cyrax
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 195
дата регистрации: 03-08-2006
|
Имеется спецификация проекта реконструкции админ здания.
Хладоснабжение. Проектом предусматривается система холодоснабжения приточно-вытяжных установок и вентиляторных доводчиков (фанкойлов).
Источником холодоснабжения служат две холодильные машины с воздушным охлаждением конденсатора фирмы ХХХ мощностью по холоду 328 кВ
Вода с температурой 5-10 º С готовится в чиллерах и подается на промежуточный теплообменник, расположенный в техническом помещении для холодильного оборудования (венткамеры на кровле). В контуре чиллер - теплообменник в качестве хладоносителя используется 40% раствор этиленгликоля. В контуре теплообменник - фанкойлы в качестве хладоносителя используется вода. От теплообменника вода с температурой 7-12 º С подается на коллектор. С коллектора холодная вода подается на приточные установки и на фанкойлы.
Так же в этой схеме предусмотрен Сепаратор микропузырьков и шлама,так вот в чём вопрос,так ли необходим данный агрегат в системе хладоснабжения или же можно обойтись без него??Ибо устройство не дешевое а заказчик хочет как можно больше удешевить проект.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Делайте по проекту! Не знаю, как с остальным у вас в проекте, но это точно не навредит.
А "дешевле" - не значит "лучше", "дешевле" - может значить только "больше на эту же сумму".
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
_Baikal_
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 32
дата регистрации: 08-10-2006
|
На счет сепаратора - ну в принципе работает огромное колличество систем без него. Мне кажется в данном случае, если идет краилово, то лучьше кроить на теплообменнике. Если не секрет каких он нереальных размеров и веса получается? Какова его примерная стоимость при параметрах 7-12/5-10 и мощности 328кВт, ну и в принципе зачем он нужен в данной системе???
|
Scar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 84
дата регистрации: 11-10-2001
|
Ставить по-любому сепаратор и на теплообменнике не кроить. Он (теплообменник) один хрен зарастать будет, теряя эффективность.
Лучше не играться в это. По-любому крайним окажешься.
"Чтобы не было пиз..жу, делай всё по чертежу". Золотые слова.
|