nausima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 23-09-2010
|
Приветствую.
Столкнулся с проблемой на системе AOYG45KA8T с тремя внутреними блоками и распределителем Banch Box EEV.
Мигание светодиодов (код ошибки) на всех внутренних блоках привело распределителю Banch. На рспределителе 5 светодиодов, зеленый и 4 красных. Все кроме 3 красного горят (3 красный не светится Power suply freqvency eror, оказалось был выключен/выбит автомат). Автомат включил начал мигать 3 раза первый красный светодиод( serial eror betwen outdor and branch box). Вскрыл наружку, питание есть. плата I\O B без индикации светодиодов. Предохранители все целы, но на одном нет напряжения F502. Официалы говорят возможно вышла из строя плата питания на замену.
У кого было похожее? куда копать?
Фото тут https://drive.google.com/drive/folders...sp=sharing
С уважением nausima
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Чё, прям на 501-м есть, а на 502-м -нету?
Ужос!
Фильтр L501 смотри.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
nausima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 23-09-2010
|
Его и собираюсь проверить, дросель. А может быть дорожка???
С уважением nausima
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Я должен дать ответ на этот вопрос?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|