Не могу найти в описаниях ошибок такую
ЧТо случилось с ним?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А Вы возьмите мануал на эту мультизону и внимательно почитайте. Может, что путного и найдете.
мануал искать по маркировке наружного блока.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Denni
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
|
Павел Петров,
Правильно Вам ув. SSA пишет. Нельзя на таких сложных системах коды ошибок рассматривать отдельно от оборудования. Нужно лезть в документацию на конкретно Вашу модель внутреннего и наружного блока.
А так, если "приблизительно понять где копать"..
"053" - это адрес наружного блока где зафиксирован код "5103".
"5103" - это ошибка термистора ТН3 (Pipe temperature at heatexchanger outlet (TH3)).