Коллеги!
Подскажите по прецизионнику.
Сработала защита по высокому давлению. Датчик ручной с кнопкой. Двухпозиционный. После возврата в исходное положение ошибка не уходит.
Куда копать? У меня подозрение на плату ?!
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
фото датчика
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
Стесняюсь спросить перезагрузить весь кондиционер снятием подачей электропитания пробовали
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Конечно!
|
mar-kol
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 151
дата регистрации: 18-05-2009
|
1.1.4 Как сбросить сигналы Аварии и Предупреждения
При срабатывании аварийной сигнализации, на корпусе 3-х Символьного Дисплея загорится красный аварийный светодиод и на экране появится соответствующий символ.
В раздел аварийных сообщений можно попасть, нажав кнопку «Вверх» в тот момент, когда на экране показан первый параметр; аварийные сигналы будут отображаться в соответствии с порядком их кодов.
После входа в раздел аварийных сообщений, на экране будет показан код аварии, который каждую секунду будет заменяться закодированным описанием.
Нажав кнопку «Ввод» (“mode”) в тот момент, когда код аварии показан на экране, все активные аварийные сигналы будут сброшены. После операции сброса все всё еще активные аварийные сигналы будут показаны вновь. Если больше нет активных аварийных сигналов, на экране снова будет виден первый параметр / значение из списка.
Если есть трех символьный дисплей! это из мануала Руководство Пользователя - Контроллер iCOM Программа PA-HPM
в жизни не приходилось делать, может так поможет?
|
Neuh
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 15
дата регистрации: 03-08-2004
|
В последних версиях прошивок Icom аварийный сигнал по НР сбрасывается только через сервисное меню (иконка servis). На первой странице необходимо обнулить значение НР. Как правило, там появляется цифра 6.
|
MDS
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 293
дата регистрации: 25-03-2008
|
недавече на аналогичном агрегате заказчик пока пытался самостоятельно сбросить ошибку HP, перепрограммировал цифровые входа. Вы бы в меню состояния входов проверили изменение значения при сбросе.
|
den223
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 1432
дата регистрации: 06-09-2005
|
Всем спасибо! Все получилось!
|