narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Эти системы называются variable-primary-flow (VPF) system
http://www.nanomagnetics.org/chilledw...y_flow.php
|
Kroudion
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 1197
дата регистрации: 14-03-2004
|
narkom, спасибо.
Насколько я понял, такую штуку ставят, когда несколько чиллеров работают на общий контур холодоснабжения, в котором полно 2-ходовых регуляторов, при этом сами чиллеры не имеют частотного регулирования компов, но для защиты испарителей с помощью общего 2-ходового, байпасирующего всех потребителей скопом, поддерживается минимально необходимый расход воды, ниже которого нельзя.
Теперь вопрос: стоит ли городить такую схему из нескольких чиллеров? или при наличии регулирования потока хладагента в самом чиллере?
И как раскручивамая тут топикстартером насосная группа вписывется в схему VPF? Где в ней страхующий перепускающий 2-ходовой?
А.С.
|
narkom
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 485
дата регистрации: 04-09-2006
|
Подробнее о системе можно узнать из этого документа
http://www.infrost.ru/pub/instruktsii...enerov.zip
Тут основная цель-сэкономить на насосе вторичного контура.
Если Boriska13066 поделится кадрами из презентации, увидим идеи ерка.
|
Boriska13066
(495)724-72-50
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
|
Kroudion, я чисто про удобство настройки гидравлики, когда есть возможность выставить нужный расход воды, а дальше не уже как обычно ...
Все время же как получается, насосная группа стоит из серии "пальцем в небо", хорошо, если немного завышенная ...
|
Boriska13066
(495)724-72-50
Написать (E-Mail)
Написать (ICQ)
Профиль
всего сообщений: 182
дата регистрации: 09-03-2009
|
narkom, к сожалению не поделюсь, если есть желание, можете завтра у Карякина на выставке поинтересоваться, у него есть файлик презентации ...
|
vic1
Написать (E-Mail)
Профиль
всего сообщений: 153
дата регистрации: 31-03-2006
|
Внесу все-таки свои 5 копеек. некоторые хм могут работать не на полную мощность - 25% 50% 100% для примера - вот тут то и будут удобны сие девайсы.+отдельно возможно укомплектовать баком аккумулятором-емкостью от 500л.
|