Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Наладка систем вентиляции и кондиционирования Ошибка 053 на кондее Мицубиси
.: Ошибка 053 на кондее Мицубиси
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Выберите форум:
Тема «Ошибка 053 на кондее Мицубиси»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
dinamitbrein


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 11-06-2019
Не могу найти в описаниях ошибок такую
ЧТо случилось с ним?
Создано 11-06-2019 09:55
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А Вы возьмите мануал на эту мультизону и внимательно почитайте. Может, что путного и найдете.
мануал искать по маркировке наружного блока.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 11-06-2019 13:29
Наверх
Denni


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1536
дата регистрации: 15-01-2003
Павел Петров,
Правильно Вам ув. SSA пишет. Нельзя на таких сложных системах коды ошибок рассматривать отдельно от оборудования. Нужно лезть в документацию на конкретно Вашу модель внутреннего и наружного блока.
А так, если "приблизительно понять где копать"..
"053" - это адрес наружного блока где зафиксирован код "5103".
"5103" - это ошибка термистора ТН3 (Pipe temperature at heatexchanger outlet (TH3)).

С уважением...

_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Создано 14-06-2019 10:57
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Ну, вот, ув. Denni всё испортил...
Надо ж было, чтоб чел не получил ответ на тарелочке с голубой каёмочкой, а сам сделал некие телодвижения по поиску мануала и устранению неисправности.
Обучение, так сказать...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 14-06-2019 12:45
Наверх
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.