течение 6 суток с перекуром в 2 недели.
Мелкие палки на графике - это собственный шум TESTO, см. график ранее при контроле заглушенных шлангов TESTO.
|
Создано 07-07-2015 21:29
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Конечно шум тэсто, да ))) но лично у меня от такого шума бы нервишки звенели...
И на сколько в итоге растянулась промывка с учетом вакуумирования? Три недели примерно? Рекорд в две недели не побит...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 07-07-2015 23:59
|
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Ну мелкие помехи ладно, шум.
А что за рост давления начиная с 17:00? На шум похоже очень мало.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 08-07-2015 00:02
|
|
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Цитата:
вот чиста чтоб поржать - сколько раз надо повторить эту фразу чтоб её суть ушла в мозг и там переварилась в опыт и знание, а не выпала по дороге?
вангую, что число повторений неважно и знания в голову попадают исключительно через приключения задницы.
ага?
Лев, количество итераций повторений имеет значение лишь для тех, кто понял суть, но желает запомнить (зазубрить). Для тех же кто не понял суть - нужно говорить об одном и том же РАЗНЫМИ способами.
Я обычно объясняю испарение (удаление) жидкой фракции (коей в данном случае R141 и является) в виде вот такого примера = чистое "вакуумирование", без доступа тепла (энергии/джоулей), необходимого для перехода молекул из жидкого состояния в газообразное.
https://www.youtube.com/watch?v=pOYgdQp4euc
P.S. "Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит".
С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
|
Создано 08-07-2015 01:03
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Денис , када смарт приобретешь ? Мы тебя ждать замудохались ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 08-07-2015 12:01
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Denni
Аналогичный пример.
https://www.youtube.com/watch?v=E5p2yooC5fY
|
Создано 09-07-2015 00:44
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Так это жидкий азот. Если он оттаивает быстро, то это не значит что так же будут оттаивать 141 или вода.
Разные Ткипения, панимашь...
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 09-07-2015 09:22
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Еще переговорил с коллегой, у него большой опыт работы с 141, говорит что весьма вредная штука для человека, причем в долгосрочной перспективе, начал часто болеть, цвет кожи бледнеет, тошнит часто...
И 141 еще жрет железо оказывается, разборные фильтра заржавелли, сварку сетки со штырем внутри того же фильтра просто съело, начали ссать все шаровые, насос которым качали просто развалился.
Так что удачи в промывке 141-м.....
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 09-07-2015 10:44
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Подтверждаю вредность R141.
После 3 дней работы в плохо вентилируемом помещении, по затылку стали бегать мурашки, спина покрылась пупырками.
Молоко, водка, шиповник - не эффективны.
Шланг высокого давления от манометрички, использованный несколько раз за 3 дня для слива R141, через неделю потерял герметичность - задубел и стал ссать во все стороны, как решето.
|
Создано 09-07-2015 19:48
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Onsyi
« По прежнему считаю промывку штатным лучшей, со 141 слишком много геммороя…
Да, да. Молодец! Вот еще бы фоток …»
Подтверждаю.
Промывка контура с помощью R141 - неэффективная, трудоемкая операция.
Тест кислотности до и после промывки R141 подтвердил бесполезность процедуры (PH<5.2 - желтый цвет).
Допускается ли использование тестовых PH полосок вместо пробирок?
http://greenmarkt.ru/shop/item/1457
http://www.highsidechem.com/pdfs/acidtest.pdf
Сколько антикислотных фильтров DANFOSS - 48DA потребуется для очистки контура, если кассету установить на жидкостной линии возле выносного конденсатора, после ресивера, перед ТРВ - ?
http://online-komplekt.ru/filters/20.html
http://www.megafriosa.com/catalogos/D...J0A102.pdf
Да, да.
Привожу фотки-графики, подтверждающие работу кондиционера.
Pk - черный,
Ро - синий,
Тпг - красный,
Тпо - зеленый.
Контур 1 - 13:50 ... 14:15
Контур 2 - 14:20 ... 14:35
Какой контур работает правильно - ?
|
Создано 22-07-2015 22:11
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Отчет.
Три фильтра 48DA устранили кислоту в течение месяца при непрерывной, круглосуточной эксплуатации.
Первый фильтр был заменен после 3 суток эксплуатации, он был очень грязный, кислота осталась, желтая пробирка.
Второй фильтр был заменен через неделю, он был не очень грязный, кислота сохранилась - желтая пробирка.
Третий фильтр заменен еще через 2 недели.
К концу месяца тест 3 пробирки - фиолетовая.
Четвертый фильтр - фильтр-осушитель 48DC.
|
Создано 29-08-2015 02:12
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Onsyi:
"А на черное по белому можно цитату?
Лучше в виде скрина?
Какой смысл писать oilless если для станций надо масло?..."
Ответ на вопросы в виде скрина.
Перекачка фреона без растворенного масла - лишение гарантии.
Что скажете, уважаемый Onsyi - ?
|
Создано 13-09-2015 12:43
|
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Все правильно пишут - нельзя и все, страдайте, люди. :-)
На англицком есть такая страничка? От самого производителя т.е.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 14-09-2015 22:10
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Толик , ты здесь в корне не прав . Данила спец по промывке контуров , а не по эксплуатации станций CPS-700. Поэтому последний твой пост маленько не по адресу .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 15-09-2015 18:35
|
|
|
biguso
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 149
дата регистрации: 16-03-2011
|
Дочитал до конца, поэтому въезднусь да простят меня некрофобы.
Цитата |
---|
Контроль утечки с помощью вакуума - дешевый метод, позволяющий определить герметичность ориентировочно. Cохранение вакуума в течение 15 минут - необходимое, но не достаточное условие отсутствия утечки. |
Ни раз. Главное Вакуум показывает не утечку а наличие например r141b.
На графике у тебя было -0,97 бар? Это не вакуум даже по холодильным меркам. Это 3000 Па абс. Нормальным считается 30 Па абс. При таком вакууме фреона нет даже в масле.
Я честно надеялся на успех операции((
|
Создано 09-10-2015 23:44
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Дим , забей .... Люди учатся на опшибках ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 10-10-2015 07:50
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Это из серии: "Мыши кололись, плакали, но продолжали есть кактус..." :D
Некоторые учатся на чужих, но подавляющее большинство - на собственных. И в этом их не переубедить. Такова селяви.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-10-2015 14:00
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Работа над ошибками.
Если насос с прогревом перестает качать R141B,
то не надо разбирать или менять насос,
достаточно охладить его или поддавить его азотом... :)
http://holod-konsultant.ru/cgi-bin/ya...9789143/37
Сушить контур только азотом, сжатый воздух нельзя использовать.
"У хладона R-141b отсутствует точка воспламенения, и поэтому он рассматривается как не горючая жидкость. Однако газовая фаза R-141b может сформировать воспламеняющуюся смесь совместно с воздухом в определенной концентрации (от 5.6 до 17% R-141b в воздухе). Это предопределяет следующие правила безопасности:
- R-141b нельзя смешивать с сжатым воздухом или кислородом , но можно смешивать с сухим азотом."
http://www.freobel.by/refrigerants/hcfc/freon-141b
|
Создано 03-11-2015 13:01
|
|
|
Тетраэдр
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1014
дата регистрации: 28-03-2012
|
Цитата |
---|
Onsyi пишет 25-06-2015:
«И если пошла такая пьянка и Тетраэдр сделал невозможное - промыл вместо недель за ...... Сколько дней, кстати? Да еще 141....
То хотелось бы знать дальнейшую историю промытой системы. Изменится цвет масла после запуска ли? Как долго будет работать компрессор и прочие резино-фторопласты? Не появится ли утечек? И т.д.
Только честно! |
Прошло 5 лет. Отчет.
Все это время кондиционер и этот промытый контур работал непрерывно, круглый год, без замечаний. Загрузка 100% почти всегда, без остановок. И в настоящее время нормально работает.
Утечек в промытом R141B контуре не было. Кислоты в контуре нет. Картридж антикислотного фильтра 48-DA был заменен 3 раза в течение первых 2 месяцев эксплуатации нового компрессора, больше четвертый фильтр-картридж 48-DС не менялся.
|
Создано 25-02-2020 18:41
|
|
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Тетраэдр,
Цитата |
---|
больше четвертый фильтр-картридж 48-DС не менялся. |
Какой сейчас перепад давления на картридже ?
Не растёт перепад ?
С уважением,
Alex2001
|
Создано 26-02-2020 10:50
|
|
|
|