san92
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1
дата регистрации: 19-02-2012
|
прошу помощи в определении мощности некоего девайса (хочу пристроить его испарителем в тепловом насосе).
теплообменник с какого то военного оборудования: цилиндрический паянный медный корпус диаметром 108мм, длинна 640мм, торцы сферические с впаянными резьбовыми штуцерами М24 с обоих торцов, внутри пакет из 32 медных трубок диаметром 8 и длиной 550мм, скорее всего пакет разбит на два т.к. из корпуса выходят четыре трубки и по парам впаяны в одну 12мм.
как определить мощность этого т.обменника7
данные: вода t вх 8С, t вых 4, хладагент t кип -2, t перегр 2.
Не прошу считать (хотя если с разжевыванием), просто пните в нужном направлении
|
k-kont
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 690
дата регистрации: 20-04-2005
|
Q=KxFx dT
где Q-холодопроизводительность
K-коэф. теплопередачи (для вода -фреон 400-700 Вт/м2С)
F- площадь поверхности
dT-среднелогарифмическая или более грубо среднеарифмитическая разность температур между водой и фреоном. У вас около 6 С.
|