Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Нормативная документация Подскажите!!! Смесительный узел приточной установки.
.: Подскажите!!! Смесительный узел приточной установки.
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Подписка доступна только для авторизованных пользователей.

Выберите форум:
Тема «Подскажите!!! Смесительный узел приточной установки.»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
Zyxer


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 25-11-2011
Подскажите нормативную документацию, где четко указано расположение смесительного узла и место расположение приточной установки!

Проблема в том, что строители установили приточную машину на крышу здания без тех этажа, здание 3-х этажное. А смесительный узел установили на 2-ом этаже!! и в итоге получается около 100 метров от узла управления (клапан, насос, байпасы) до каллорифера приточной установки, соответственно работать эта приточка нормально по заданным параметрам не может, и при вервых морозах встала в аварию по разморозке. Т.к. оборудование не принято в эксплуатацию, необходимо найти нормативные акты где регламентируется расположение данных узлов и заставить переделать за чет подрядчика.
В рабочем проекте небыло указано расположение смесительного узла, может в этом косяк проектной организации...
Создано 25-11-2011 13:36
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
хрен вы че найдете в нормативке. единственный выход - давить на неисправность и гарантию.
в принципе средствами автоматики эта проблема решаема в некоторых условиях и пределах.
город?

С уважением, LordN.
Создано 26-11-2011 13:00
Наверх
Кондейщик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
Все правильно установлено. В отапливаемом помещении смесительный узел и через промежуточный теплообменник уже гликолевым контуром в приточку. Так делают когда нет места для венткамер и строить на кровле не хотят. Понятно, что трубы по улице должны быть заизолированны с соответствующей толщиной теплоизолиции...
Создано 27-11-2011 17:21
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
На самом деле 100% смерть установки из-за замораживания калорифера. Вопрос времени. Слишком долгое ответное воздействие на изменения. Быстро прихватит трубы и калорифер при отключенном электропитании и теплоснабжении. Средствами автоматики можно только продлить агонию. Надо переделовать систему теплоснабжения калорифера через промежуточный теплообменник с гликолевым контуром.
Создано 27-11-2011 22:55
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
Кондейщик пишет:
Все правильно установлено
где ты увидел тут ПТО с гликолем? :)

С уважением, LordN.
Создано 28-11-2011 05:52
Наверх
Кондейщик


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1214
дата регистрации: 18-05-2008
Думаешь нет там? Думаешь неужели есть идиоты, которые так сделают без ПТО и на воде. Если это так,то катастрофа в головах...
Создано 28-11-2011 09:15
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
Конечно есть. ВСЕ встреченные мной ТАКИЕ установки были без промежуточного теплообменника. Хотя мы как врачи-паталогоанатомы, нас зовут только когда надо делать вскрытие.
Создано 28-11-2011 10:14
Наверх
Blackfoot


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
подтверждаю

Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
Создано 29-11-2011 01:00
Наверх
Gonza


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 186
дата регистрации: 30-12-2001
Посчитайте скорость воды в трубах (положим, 2м/с). Поделите 100 метров на эту скорость - получите время (положим 50 сек). А потом остается только аппелировать к здравому смыслу - вот сработал ваш датчик обратной воды, сигнал пришел на смесительный узел, тот открыл горячую воду... а горячая вода дошла до калорифера только через 50 секунд. Как вы думаете, это нормальное время реагирования?

У Ремака, к слову, где-то прописано расстояние от нагревателя до смесительного узла 1-2 метра.
Создано 30-11-2011 00:31
Наверх
NIKAF1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
Пользуясь случаем хотелось узнать какую нужно автоматику для смесительного узла с ПТО? Если кто знает несочтите за труд.
Создано 01-12-2011 17:32
Наверх
k-kont


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
выдержка из инструкции основных функций одного контроллера
Поддержание заданной температуры приточного воздуха по ПИД-закону
Управление приточным вентилятором, жалюзи и КЗР, подающим теплоноситель в калорифер
Работа в различных режимах:
–прогрев калорифера при запуске системы; –
защита системы от превышения температуры обратной воды;
–защита водяного калорифера от замерзания;
–дежурный режим с выключенным вентилятором и закрытыми жалюзи;
–автоматический переход в летний режим.
Создано 01-12-2011 20:15
Наверх
aqua-land


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
"У Ремака, к слову, где-то прописано расстояние от нагревателя до смесительного узла 1-2 метра"
Думаю, типа того: покупайте наш и ставьте на борт приточки или рядом, а то проблем куча будет.

По сути вопроса: нормативы нигде не прописывают схему, принцип действия, расположение узла управления и т.п. Это должно разрабатываться проектной организацией.
По доброму, должен быть и раздел автоматизации, который выдается отдельно от ОВ. Я такое в жизни видел раз 5, и то на уровне "ниже плинтуса".
"небыло указано расположение смесительного узла"
Напрягайте проектировщиков ОВ, должны указать. И требуйте толковое техзадание по автоматике и теплоснабжению, хотя на этом этапе будет большой гемор, а при проектировании обычно на это Х ложат.
Создано 01-12-2011 23:58
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
NIKAF1 пишет:
Пользуясь случаем хотелось узнать какую нужно автоматику для смесительного узла с ПТО? Если кто знает несочтите за труд.
обычную, как и для воды, со всеми защитами и прочее. плюс ставят капилярку на обратку гликоля - если та нижеоколо нуля - стоп насосу гликоля и алярм. на стороне воды, на обратке, нужен двуходовой рег.вентиль и ЗА.
в контуре гликоля - только насос и группа беопасности, ну и ЗА какая-нито..

С уважением, LordN.
Создано 02-12-2011 06:26
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
все уже, разобрался сам. Бракованный трехходовик (развалилось реле с датчиком) и малая мощность на автомате. 8)

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 13-12-2011 23:11
Наверх
NIKAF1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
обычную, как и для воды, со всеми защитами и прочее. плюс ставят капилярку на обратку гликоля - если та нижеоколо нуля - стоп насосу гликоля и алярм. на стороне воды, на обратке, нужен двуходовой рег.вентиль и ЗА.
в контуре гликоля - только насос и группа беопасности, ну и ЗА какая-нито..
Благодарю за ответ! И еще маленький вопрос, Можно-ли капилярку использовать в цепи катушки пускателя насоса гликоля. Тоесть прогрелса теплообменник(корпус) включилса, Или пускать на контролер с оповещением "АВАРИЯ"?
Создано 16-12-2011 16:14
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
NIKAF1 пишет:
Или пускать на контролер с оповещением "АВАРИЯ"?
критичная защита всегда д.б. аппаратной. т.е. капилярка-релюха с неё насос и авария контроллера.

С уважением, LordN.
Создано 16-12-2011 16:19
Наверх
NIKAF1


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
Спасбо понял,
Создано 16-12-2011 19:05
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.