nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Пользовал Тесто 905-Т2. Вполне себе удобное устройство. Однако где то ушел :cry:
Сейчас хочу приобрести либо его же либо CPS tmini+tmxsk
Кто что может порекомендовать?
|
Создано 19-02-2013 10:41
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Буду скорее брать многоканальный логгер (минимум на 4 канала, лучше на 8 кан.). К нему датчики велкро или трубные пружинные плюс обычный. Одного мало бывает
|
Создано 19-02-2013 18:20
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Не могу не согласиться с такой постановкой ответа. Сам размышлял над эти вопросом(многоканальнай измеритель). По данному Варианту пришел к выводу что
1. купить Модуль АЦП преобразователя многоканального типа ОВЕН или т.п. Подключить к ноутбуку и тд. В деталях еще не прорабатывал
2. Датчики по технологии 1Wire, с ними даже проще к компу цепляться
Мне многканалка бывает необходима для построения "плана теплового поля" в охлаждаемых помещения при технологическом кондиционировании (+12 град) при наладке
На сегодняшний момент контактник нужен для подстраховки Тесто 570, ибо врет ПГ и ПО
И все таки Тесто или СПС. У второго бонус в виде дистанционного измерения температуры (со своими известными недостатками)
|
Создано 19-02-2013 18:35
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Нифига - смотрите eBay в США температурный логгер на каналола - только на басурманском.
Там и выбирайте - готовое решение и мобильное.
Далее смотрим датчики (по ихнему сенсоры) типК (с вилочкой) - выбираем.
|
Создано 19-02-2013 18:38
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Доплнение по многоканалке.
SMH2g -8 аналоговых входов с модулем МС (кстати лежит на складе). Екран с цифровыми кнопками кнопками. Можно воткнуть модуль памяти(прописывать логи)
При определенных усилиях можно прописать таблицы соответсвия давлений и температур....
Ну как то так :)
Не имею(пока) опыта работы с всякими Ебеями, поэтому сейчас исхожу из отечественных реалий
|
Создано 19-02-2013 18:42
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Где питание брать будете, если нет его?
необходимо мобильное решение с автономным питанием, лёгкое и информативное.
|
Создано 19-02-2013 18:51
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Для анализатора фреонового контура необходим модуль для сбора информации с датчиков, связь с компом и ПО. Всё это можно сделать - если тяма есть.
У мну нет.
|
Создано 19-02-2013 18:54
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://www.yarst.org/MCh_Usb_L.htm
http://loggers.ru/products/item/61/
http://russian.infraredinteractivewhi...32718.html
http://relsib.com/product.htm?id=208
http://kipia.ru/catalog/detail/rmt_59...tric_7765/
И так до бесконечности.
А проще но много
http://www.ebay.com/itm/New-AT4808-Di...2577404f20
|
Создано 19-02-2013 19:56
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
И все таки Тесто или СПС?
|
Создано 19-02-2013 20:24
|
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://www.tst-market.ru/site.aspx?SE...ID=1295001
а к нему датчики CPS подойдут или любой другой тип К.
Вы погрешность смотрите:
0,3% у одного и 1% у другого.
|
Создано 19-02-2013 20:42
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Я бы взял Testo 905-t2 . ВЕЩЬ !
M@LEY из Барнаула
|
Создано 19-02-2013 22:46
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Я бы взял набор от филдписа беспроводных и датчиков и датчиков даления и клешей, а потом всё к компу. Уже считал выйдет 4 датчика давления с датчиками температуры (ПО и ПГ) считать, + на воду 4 температурных.
Там что то под 30-35к выходит.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 19-02-2013 23:02
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Артур, конечно мне нравится хороший и удобный инструмент. Но пока столько "лишних денег" не выделить, пока в этом году разорился на CPS700.
Вячеслав, судя по информации типа Этой подойдут любые термопары типа К. Единственное Тесто это процентов 50 за Бренд. В свое время собрали товарищу чемодан от KIMO для наладки вентиляции на базе VT-200 за 80 тыр. аналогичный набор от Тесто
вырисовывался ближе к 130 тырам
Поэтому Тесто берем по необходимости ;) ну и скидка тоже имеется
PS Посмотрел на Филдпис :D в глазах зарябило, особо Мегапак порадовал :D
|
Создано 19-02-2013 23:25
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ссылку на филдпилс скиньте пожалуйста.
|
Создано 20-02-2013 02:09
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Филдпис
|
Создано 20-02-2013 07:18
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
http://www.ueitest.com/products/acces...All&tid=19
у них есть термометр под 4 таких датчика.покопайся)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 20-02-2013 09:21
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Безпроводные датчики давления почему то только на 22 и 410 фреоны только
Хотя для безпроводной можно брать за основу SMAN4. и далее приблуды.
|
Создано 20-02-2013 11:02
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Стесняюсь спросить... :oops:
Разница в них должна быть только в макс. давлении, а так - монопенисуально какой фреон.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-02-2013 12:17
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Может нет пока карт давления для других фреонов. Например для этой модели декларируются только 4 хладагентаSSX
|
Создано 20-02-2013 13:00
|
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Ну, так, правильно, он считает ПО/ПГ, тут карта фреонов нужна. А если чисто давление?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 20-02-2013 13:33
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
А чисто в уме пощитать уже западло что ли? Вот обленились блин.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 20-02-2013 22:03
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
А Вы Сэрр адепт классического подхода :D Только манометр только хардкор!
В реалии тот же 570 тесто(с Изикулом) живописно показал на низкотемпературной камере недостаточную заправку, ПГ рисовал красивейшую синусоиду 8),При этом монтажеры заверяли что все ОК, меня пригласили так ;) на всякий случай.
|
Создано 20-02-2013 22:45
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Если пг рисует синусоиду, то это еще не значит что камера недозаправлена.
На камере вообще всё просто и банально. даже тесто с прогой нах не нужен.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-02-2013 00:25
|
|
|
Blackfoot
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 818
дата регистрации: 18-05-2009
|
сухой воздух, стабильный перегрев и примитивная электроника, хардкор с термометром и манометром кругляшом)))
Если ты можешь исправить последствия своей ошибки. здесь. и сейчас - ты еще не ошибся. (Вантал)
|
Создано 21-02-2013 00:46
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Это был "частный случай", после дозаправки ПГ стабилизировался и был отрегулирован. Благо ТРВ, и дюза были подобраны корректно, и при той наружной температуре давление конденсации было стабильное(вентиляторы молотили постоянно). Ну да ладно. Отвлеклись от темы.
Надумал взять связку от СПС. Тк давно есть желание приобрести ИК термометр. Заодно испытаем термопару от китайских токовых клещей.
|
Создано 21-02-2013 08:29
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
http://ebaytoday.ru/catalog/Business_...-item.html
тут тебе и ик термометр и отличные клещи.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-02-2013 11:15
|
|
|
nizercat
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 69
дата регистрации: 17-01-2008
|
Спасибо тебе мил человек ;)
клещи по рекомендации Дяди Коли сегодня оплачу APPA A18+
|
Создано 21-02-2013 11:35
|
|
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
А смотрели Тесто 830-Т2 или 830-Т4 как Вы хотели ИК термометр с зондом подпружиненая термопара. Работает . Сравнивали показания пирометра и контактного термометра при снятии температуры с трубы или кранов то разница иногда прыгает 0,5-1 градус.
|
Создано 21-02-2013 12:05
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
ИК - термометр атстой .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 21-02-2013 22:52
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Ты хотел сказать те которые по карману? )))
пы.сы. аппа по цене и функциям как халявное пиво, конкурентов нет)
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 21-02-2013 23:26
|
|
|
|