Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Наладка систем вентиляции и кондиционирования Прецизионник LIEBERTI
.: Прецизионник LIEBERTI
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 67
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Прецизионник LIEBERTI»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
azim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
Доброго времени суток. Кондеры проработали меньше года, выскакивает ошибка "низкое давление". Начал разбираться, выяснилось весь фреон лежит в конденсаторе. Слил весь фреон и заправил по новой- месяц проработали без ошибок и снова такая же хрень. Думается, что грибок некорректно работает. Помогите кто сталкивался.
Создано 14-05-2011 00:14
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Классический боянчег.
Причем успешно лечится

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 14-05-2011 01:29
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Да грибок - это вообще полная ХЕРНЯ . Николай , скажешь его надо вырезать и ставить клапана ? Или есть другая фишечка ?

M@LEY из Барнаула
Создано 14-05-2011 02:52
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
А не перегрели ли его при пайке?

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 14-05-2011 07:55
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
azim пишет:
Слил весь фреон и заправил по новой- месяц проработали без ошибок и снова такая же хрень

Смотровик что показывает?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 14-05-2011 11:31
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
А может грибок ни при чем?
Еще варианты:
Грязные фильтры.
Самоохлаждение.
Перекрытый ТРВ.
Заниженая скорость вентиляторов внутрянки или вообще один вент сдох, если их несколько.
Заломы.
Забитый фильтр осушитель.
.....

azim, цифры в студию! Давления температуры в разных точках, схему холодилки, фотки бы не плохо.

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 14-05-2011 12:05
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 Onsyi

Если фреон в наружке, то при чем здесь: грязные фильтры, самоохлаждение, заниженная скорость вентиляторов внутрянки. Про заломы я уже и не говорю, т.к. прецизионники обычно ставят не сплитчеги.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 14-05-2011 12:16
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Цитата
SSA пишет:
прецизионники обычно ставят не сплитчеги.

:D Не факт. Знаю обьект где ставили сплитчеги и даже разорвало испаритель.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 14-05-2011 13:46
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Интересная темка ...

M@LEY из Барнаула
Создано 14-05-2011 14:35
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Пуск стопы редкие? Чё на улице творится, зябко у вас там али как?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 14-05-2011 17:29
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
SSA, поясняю - все причины выше вызывают падение перегрева, а это закрытие ТРВ, и ошибка по низкому, а это концентрация фреона в конденсаторе или ресивере.
И вообще, еще рано о чем-то думать, цифр от автора поста еще не поступало.

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 14-05-2011 19:24
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Может ни так холодильный контур собран ? Или при пайке грибок перегрели ... ну или клапан ? Другое , что ещё может быть ?Если хладогент собирается в конденсаторе , значит его что то там удерживает ... А где находится рессивер ? И какой регион ? Как у вас с погодой ?

M@LEY из Барнаула
Создано 14-05-2011 23:40
Наверх
azim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
Четыре независимых контура ведут себя одинаково. Но летом все было в порядке. Проблемы начались осенью. Смотровик пустой, давление всасывания 0,5 бар. Пуск стопы где-то через каждые 15мин. На каждом контуре по одному вентилятору. Забор воздуха сверху, а выдув в пол. Вентиляторы и фильтра в порядке. Конденсаторы расположены ниже компрессоров см. на 70. Ресиверы расположены перед ТРВ.
Создано 15-05-2011 00:04
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
город какой?
Если Москва, можно найти кучу спецов по прецам, легко разрулят.
Тот же Онсий...

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 15-05-2011 00:49
Наверх
Onsyi


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
Похоже что это спец уже ими занимающийся, и естественно хочет сам сделать :)
А как определялось, что вентиляторы и фильтра в порядке? И точно ли смотровое пустое? Почему так считаешь? Потому что пузырьков нет? Так может там просто жидкарь один без пузырьков? :)

Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
Создано 15-05-2011 10:26
Наверх
azim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
Город Владикавказ. А на счет фильтров поясняю: сливаю жидкарь с конденсатора и заливаю в рессивер, система начинает работать. Может проработать недельки две. А фильтра проверяю по разности температур на входе и выходе
Создано 15-05-2011 22:07
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Посмотри ..что то не выпускает хладогент из контура , если он тупо там собирается ... Или компрессор не протягивает ...

M@LEY из Барнаула
Создано 16-05-2011 00:07
Наверх
azim


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
Так нет там кроме грибка ничего.Такое ощущение, что грибок отсекает наружку и контур зацикливается внутри. Как его вывести из этого состояния не знаю.
Создано 16-05-2011 00:48
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
azim пишет:
Как его вывести из этого состояния не знаю.
фреон долей, емае...

С уважением, LordN.
Создано 16-05-2011 05:34
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Ага, лей пока ресивер не лопнет :D

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 16-05-2011 09:31
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
По большому счету - "грибок" - обычный редуктор. Если его не перегрели при пайке, не забит окалиной при пайке без азота, то там и ломаться нечему.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 16-05-2011 10:11
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
2 Onsyi, чё-то я первый раз слышу о том, что отсутствие фреона в испарителе приводит к СНИЖЕНИЮ перегрева.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 16-05-2011 10:18
Наверх
LordN
Редактор


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
Цитата
human пишет:
Ага, лей пока ресивер не лопнет
да у него явно весь жидкарь на улицу переезжает а банка сухая остается, вот и стартануть не успевает рубится. либо банка шипко мелкая.. или есть варианты?

С уважением, LordN.
Создано 16-05-2011 11:27
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
гадаем на кофейной гуще :)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 16-05-2011 11:53
Наверх
Makey


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
Цитата
azim пишет:
Так нет там кроме грибка ничего



На сливе из конденсатора до врезки от грибка должен быть обратник. Если его нет или уст. после врезки - это возможная причина неиспр. т. к. конденсатор ниже рессивера, хоть и незначительно, при низкой t нар. хладагент залегает в конденсаторе.
Создано 16-05-2011 12:08
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
До врезки от грибка он нах не нужен. Его задача - удержать фреон в ресивере при остановке компрессора.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 16-05-2011 13:02
Наверх
Makey


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
Цитата
SSA пишет:
До врезки от грибка он нах не нужен.


Он после врезки от грибка нах не нужен, т. к. его задача - удерживать хладагет не только после останова компрессора, но и при работе грибка на короткий круг во время работы компрессора после запуска при низком давлении конденсации (низкая t нар.)
Создано 16-05-2011 15:34
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Не могли бы Вы представить схемку какого-нибудь производителя? Чтобы не быто голословным.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 16-05-2011 16:28
Наверх
narkom


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
Грибок не является обратным клапаном, в отличии от KVR

Рисунок

Грибок пропускает по малому кругу, пока не поднимется давление в конденсаторе. Регулятор оборотов вентилятора имеется? Если нет, то грибок может быть закрыт довольно долго, и фреон в ресивере кончается. Какой объем ресивера?
Грибок можно вывести из этого состояния отрезав ему писун. Но поломка сразу 4 грибков маловероятна
Создано 16-05-2011 17:11
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Ну вот пришел Жора, и сразу выдал все секреты :D
Чтож ты конкурентов ростишь? А? 8)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 16-05-2011 17:21
Наверх
Фанкойлы TICA - со склада в Москве
Сообщения 1 - 30 из 67
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.