gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
добрый вечер, обслуживаю фанкойлы в одном торговом центре, заказчик попросил сделать акт гидравлических испытаний для администрации торгового центра. подскажите как грамотно всё оформить, замерить давления на участках трубопровода и перенести на бумагу. просто первый раз сталкнулся
|
SSA
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 5272
дата регистрации: 01-04-2005
|
http://forum.abok.ru/index.php?showto...0%ED%E8%E9
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
|
aqua-land
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
|
Делается по СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы. Приложение 3. Как для системы отопления. Требования такие же.
Если надо, вышлю бланк формы на мыло, выложить на форум в файлы почему-то не получается.
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
aqua-land Пожалуйста если можно UG_CLIMAT@MAIL.RU
|
aqua-land
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 386
дата регистрации: 26-11-2008
|
2 gekast:
Отправил.
|
gekast
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 262
дата регистрации: 17-04-2009
|
aqua-land спасибо тебе большое выручил
|