Попалась приточка с водяным обогревом на контролере pixel. Знаю они свободно програмируемые но выходы у всех одинаковы. Так вот не меняется напряжение 0-10В. Стоит на 10В . Ни на стоп ни на прогрев не реагирует. Прогрев стоит по обратной трубе 50С. Есть кто занимается ими? Что может быть?
|
Создано 27-11-2014 20:04
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
10В т.е. 100% открытие 3-х (или 2-х) ходового клапана. По идее это напряжение зависит от уставки, показаний приточного темп. датчика, датчика обратной воды, состояния термостата обмерзания, выбранного режима.Что бы давать какие-либо советы, хотелось бы узнать сначала показания всех выше перечисленных приборов по контролеру и соответствуют ли они реальным, включая реальное положение 3-х ходовика . Пока похоже на аварийный режим.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 27-11-2014 22:20
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Температура в канале +26, температура обратной воды +23, уставка +22. Термостат +5. Температура ниже не опускается. Клапан 3-х ходовой поворотный. Та метка которая есть на корпусе стоит в положении закрыто но предполагаю что не до конца закрыто. И узел собран криво. Т.е. регулировка по обратке и калорифер подключен прямым протоком не на встречу потоку воздуха а в направлении потоку воздуха. Чтобы пере подключить узел правильно бюджет маленький. Привод GM06-24 переключен в положение CCW. Так как если переключаеш в CW он открывает кран на 100% и в канале все 80С.
|
Создано 27-11-2014 22:55
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Еще, паспорта щита как всегда нет. Привод подключен к клеме Aout0 второй Aout1 пустой
|
Создано 27-11-2014 23:01
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
ну во-первых: температура в канале не может быть выше температуры обратной воды (либо датчики перепутаны, либо с калибровкой датчиков кто-то поигрался (в меню pixel )
во-вторых: надо определиться с клапаном если на выходе 10В то должно быть полное открытие или полное закрытие ( если выбрано обратное вращение), но не какое-то среднее положение .
Направления потоков воды и воздуха допускается и так и сяк , зависит от конечного желания.
С pixel случайно столкнулся в прошлом году, без паспорта разобрался методом тыка, пароль подошла : все единицы или двойки.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 27-11-2014 23:26
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
С калибровкой датчиков я разберусь это не проблема. Всё понятно в меню. А вот с управляющим сигналом
проблема. На других объектах 3х ходовой седельный и при запуске он подстраивается и это видно по штоку. А этот в одном положении постоянно. Без разницы что включаешь его или выключаешь. Причем я
еще отслеживаю по тестеру. нет ни каких изменений. Может с прошивкой что? Даже пробовал так, снимаешь питание 0-10В Клапан отрабатывает на закрытие. Ставишь 3х ходовой в положение закрыто. Фиксируеш привод на штоке. Подключаешь провод 0-10В , а на нем постоянно 10В. Он открывает клапан
и в канале +80. Далее от контроллера ни какой реакции, и в ручную перевожу привод в CCW. Чтобы поменять логику, После того как клапан закроется и температура упадет до выше описаной, опять от контроллера ни какой реакции.
|
Создано 27-11-2014 23:57
|
|
|
s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
может у вас летний режим работы стоит.
|
Создано 28-11-2014 07:02
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Может быть ЭТО
Режим ограничения
В целях предотвращения возврата в тепловую сеть слишком холодной или слишком горячей
обратной воды, контроллер может в рабочем режиме самостоятельно перейти на
поддержание «Тобр,min» или «Тобр,max». При этом возможный рост и, соответственно,
падение температуры в канале будут игнорироваться (функцию поддержания температуры
возьмут на себя другие устройства, задействованные в последовательном контуре
регулирования температуры).Функция ограничения автоматически блокируется, если задать параметры «Тобр,max» =
999, «Тобр,min» = -999, т.е. полностью перекрыть диапазон работы калорифера.
В прошивках я не силен.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 28-11-2014 08:41
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
про программирование тут
pixel
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 28-11-2014 09:05
|
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Режим работы стоит ручной зима. А вот про про функцию ограничения может быть. Т.к. т. Обратной стоит 50С.
Зован ссылка не открывается.
|
Создано 28-11-2014 10:25
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
У меня открывается :sor
ftp://ftp.totalkip.ru/report.local/r...E_3647.pdf
сайт: kipservis.ru›Серия Pixel
слева в PDF: Руководство по эксплуатации Pixel
50С- это, как я понял, в режиме стоянки .25- по умолчанию и этого обычно хватает.
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 28-11-2014 11:13
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Я с телефона захожу может по этому. Вторая ссылка тоже не открывается. Дома посмотрю. Еще нашел может пригодится функция F3. Просмотр степени открытия привода.
|
Создано 28-11-2014 11:18
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Сегодня снова крутил контроллер. Кнопками Fn F3 вызывается меню состояния 3х ходового. На табло идет индикация управления а сам привод ноль. Привод стоит GM06-24 2 провода питание 2 управление 1 обратная связь. Вариации с переключением управляющих проводов результатов не дали. Уставки водяного калорифера заводские. Завтра попробую установить другой привод.
|
Создано 02-12-2014 22:51
|
|
|
зован
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 161
дата регистрации: 30-05-2008
|
Внимательно проверь его расключение, часто путают питающие провода 1 и 2 (или тупо попробуй поменять их местами)
Делай, что должно, и будь, что будет.
|
Создано 03-12-2014 08:37
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Кто в курсе почему степень открытия показывает 0% а на выходе 6В. А на другом у меня объекте показывает 100% а на выходе 0В. Есть ли у него настройка модулированного выхода как на siemens rlu2xx.. В мануале на pixel написано что выходы спалить не возможно, что там стоит защита.
|
Создано 14-12-2014 00:31
|
|
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Попробуйте на этот выход дать небольшую нагрузку - сопротивление или привод и потом померьте стрелочным вольтметром.
Иногда цифровой вольтметр в данных случаях дает искаженные данные.
|
Создано 15-12-2014 11:32
|
|
|
dm.i3
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 723
дата регистрации: 03-12-2003
|
Нифига не понимаю. Измерял без нагрузки на таабло 10% 1,8 В. Подсоединяю нагрузку (привод), показывает 10В. Выключаю установку, на табло 0% напряжение 10,... включаю на табло 50% по вольт метру 10В. То есть температура в канале опускается принудительно закрытием кранов, чтобы контролер как то реагировал. Он реагирует но на выходе напруга не меняется. Почему то в разные дни напруга разная, как я уже писал было еще 6В. Еще нашел косяк может и малозначительный, в гофре с проводом сервопривода был протянут провод открытия воздушной заслонки 220В. Я его вынул и проложил отдельно. Но ситуация не изменилась. Да еще забыл, тестер цифровой.
|
Создано 15-12-2014 17:36
|
|
|
nausima
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 104
дата регистрации: 23-09-2010
|
Посмотрите еще сам привод, какой он кстати?
На них бывает мног джамперов, для калибровки, для 2-10 или 0-10 в,управление по току или по напряжению. Поменять местами жилы на питание, иногда помогает. Прозвонить обмотки привода если возможно.
С уважением nausima
|
Создано 28-02-2015 11:07
|
|
|
Mahonny
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 22-12-2018
|
Друзья ,добрый вечер!
хотел обратиться со своей проблемой по обслуживанию вентиляционной системы airway проект 15550-1.
Установка встала по Аварии...
Контроллер(Pixel) пишет ОБРЫВ ДАТЧИКА, какого не понятно( подозрения возникли на датчик разности давлений!
просьба помочь с чего начинать диагностику,как определить причину?
|
Создано 22-12-2018 00:20
|
|
|
|
s.alex
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 114
дата регистрации: 10-02-2002
|
esc несколько раз нажать до выхода в основное меню
там будет бегущая строка с температурами
сразу все поймете
|
Создано 22-12-2018 06:59
|
|
|
Mahonny
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 3
дата регистрации: 22-12-2018
|
Доброе утро!
спасибо за ответ
если можно поподробнее.... очень уж важно
вы имеете температуру в канале? я записал эти показатели в бегущей строке,сейчас попробую видео выложить... напишу...
Тобр воды +15.3 С
Блокировка Насос
Т наружная Т -10.
Т канала +28.1
Т обратной воды +18.6С
Т помещения +27.9С
Т вытяжки +23,5С
Влажность +55.1%
Конц СО 2 +443.2%
|
Создано 22-12-2018 08:32
|
|
|
|