Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Новости   .: Правила общения
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях

 

Официальный дистрибутор TICA - ТРЕЙД ГРУПП

 Главная Форумы Проектирование и наладка гидравлических систем холодоснабжения Параметры работы AQL 80
.: Параметры работы AQL 80
  Список форумов Форумы   Список тем форума Темы   Поиск по форуму Поиск   Помощь Помощь  

Сообщения 1 - 30 из 169
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | Конец | Все 
Выберите форум:
Тема «Параметры работы AQL 80»
« Предыдущая тема | Следующая тема » Подписаться
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Добрый день!
Очистил конденсатор. Был забит.
Запустил. Стала страбатывать предварительная защита по высокому. Т.е. она ограничивает нагрузку выключая один из двух компрессоров. t наруж была +44,5С
Чиллер потом заработал без ошибок и проблем. Но вот снятые параметры на 100% нагрузке при стабильной работе приближение к уставке:
Вх/Вых - 13,7С/9,7С
tнаружн. +42,5С
HP 24,2бар (+55,7С) не постоянно, скачет 23,8-24,2бар Тпо+46. дt по - 8,7-9,0К
T нагн +97,5С
LP 4,0 (2,4С) Тпг 13,5С дtпг 10,9-11К

Далее к уставке:

Вх/Вых - 11,4С/7,4С
tнаружн. +42,5С
HP 23,4бар (+55,7С) не постоянно, скачет 23,4-24,0бар Тпо+46,3. дt по - 7,4-8,9К
T нагн +98С
LP 3,8 (2,4С) Тпг 11,6С дtпг 10,3К

Высоковат перегрев и нагнетание, при относительно вроде нормальном ПО. Скачет конденсация. Причём в начале сезона перегрев был 7-7,5К. Наружняя правда была в пределах +35+36С.
Что это? Надо отрегулировать ТРВ перегрев до 7-8К. А как нагнетание до + 98+99С.
Создано 24-07-2012 19:40
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Я бы пока не трогал. Не факт, что чиллер рассчитан для работы при этой температуре. Подожди, пусть спадет.

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 24-07-2012 20:02
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
По мануалу до +46С.
Создано 24-07-2012 21:17
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
При +46С он тупо встанет по защите, а так его просто колбасит на краю...

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 24-07-2012 22:07
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Я тоже с такой же хренью (AQL90) уже неделю ипусь
У меня другая проблема - рубит по низкому.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 24-07-2012 22:35
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Моя ситуация:
Меняем масло в пробитом чилере (чилер до этого - не запускался) Заправляем по шильдику 15 кг и наблюдаем аварию по низкому с полным обмерзанием всаса. Глядим в смотровик и наблюдаем парожидкостную смесь. ПО в норме - 5К, перегрев ахрененый 27К.
Это че за хрень?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 24-07-2012 22:49
Наверх
Maleyev72


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 3112
дата регистрации: 14-07-2008
Илья , перед запуском такой машинки , сначала определись с протоком воды и тепловой нагрузкой , нужны манометры , нужны дифманометры , нужны таблицы расчетов на балансировочники , расчеты по расходу воды . Потом уже запускать холодильный контур и смотреть что и к чему .

M@LEY из Барнаула
Создано 25-07-2012 02:29
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
Азар если приоткроешь то конденсация поднимется, ПО че то большое на мой взгляд.
Перегрев на нагнетании не кисло велик, че за компрессора стоят то?

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 25-07-2012 02:46
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Костя в помещении +35 градусов. Все фанкойлы включены на максимум и балансиры все открыты на полную. Проток нормальный - покрайне мере реле протока не орет по ошибке. Манометров, дифманометров, таблиц расчета и расчетов по расходу воды нет :cry:

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 25-07-2012 07:54
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Компрессора "Перфомеры" стоят - мать их.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 25-07-2012 08:32
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Цитата
Азар если приоткроешь то конденсация поднимется,


В том то и вопрос, что некуда открывать. При работе на 1 компрессоре конденсация и ПО падают до 21бар и до 4,5К соотв. Испарение примерно на 4,2 бар держиться с перегревом 9,8-10К. Нагнетание падает до 80С.

Цитата
ПО че то большое на мой взгляд.
Перегрев на нагнетании не кисло велик,


Да, по идее нагнетение должно быть не более 80-83С.

Цитата
че за компрессора стоят то?


На моём копланды ZR стоят. Нашёл старые записи с параметрами, нагнетание всегда было примерно в районе 90С, при работе на 100%.
Создано 25-07-2012 09:50
Наверх
RusBuka


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1523
дата регистрации: 09-04-2007
ПГ в принципе норм так сказать защита)) Учитывай то, что он такой из-за "нехера себе у вас жарко" прогревается из-за жидкаря кипячёного, нагнетание на крае невозврата, не забивай голову и проверь его как опустится улица до хотя бы 30.

Ненене, только ТРВ, только хардкор! На полную его и термобаллон на нагнетание.
Создано 25-07-2012 10:56
Наверх
SSA


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
Дык и я давно об этом... :D

Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Создано 25-07-2012 12:21
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
слава, высота здания в 19 700 метров, минус первый этаж получается высота водного столба 17 метров. На манометре перед насосом 1.4 бара, после насоса до испарителя 3.2 бара, на выходе 3 бара.
Какое должно быть давление для нормальной запитки испарителя и фанкойлов?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 25-07-2012 12:56
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Я хренею от этого агрегата. Еще один день потрачен впустую.
Сразу вопрос есть на форуме кто занимался подключением электро приводов на фанкойл "Балу" ? Просто я уже не знаю на что думать.
Чиллер перезаправили по весам.
Включаем:
Стартует мелкий компрессор ПО 6 градусов пергрев около 10-12 градусов. Кипение - плюс 2 градуса и повышается немного, Конденсация - плюс 49-50 градусов. Нагнетание на компресоре 70 градусов. Дельта по воде 5-6 градусов
Мелкий компресор понижает воду до 11 градусов. Далее включается крупный компресор и в течении минуты кипение падает до минус двух с половиной градусов. Вода циркулирует с давлением на выходе 3 бара. реле протока молчит в тряпочку.
Но вот цуко на фанкойлах холод снимается еле-еле.
По диаметрам - трубы нормально проходят, балансировочники все открыты на полную, электромагнитные бошки на трехходовики отрабатывают открытие, трехходовики установленны на обратке.
Но ощущение такое что вода возвращается по обратке через перемычку не заходя в фанкойл (либо заходя частично). В помещении жара +30, уставка заданная +16 на фанкойлах.
Похоже из за этой хрени я не могу запустить чиллер т.к. практически нет сьема.
Подскажите че за хрень?

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 25-07-2012 21:59
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Ещё раз, мерить перепад на ТО. если менее 35 кПа значит скорее всего просто не подобрали правильно насос. Напора не хватает. Ошибки проектировщика или монтажной организации.
Все симптомы слабого испарителя. Т.е. нет протока воды.
Насчёт реле - его можно настроить так, что от струи мочи будет работать.
Создано 25-07-2012 23:15
Наверх
karabats


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 179
дата регистрации: 07-01-2011
Zuk, по приводам на трехходовых.
Какого типа приводы, маркировка?
Если терморасширительные, то скинуть нах головки для полной уверенности 100% в открытии.
Шток должен вылезти и иметь ход.
Если приводы регулируемые, то надо посмотреть какое питающее напряжение и сигнал управления, проверить, что имеем на входе.
Расход воды лучше всего смотреть на балансировочнике, или на ТО при известном расчетном падении давления.

И вообще, сначала балансируется полностью система, и только потом нажимается кнопка запуск.
Не смотрите на давление у чиллера, смотрите на расход на конечных устройствах, вдруг у вас до ближайшего 10 кВт фанкойла 100м трубы Ду10 с 50ю отводами.

Мне кажется, что все-таки нет протока воды.
До 11 градусов маленький горшок подачу охлаждает или обратку?
Создано 26-07-2012 00:15
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Слава, насос родной - с чиллером пришел. Реле протока никто не трогал - парням жестко объяснил что если крутанут то полезут в ипотеку.
Все сделал по твоим советам кроме манометра на выходе из испарителя (стоит штатный и после реле протока). Сегодня поставлю туда манометр.

ТО karabats
Сейчас фотку вставлю по приводам. Бошки скидывали - работают. Питание приходит 220 В, с соседней пары клемм питание приходит 6,5 В.
Как посмотреть расход на конечных устройствах?
Маленький горшок охлаждает подачу.

Мне тоже кажется что нет достаточного протока воды и более того по системе гоняет воздух (дергается стрелка на манометре и слышно по звуку) Заипались уже выгонять через воздушник на чиллере и фанкойлах. Воздух попал туда в результате установки манометров.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 09:07
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Бошка


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 09:12
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Эта хрень в сборе


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 09:14
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Такая хренотень была изначально.


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 09:17
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Двиги


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 09:20
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Гидра


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 09:28
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Гидра 2


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 09:29
Наверх
human
Редактор


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 4279
дата регистрации: 06-03-2002
Илья, а шош грязевик такой мелкий и убогий на входе?
Слабо заказчику выставить замену на более объемный грязевик?
Сетку проверяли, все тип топ? :)

Я возражаю против того, чтобы меня причисляли к млекопитающим. Я требую мяса, водки, пива и девок.
Создано 26-07-2012 09:48
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Э - как сказать то правильно?

А вот!

Воздух в системе не потому, что манометры, а потому, что надо правильно заполнять, выдавливать его к верху правильно, обязат. на выкл. насосе. Есть методика своя.

Там вижу балансировочник на обратке в чиллер - замеряй -не хочу расход. Возьмите в аренду дифманометр.

Диаметр подводящих труб Ду50мм судя по фото. Так? Так вот, расход должен быть где то 15 м3/ч, а это скорость в трубопроводе 2,122м/сек, при желаемых 1-1,2м/сек максимум. Надо бы подвод Ду65. И далее смотреть диаметры, что там по сетке?
Предварительно - тебе нужен насос grundfoss CM 25-2. Поверь. надо считать доп., но скорее так, а то как бы не менее чем СМ25-3. Мы ставим на малыши типа такого именно grundfoss, т.к. есть спец в городе по ним и зап. части не проблема.
Лучше переборщить, чем не досолить, балансировочником прижать всегда можно или частотник и вперёд.
Создано 26-07-2012 09:51
Наверх
azar


Написать (E-Mail) Профиль
всего сообщений: 1019
дата регистрации: 01-04-2005
Николай, там везде такие грязевики убогие, постоянно на чернухе чистить надо. А перед сезоном я мою по твоему ноу хау, но тут использую картриджы от питьевых.
Создано 26-07-2012 09:53
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Два дня назад чистили грязевик. Вчера разобрал опять:


С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 10:01
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Заказчику я позже выставлю счет на настройку, соленоиды, грязевеки и пр.. мне сейчас тупо запустить машину надо. :cry:

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 10:02
Наверх
Zuk


Написать (E-Mail) Написать (ICQ) Профиль
всего сообщений: 2436
дата регистрации: 07-02-2008
Слава с воздухом косяк сантехников которые собирали эту систему.
Теперь мне приходится этот воздух выгонять, а он цуко не выгоняется.

С уважением Zuk!
Афтаp благадоpит олфавит за любезна пpидаставлиные бyкфы.
Создано 26-07-2012 10:04
Наверх
Сообщения 1 - 30 из 169
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | Конец | Все 
Модераторы форума: admin, aircon, human, LordN, dasign@gmail.com Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.