Доброго времени суток! Большого опыта в холодоснабжении не имеем, и на одном из объектов столкнулись со следующей проблемой:
Существует отрезок трассы (система чиллер-фанкойл) длиной порядка 40 метров из 110 полипропилена. Температура в предполагаемое время монтажа - около 35'C, рабочая температура системы 7-12'С, таким образом после монтажа и запуска системы получим значительное уменьшение длины трубы (дельта до 17см) вследстви понижения ее температуры. П-образные компенсаторы на данном диаметре совсем не радуют, какие есть еще выходы? Подскажите!
|
LordN
Редактор
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 6122
дата регистрации: 07-09-2002
|
Цитата |
---|
Sigmar пишет:
какие есть еще | все выходы д.б. просчитаны, а не как у вас.. :D
С уважением, LordN.
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
ИМХО, для температурной компенсации вроде лучше ничего еще не придумали.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
NIKAF1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 157
дата регистрации: 02-01-2011
|
Компенсируйте на отводах предварительно "натяните" трассу.
|