[QUOTE]azar пишет:
Цитата
Насос имеет двойной запас по производительности
Уверены?
На шильде указана производительность 34куб.м/час, это больше 9л/сек. По паспорту чиллера ном. расход через ПТО 4,13л/сек.
|
Создано 08-08-2012 09:26
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Артур, воду подавать в трубу с крыши или с подвала? Байпас выполненный гибкой подводкой есть в подвале между стояков.
Сергей, ранее вопросом гидравлики занимались другие люди в фирме. Не буду оправдываться - соглашусь что мой уровень квалификации низок по гидравлике.
Если бы хотел сделать некачественно - оставил бы систему как есть на одном компрессоре и уставке 18 градусов.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 08-08-2012 10:06
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Желательно что бы гравитация помогала тащить говно, следовательно с верху. Если будите попеременно отрубать этажи или вообще отдельно мыть то значения не имеет.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 08-08-2012 10:22
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Ок, понял. Спасибо!!!
Поеду последний 1 этаж трехходовики уберу и мыть начну систему.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 08-08-2012 10:31
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Бля !!!! Илюха , я тебе сочувствую ... Такой геморой !!!!!!!!!!!
M@LEY из Барнаула
|
Создано 08-08-2012 14:57
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
да за пару дней реально промыть этот объем, гемора не много.
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 08-08-2012 17:55
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Цитата |
---|
На шильде указана производительность 34куб.м/час, это больше 9л/сек. По паспорту чиллера ном. расход через ПТО 4,13л/сек. |
Опачки, а что, насосы по шильде надо подбирать, ёпт, а мну думал что надо сеть считать, графики смотреть, дурень я дурень!
Вот оно как , на шильду надо смотреть было.....
В общем так скажу, ни разу не встретил чиллера после монтажа, с номинальным расходом через ТО. Как правило занижен. Но есть один с завышенным - сильно достаточно, но лучше уж так, чем никак.
|
Создано 09-08-2012 00:19
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Вчера разобрал первый этаж, там вообще жопа по грязи.
Пока что подключил дальний фанкойл на 1 этаже к дренажу и полоскаю систему: наберу ( заливаю сверху) полную систему - сброшу в дренаж через первый этаж.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 09-08-2012 09:54
|
|
|
Makey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
|
Цитата |
---|
azar пишет:
Опачки, а что, насосы по шильде надо подбирать, ёпт, а мну думал что надо сеть считать, графики смотреть, дурень я дурень!
Вот оно как , на шильду надо смотреть было.....
В общем так скажу, ни разу не встретил чиллера после монтажа, с номинальным расходом через ТО. Как правило занижен. Но есть один с завышенным - сильно достаточно, но лучше уж так, чем никак. |
Перед пуском системы пусконаладчик должен убедиться в её чистоте и отсутствии воздуха. Если этого не сделать, а после неудачного пробного пуска с умным видом считать сеть, смотреть графики, менять насосы, лезть в контур хладагента, менять настройки ТРВ и контроллера, в конце сезона всё равно придётся это делать, но сезон, нервы, а часто и репутацию не вернёшь.
|
Создано 09-08-2012 11:58
|
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Это должно быть априори.
Но один фиг, Вы ведь не по шильде на насосе его подбираете. меня только это затронуло, ничего более.
Уже не первый случай, вроде насос по расходу напору ничего так, пересчитываешь - должно хватать, а скрытые косяки монтажа - и всё приехали.
Дождёмся, что будет с перепадом на ТО после уборки... ;)
|
Создано 09-08-2012 19:08
|
|
|
Makey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
|
Я пусконаладкой занимаюсь, подбор оборудования - дело проектировщика. Если есть скрытые косяки монтажа, причём здесь насос?
|
Создано 09-08-2012 22:32
|
|
|
Maleyev72
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
|
Потому что , любые косяки создают не учтенное сопротивление - копейка к копейке сложится в рубль , а там и до сотни не далеко .
M@LEY из Барнаула
|
Создано 10-08-2012 00:49
|
|
|
Makey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
|
Если следовать Вашей логике, проектировщик должен закладывать в проект производительность насоса с учётом косяков монтажа? Тогда какой процент косяков ему надо принимать за норматив - в зависимости от квалификации монтажников или как? При подборе чиллера, ЦК, фанкойлов и доводчиков этот норматив тоже придётся учитывать. Может проще и надёжнее контролировать работу монтажников (шефмонтаж называется)?
|
Создано 10-08-2012 09:33
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Промыли водой систему, перепад на испарителе появился - 0,2 бара. Теперь боремся с воздухом в системе. Перепад на испарителе по воде - 6 градусов при работающих двух компрессорах, на одном 2.5 градуса (мелкий компресор) и 4 градуса на крупном компрессоре.
Закончили очень поздно поэтому полностью не диагностировал еще все параметры.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-08-2012 09:41
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-08-2012 10:26
|
|
|
Makey
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 108
дата регистрации: 23-05-2008
|
Присоединяюсь, жалко лето кончилось.
|
Создано 10-08-2012 10:32
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Молодцы :)
Курс молодого бойца пройден.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-08-2012 10:39
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
У нас жара стоит.
Скоро курс продвинутого бойца проходить придется - на гликоль систему переводить.
Но пока что курс молодого бойца не закончен до конца.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-08-2012 10:53
|
|
|
human
Редактор
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
|
Этиленгликоль запрещено лить в фанкойлы.
Только пропиленгликоль.
Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
|
Создано 10-08-2012 11:04
|
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Ок. Учту.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-08-2012 11:09
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Комментарий не в тему.
Илья, это у Вас не жара, а так, тепло только. Жара у нас. :D
Только-что проезжал мимо завода "Радиатор" - часы/термометр на вышке (температура ВСЕГДА точно - ровно 40С и это не на крыше под солнышком... :o Там вааще писец. :(
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-08-2012 11:38
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
Продолжу: приехали на обект, чиллер работал всю ночь - на обекте прохладно.
Выгнали остатки воздуха. До насоса 1,5 бара, после насоса до испарителя 3,5 бара, после испарителя 3,3 бара. Перепад воды на испарителе при работе двух компрессоров: первый запуск при воде 30 градусов - 7 градусов, второй запуск при воде 18 и уставке 15 градусов - 5-6 градусов. Как я писал выше на мелком - перепад 2 градуса, на крупном - 3,5 градуса.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-08-2012 13:52
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
сергей у нас на улке 35,6 -только что замерил.
Перегрев на двух - 23,1-19,5 ПО- 6-4,5, низкое давление - 5,1,- 4,7 высокое - 23-21. температура выхода с компресора - 97, 5.
Ток насоса -упал с 3 до 2,7
при отключении перепад на испарителе воды: вход - 13, выход 7,4, дельта 5,6, уставка 15.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-08-2012 14:00
|
|
|
RusBuka
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
|
Это такой перегрев на режиме уже? или на старте?
Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
|
Создано 10-08-2012 15:57
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
на режиме, при работе двух компрессоров. На одном компрессоре падает до 14.
Трв на заводских настройках. Пока с расходом не разберусь не кручу его.
Сейчас моем в противоток водой испаритель- грязи нет.
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-08-2012 16:39
|
|
|
azar
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
|
Датчики правильно подсоединил?
Шильдик чиллера скинь пожалуйста, что там пишут?
Был разговор о несоответствии мануала и шильды.
|
Создано 10-08-2012 17:55
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
фото шильда скинуть не могу т.к. пишу с телефона.
Моими глазами:
модель AQL 90 CO B COIL STD PUMP
год выпуска 2006
фреон 407с - 15 кг
максимальное давление 28 бар
низкое давление 18,6 бар - сам не понял почему так указано
входящее напряжение - 400 вольт 3 фазы 50 герц
LRA- 253 ампера
написано по итальянски 76,3 ампера
входящая мощность 44 квт
рабочее давление воды - 3 бара
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-08-2012 18:45
|
|
|
Zuk
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
|
датчик по низкому и температурный подключены возле компрессора поэтому показания перегрева могут врать. Температурный датчик на клещах от тесто не налазит на диаметр трубы выхода из испарителя. Нуна извращнутся что бы его напялить
С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
|
Создано 10-08-2012 18:49
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Илья, этот шильд? :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-08-2012 20:06
|
|
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
Testo - это зло. Я купил себе в ШУРУПИНГЕ зажимы 6 штук разных за 1200 р. - можно цепляться хоть до 110 мм трубы. :D
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
Создано 10-08-2012 20:13
|
|
|
|