Собственно заставила задуматься, какая температура корпуса должна быть у ротационного компрессора? Gree QXAS-F356N050.
Смущает что нет места на компрессоре где-бы терпела рука, обычно возле входа газа прохладно, а тут горячо.
Стоит на ККБ, перегрев 6-8 гр, темпереатура трубы за испарителем(на выходе) около 6 гр, а вот температура газовой трубы перед входом в ККБ уже 9-10 гр( если мерить перегрев у блока то уже 10-12 гр), длинна трассы около 22 метров, добавленно по таблице масло в петли. переохлаждение 2-4 гр.
Имеет ли право быть горячим везде компрессор?
Нормально ли что газовая греется на 4-5 гр. пока доходит до компрессора?
С уважением nausima
|
nausima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 23-09-2010
|
Ну так что с температурой корпуса, забыл-410 фреон.
С уважением nausima
|
fin10
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 9
дата регистрации: 09-11-2011
|
... точно сказать не могу, но обычно ВЕСЬ компрессор гараячий когда происходит перепуск нагнетания во всас внутри компрессора. ПРи этом, как правило, давление всасывание завышено и после остановки отчётливо слишется сипение в полости компрессора.
|