azim
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
|
Доброго времени суток. Кондеры проработали меньше года, выскакивает ошибка "низкое давление". Начал разбираться, выяснилось весь фреон лежит в конденсаторе. Слил весь фреон и заправил по новой- месяц проработали без ошибок и снова такая же хрень. Думается, что грибок некорректно работает. Помогите кто сталкивался.
|
Создано 14-05-2011 00:14
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Классический боянчег.
Причем успешно лечится
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 14-05-2011 01:29
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Да грибок - это вообще полная ХЕРНЯ . Николай , скажешь его надо вырезать и ставить клапана ? Или есть другая фишечка ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 14-05-2011 02:52
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
А не перегрели ли его при пайке?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 14-05-2011 07:55
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
azim пишет:
Слил весь фреон и заправил по новой- месяц проработали без ошибок и снова такая же хрень |
Смотровик что показывает?
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 14-05-2011 11:31
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
А может грибок ни при чем?
Еще варианты:
Грязные фильтры.
Самоохлаждение.
Перекрытый ТРВ.
Заниженая скорость вентиляторов внутрянки или вообще один вент сдох, если их несколько.
Заломы.
Забитый фильтр осушитель.
.....
azim, цифры в студию! Давления температуры в разных точках, схему холодилки, фотки бы не плохо.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 14-05-2011 12:05
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 Onsyi
Если фреон в наружке, то при чем здесь: грязные фильтры, самоохлаждение, заниженная скорость вентиляторов внутрянки. Про заломы я уже и не говорю, т.к. прецизионники обычно ставят не сплитчеги.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 14-05-2011 12:16
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
прецизионники обычно ставят не сплитчеги. |
:D Не факт. Знаю обьект где ставили сплитчеги и даже разорвало испаритель.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 14-05-2011 13:46
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Интересная темка ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 14-05-2011 14:35
|
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Пуск стопы редкие? Чё на улице творится, зябко у вас там али как?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 14-05-2011 17:29
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
SSA, поясняю - все причины выше вызывают падение перегрева, а это закрытие ТРВ, и ошибка по низкому, а это концентрация фреона в конденсаторе или ресивере.
И вообще, еще рано о чем-то думать, цифр от автора поста еще не поступало.
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 14-05-2011 19:24
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Может ни так холодильный контур собран ? Или при пайке грибок перегрели ... ну или клапан ? Другое , что ещё может быть ?Если хладогент собирается в конденсаторе , значит его что то там удерживает ... А где находится рессивер ? И какой регион ? Как у вас с погодой ?
M@LEY из Барнаула
|
Создано 14-05-2011 23:40
|
|
|
azim
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
|
Четыре независимых контура ведут себя одинаково. Но летом все было в порядке. Проблемы начались осенью. Смотровик пустой, давление всасывания 0,5 бар. Пуск стопы где-то через каждые 15мин. На каждом контуре по одному вентилятору. Забор воздуха сверху, а выдув в пол. Вентиляторы и фильтра в порядке. Конденсаторы расположены ниже компрессоров см. на 70. Ресиверы расположены перед ТРВ.
|
Создано 15-05-2011 00:04
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
город какой?
Если Москва, можно найти кучу спецов по прецам, легко разрулят.
Тот же Онсий...
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 15-05-2011 00:49
|
|
|
Onsyi
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 369
дата регистрации: 27-07-2008
|
Похоже что это спец уже ими занимающийся, и естественно хочет сам сделать :)
А как определялось, что вентиляторы и фильтра в порядке? И точно ли смотровое пустое? Почему так считаешь? Потому что пузырьков нет? Так может там просто жидкарь один без пузырьков? :)
Нет ничего невозможного! Есть лишь уровень сложного.
|
Создано 15-05-2011 10:26
|
|
|
azim
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
|
Город Владикавказ. А на счет фильтров поясняю: сливаю жидкарь с конденсатора и заливаю в рессивер, система начинает работать. Может проработать недельки две. А фильтра проверяю по разности температур на входе и выходе
|
Создано 15-05-2011 22:07
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Посмотри ..что то не выпускает хладогент из контура , если он тупо там собирается ... Или компрессор не протягивает ...
M@LEY из Барнаула
|
Создано 16-05-2011 00:07
|
|
|
azim
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 41
дата регистрации: 19-02-2011
|
Так нет там кроме грибка ничего.Такое ощущение, что грибок отсекает наружку и контур зацикливается внутри. Как его вывести из этого состояния не знаю.
|
Создано 16-05-2011 00:48
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
azim пишет:
Как его вывести из этого состояния не знаю. | фреон долей, емае...
С уважением, LordN.
|
Создано 16-05-2011 05:34
|
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ага, лей пока ресивер не лопнет :D
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-05-2011 09:31
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
По большому счету - "грибок" - обычный редуктор. Если его не перегрели при пайке, не забит окалиной при пайке без азота, то там и ломаться нечему.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 10:11
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
2 Onsyi, чё-то я первый раз слышу о том, что отсутствие фреона в испарителе приводит к СНИЖЕНИЮ перегрева.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 10:18
|
|
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
human пишет:
Ага, лей пока ресивер не лопнет | да у него явно весь жидкарь на улицу переезжает а банка сухая остается, вот и стартануть не успевает рубится. либо банка шипко мелкая.. или есть варианты?
С уважением, LordN.
|
Создано 16-05-2011 11:27
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
гадаем на кофейной гуще :)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-05-2011 11:53
|
|
|
Makey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
|
Цитата |
---|
azim пишет:
Так нет там кроме грибка ничего |
На сливе из конденсатора до врезки от грибка должен быть обратник. Если его нет или уст. после врезки - это возможная причина неиспр. т. к. конденсатор ниже рессивера, хоть и незначительно, при низкой t нар. хладагент залегает в конденсаторе.
|
Создано 16-05-2011 12:08
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
До врезки от грибка он нах не нужен. Его задача - удержать фреон в ресивере при остановке компрессора.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 13:02
|
|
|
Makey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
|
Цитата |
---|
SSA пишет:
До врезки от грибка он нах не нужен. |
Он после врезки от грибка нах не нужен, т. к. его задача - удерживать хладагет не только после останова компрессора, но и при работе грибка на короткий круг во время работы компрессора после запуска при низком давлении конденсации (низкая t нар.)
|
Создано 16-05-2011 15:34
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Не могли бы Вы представить схемку какого-нибудь производителя? Чтобы не быто голословным.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 16-05-2011 16:28
|
|
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Грибок не является обратным клапаном, в отличии от KVR
Грибок пропускает по малому кругу, пока не поднимется давление в конденсаторе. Регулятор оборотов вентилятора имеется? Если нет, то грибок может быть закрыт довольно долго, и фреон в ресивере кончается. Какой объем ресивера?
Грибок можно вывести из этого состояния отрезав ему писун. Но поломка сразу 4 грибков маловероятна
|
Создано 16-05-2011 17:11
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Ну вот пришел Жора, и сразу выдал все секреты :D
Чтож ты конкурентов ростишь? А? 8)
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 16-05-2011 17:21
|
|
|
|