Всем доброго дня!
В помещение серверной смонтировали на старую трассу две сплит-системы MHI SRK100ZR-S/FDC100VNP.
Первый месяц системы работали стабильно, после наступления холодов (0 -10). Системы запускаются, работают на холод, но периодически выключаются (только компрессор, внутренний блок продолжает дуть): одна на 2-4 минуты через каждые 30-40 мин., вторая на 4-5 мин. но через каждые 10 мин.
Фреон 410, на предыдущих кондиционерах был так же 410. Монтировали сразу после монтажа, трасса отключенной не простаивала.
Системы инверторные, установлен зимний комплект - только подогреватель картера. Установлены на одной стене на расстоянии 1 м. друг от друга.
Максимальный ток на компрессоре 10 А. при номинале 15 и максимальном 21.
Режим на пульте установлен охлаждение +18, вентилятор на максимум, таймер отключен.
На кондиционерах имеется режим HI Power - максимальный режим охлаждения вне зависимости от установленной температуры в течении 15 мин., даже в этом режиме наблюдается отключение компрессора и максимальный ток 9-10 А.
Отключение происходит не моментально, вентилятор наружного блока осуществляет "продувку" на максимальных оборотах, после чего компрессор сбрасывает ток в течении 15 сек. до 0,8 А.
Внутренний блок ошибок не показывает.
Если кто-то сталкивался с таким поведением оборудования или имеет понимание в чем причина, прошу помочь.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Вызовите мастера.
Судя по описанному - или недозаправка или некорректно работает регулировка давления конденсации (если она есть). Просто давно не смотрел мануалы на эту серию.
Срабатывает защита от обмерзания внутреннего блока.