waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
Здравствуйте, есть ккб и фреоновый испаритель, контроллер carel evd evolution, после 40 минут работы появляется ошибка , pos alarm, через help пишет датчик s1, в чем причина?
ККБ carrier 38AU puron , контроллер Carel evd evolution, датчик S1 spkt0013r1. фреон 410А испаритель ned rf 80-50, эрв e2v24bs схема собрана по инструкции.
|
Alex2001
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 624
дата регистрации: 10-09-2001
|
Игорь, это система Advanced Scroll Temperature Protection (ASTP) срабатывает ?
imho
См. стр. 20
http://carrier-aircon.ru/upload/servi...4_ISVM.pdf
С уважением,
Alex2001
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
Нет, это не ASTP. эрв после 40 минут пошаговой работы резко открывается и жидкий фреон "несется" в испаритель и резкое переохлаждение и авария. после испарителя стоит температурный датчик и датчик s1 по перегреву. Вот и не пойму, почему так?
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну, так и надо искать, что резко меняется через 40 минут работы. Или датчик давления или датчик температуры или внешнее управление драйвером.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
waitwolf
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 63
дата регистрации: 25-01-2011
|
А внешнего управления нет. Lan не подключен.
|